01.12.2018 в 18:42:39
Здравствуйте.
Прошу помочь с решением проблемы с напором из лейки. Установлены смеситель Hansgrohe Metris 31480000 и душевая лейка к нему Hansgrohe Croma Select. Оба в использовании небольшой срок, порядка полугода.
В душевой лейке изначально напор был конечно "не супер", но вполне себе сносный. Последнюю неделю напор сильно упал (при горячей воде существенней, при холодной - в меньшей степени). Какой напор сейчас
Снял шланг, открыл воду напрямую из смесителя при удержании переключателя на душ - вода идет так, как-будто плюется - струя идет не ровно, а разбрызгивается конусом. Подозреваю, что проблема может быть в этом месте соединения шланга с краном. Там что-то вроде втулки из черного пластика, попробовал ее открутить сантехническим ключом, но не понял в какую сторону крутить и к тому же она кажется очень хлипкой, как бы не сломать ее так как на 100% не уверен куда крутить.
Может кто сталкивался с данной проблемой и поможет советом?
Благодарю!
01.12.2018 в 19:39:27
Снимите лейку с шланга - внутри должен быть ограничитель потока (европа помешана на экономии воды) - пластиковая вставная штучка. Она могла засориться. Я их обычно убираю. Примерно такая
01.12.2018 в 20:43:53
Нет, не в ней дело, разбирал, убирал, эффекту - 0. Что-то именно с выходом на лейку со смесителя, только не знаю как его разобрать.
01.12.2018 в 22:51:52
atommmal написал: только не знаю как его разобрать.
У этой фирмы - нормальный сервис. Звоните, приглашайте .... Надо выкрутить переключатель - может туда что попало, или... Сами будет разбирать - сломать можете.
Разбирается не особо сложно. Сделаете фото снизу - поймете. Снимается кнопка - внутрь снизу засовывается отвертка минус. Далее - или аз внешние лыски, или у пластиковой резьбы есть внутренний шестигранник. Но если прикипело - крутить осторожно. Не идет - пусть лучше сервисмен ломает :)
02.12.2018 в 13:31:53
BV, Подскажите, пожалуйста, еще раз по разборке. Сделал фото. Получается сначала снизу я выкручиваю отверткой кнопку, а потом ключом (так как такого большого шестигранника не имею) нижнюю "втулку", в какую сторону ее крутить? :)
И вот еще
02.12.2018 в 14:05:34
Внизу, во внутрь клапана вставляете шлицевую отвёртку и выкручиваете верхнюю кнопку, потом снизу рожковым ключём откручиваете сам клапан, крутить по часовой стрелке, если смотреть сверху.
02.12.2018 в 15:15:49
грязь, или с прокладками что-то
02.12.2018 в 19:29:45
ser6672, BV, спасибо за рекомендации. Разобрал и снял клапан, чистить там было нечего, он в идеальном состоянии и без засоров. Немного промыл, поставил обратно, проблема никуда не делась.
Теперь почти уверен, что проблема в шланге, так как без него напор через переключатель вполне нормальный, подключаю шланг - пару секунд нормально - потом падает. Продул шланг в обе стороны с большим усилием, поставил обратно - первые секунды сильный напор, потом опять. Такое впечатление, что в шланге образуется какая-то воздушная пробка.
Шланг стандартный, гладкий, шел вместе с лейкой.
Возможно сталкивались?
02.12.2018 в 19:48:43
atommmal написал: Возможно сталкивались?
Никогда... Эти шланги - почти не убиваемы.
atommmal написал: Такое впечатление, что в шланге образуется какая-то воздушная пробка.
Мог расслоится (но такого никогда не встречал). Мог крупный мусор на выходе застрять, или резиновая прокладка провалиться внутрь - это скорее. Проверьте проволокой, пихая с двух концов - где затор... Попробуйте временно включить задом наперед и дать напор на максимум... И да, место засора можете понять включив шланг под напор - и сдавливая пальцами - после затора - будет мягче...
03.12.2018 в 16:37:27
К сожалению, проблему пока не получилось устранить. Засор с шланге обнаружить не удалось (попробовал все предложные методы) - все ок, да и нечему там крупному попадать, все новое, на входе стоит фильтр грубой чистки, который я недавно разбирал и он был также в нормальном состоянии (то есть качество воды терпимое). Уже ума не приложу в чем проблема. Поднял на редукторе давление аж к 4 атм - чуть улучшилось но, это точно не то что нужно (если перевернуть лейку струей к потолку, то она поднимается аж на пол сантиметра).
Позвоню сервисмэнам, может они что знают.
03.12.2018 в 16:48:45
atommmal написал: К сожалению, проблему пока не получилось устранить. Засор с шланге обнаружить не удалось (попробовал все предложные методы) - все ок, да и нечему там крупному попадать, все новое, на входе стоит фильтр грубой чистки, который я недавно разбирал и он был также в нормальном состоянии (то есть качество воды терпимое). Уже ума не приложу в чем проблема. Поднял на редукторе давление аж к 4 атм - чуть улучшилось но, это точно не то что нужно (если перевернуть лейку струей к потолку, то она поднимается аж на пол сантиметра).
Позвоню сервисмэнам, может они что знают.
atommmal, Какие-то три сосны.... Ну не знаю, как можно не найти проблему...
Накрутите шланг где-то на входе на 1/2 и пролейте в ведро или еще куда. Если норма - ковыряйте клапан-дивертер смесителя.
Если все ОК, то может быть вот что - в клапане как-то поизносились проладки, и при работе на шланг (давление) он чуть подзакрывается... но это в порядке бреда, тк тогда бы текло из носа смесителя.
Если снять клапан, открыть смеситель на полную, и заткнуть рукой нос - что будет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу