Serge3leo написал:
Отсутствие деградации обеих токов КЗ контролируем, скажем, двумя Менадр ВРТ-М02. Опять же при ваших данных, с точностью 10%.
За этот девайс - ничего не скажу. Не сталкивался...
Serge3leo написал:
ПPOPAБ, вроде как, в ПУЭ пишут не более 4 Ом для 220/380, но не суть. Возможно, Вам виднее, как их на самом деле исполняют.
Мы оба не совсем правы, либо недостаточно точно выражаемся.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
"Не так всё однозначно"... :D
mihail197 написал:
Хотеть то хочу, но как я понял решение на поверхности не лежит, а реализовывать этот контроль затратными и сложными способами не очень то и хочется :)
Упоминавшиеся тут различные "светлячки" не контролируют состояние ЗУ, они призваны показывать целостность проводки до ГЗШ и не более того.
Фактически такой контроль осуществляется крайне редко и только в специальных электроустановках (типа рельсового электротранспорта).
mihail197 написал:
Хатхи, А что вы так побелели?!Может я что то путаю, но в школьном возрасте наблюдал, многие так делали. Не у всех получалось. Грунт видно разный. Потому старались забивать колья рядом со сливными ямами, где грунт постоянно влажный и напитан солями!! И уж это точно было не заземление, тогда и розеток таких небыло и холодильник не в каждом доме, заземлять нечего было! Потому меня еще удивляет, как имеет место на существование система TN-S. Поставил тумблер! Хочешь от подстанции земля, хочешь со двора!!
Ну ты блин тиккурилла даёшь ... (с)
Не прокатит такой номер. TN - заземленная нейтраль. Да и счетчиков тех уж давно нет.
Хотя наслышан еще и не о таких чудесах.
Только начинали счетчики устанавливать после войны по поселкам. А кто не ставит - отрежем фазу. Отрезали, а на следующий день - свет горит в хате. Как так? Стали разбираться. С ВЛ приходит только ноль! Но мужик забил лом в землю и вкрутил лампочки на 12 Вольт. Кроме лампочек и включать то особо нечего было. И что -ты ему скажешь..?
Меня тогда еще и в проекте не было. Дед (царствие небесное) был начальником сетевого района. Много разных случаев рассказывал.