Уважаемые профессионалы! Хотел бы услышать ваше мнение по поводу подсоединения трубы рехау стабил через адаптер с метрической резьбой фар к коллектору фар. Моим родителям так сделали, но у меня это вызывает определенное сомнение. Будет ли жить такая конструкция? Насколько она долговечна?
Руководство Far предлагает такие адаптеры. Стр. 2 и 3.
Был у меня неудачный опыт с собственными концовками Фар для трубы пекс 16х2,2. При полностью сомкнувшемся кольце соединение продолжало протекать. Зажимал трубы Рехау Пинк.
cineman, У FAR два типа концовок- см. ссылку выше. Для металлопластиковых труб и для пластиковых. Соответственно, с кольцевым уплотнением из EPDM и без. Вы для что и для чего использовали? Варианты стабил + концовка без уплотнения или флекс\пинк + концовка с уплотнением неправильные. avshalupin, по фото не понять что именно у Вас стоит.
АлекСАН_dr написал: cineman, У FAR два типа концовок- см. ссылку выше. Для металлопластиковых труб и для пластиковых. Соответственно, с кольцевым уплотнением из EPDM и без. Вы для что и для чего использовали? Варианты стабил + концовка без уплотнения или флекс\пинк + концовка с уплотнением неправильные.
АлекСАН_dr,
Труба RAUTITAN FLEX 16, 2*2,2 mm, оконцовки FAR для пластиковых труб 6052 58173.
Использованы для разводки холодной и горячей воды в квартире.
avshalupin, Ну, значит гуд. Хотя мне непонятно зачем использовать это если вариант с коллекторами с дюймовой резьбой и американками рехау очевидно лучше.
АлекСАН_dr написал: avshalupin, Ну, значит гуд. Хотя мне непонятно зачем использовать это если вариант с коллекторами с дюймовой резьбой и американками рехау очевидно лучше.
АлекСАН_dr,
Отвечу: не я был заказчиком, а родители. Им поставили то, что поставили. У меня в квартире вода разведена полностью рехау. Увидев такие гайки на коллекторе, я подумал, что это явно ошибка. Стал изучать матчасть и наткнулся на документацию Far. Естественно, Rehau об этом ничего не говорит. Far чуть успокоил, но все равно такой тип монтажа у меня вызывает опасение. Скорее всего это страхи из прошлого, когда поголовно монтировали разводку левым металлопластом и из под таких соединений всегда текло. Будем надеяться, что это соединение выдержит и перепад температур, и давления в трубе.