12.12.2018 в 03:35:10
День добрый, уважаемые мастера! Штукатурка цементная "Боларс", ванная комната. Отштукатурены пеноблоки, которые были предварительно загрунтованы.
Месяца через два после оштукатуривания пошла паутина из маленьких трещин по одной из стен. Как видно по дверным проемам штукатурка потрескалась вместе с пеноблоками. Трещин таких много. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело и что с этим делать?
12.12.2018 в 05:24:17
Прочность штукарки более прочности пеноблоков. Штукатурка при усадке оторвалась с верхним слоем пеноблока - когезионный разрыв (по основанию). Погуглите, чем надо штукатурить пеноблоки. Что делать? Не знаю... новые стены. Какая плотность пеноблока, D400 ?
12.12.2018 в 13:35:17
Плотность блока D500
13.12.2018 в 23:45:19
sbelikov написал: День добрый, уважаемые мастера! Штукатурка цементная "Боларс", ванная комната. Отштукатурены пеноблоки, которые были предварительно загрунтованы.
Месяца через два после оштукатуривания пошла паутина из маленьких трещин по одной из стен. Как видно по дверным проемам штукатурка потрескалась вместе с пеноблоками. Трещин таких много. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело и что с этим делать?
sbelikov, Вы использовали штукатурку с высоким модулем упругости, она не предназначена для оштукатуривания газобетона. Нужно было брать типа Ceresit СТ24, baumit МРА35
13.12.2018 в 23:46:50
sbelikov написал: День добрый, уважаемые мастера! Штукатурка цементная "Боларс", ванная комната. Отштукатурены пеноблоки, которые были предварительно загрунтованы.
Месяца через два после оштукатуривания пошла паутина из маленьких трещин по одной из стен. Как видно по дверным проемам штукатурка потрескалась вместе с пеноблоками. Трещин таких много. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело и что с этим делать?
sbelikov, Если порвало блок, то это хреново, нужно аккуратно демонтировать чтоб не разрушить больше. В каком районе Москвы?
14.12.2018 в 00:03:18
Я заметил, что чем новее строительный материал несущих стен и дешевле, тем больше необходимо впоследствии танцев с самыми разными бубнами за неплохие деньги. Будь моя воля, я бы санузлы велел законодательно возводить красным кирпичом. Заштукатурил цпс, и на века. А то что только не увидишь: и газосиликат, и пеноблок, и пазогребень. Видел даже санузлы полностью из ГКЛ от застройщика. А люди потом страдают.
14.12.2018 в 20:34:58
stad написал: Я заметил, что чем новее строительный материал несущих стен и дешевле, тем больше необходимо впоследствии танцев с самыми разными бубнами за неплохие деньги. Будь моя воля, я бы санузлы велел законодательно возводить красным кирпичом. Заштукатурил цпс, и на века. А то что только не увидишь: и газосиликат, и пеноблок, и пазогребень. Видел даже санузлы полностью из ГКЛ от застройщика. А люди потом страдают.
stad, Согласен!
15.12.2018 в 01:39:30
sbelikov написал: Как видно по дверным проемам штукатурка потрескалась вместе с пеноблоками. Трещин таких много. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело и что с этим делать?
В чём дело, вам правильно сказали- вы нанесли слишком хорошую :) (прочную) штукатурку. Она, во время усадки, и порвала более слабый блок. Что делать? - пропитайте снаружи штукатурку грунтовкой, а с торцов ещё и закрасьте краской.. И понаблюдайте- если трещины перестанут развиваться, то можно так и оставить. А если забухтит, то надо будет что- то делать.
15.12.2018 в 02:17:40
Грэй написал: пропитайте снаружи штукатурку грунтовкой,
И какой смысл в этом действии? Грунтовка пройдет сквозь штукатурку и склеит порванное тело блока? ;)
Грэй написал: , а с торцов ещё и закрасьте краской..
а это зачем?
Грэй написал: А если забухтит, то надо будет что- то делать.
А если сейчас не забухтит, а потом отвалится от веса плитки с клеем?
15.12.2018 в 07:16:25
BV написал: И какой смысл в этом действии? Грунтовка пройдет сквозь штукатурку и склеит порванное тело блока?
Грунтовка штукатурки уменьшит её усадку, и этим затормозит развитие трещин.
BV написал: закрасьте краской..
а это зачем?
чтобы лучше видеть, наблюдать!
BV написал: А если сейчас не забухтит, а потом отвалится от веса плитки с клеем?
Если есть такие фобии, можно прямо сейчас дать усиленную нагрузку, раз в 5 превышающую вес плитки с клеем: Если не отвалится сейчас, то не отвалится и потом, при наклеивании обоев.
15.12.2018 в 10:07:32
Интересно, а каким образом даётся пятикратная нагрузка? В смысле методики. Мне кажется, подобные опыты лишь усугубят проблему и усилят начавшиеся процессы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.