Аватар пользователя
sbelikov

Местный

Регистрация: 12.12.2018

Москва

Сообщений: 2

12.12.2018 в 03:35:10

День добрый, уважаемые мастера! Штукатурка цементная "Боларс", ванная комната. Отштукатурены пеноблоки, которые были предварительно загрунтованы.

Месяца через два после оштукатуривания пошла паутина из маленьких трещин по одной из стен. Как видно по дверным проемам штукатурка потрескалась вместе с пеноблоками. Трещин таких много. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело и что с этим делать?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109521

12.12.2018 в 05:24:17

Прочность штукарки более прочности пеноблоков. Штукатурка при усадке оторвалась с верхним слоем пеноблока - когезионный разрыв (по основанию). Погуглите, чем надо штукатурить пеноблоки. Что делать? Не знаю... новые стены. Какая плотность пеноблока, D400 ?

0
Аватар пользователя
sbelikov

Местный

Регистрация: 12.12.2018

Москва

Сообщений: 2

12.12.2018 в 13:35:17

Плотность блока D500

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10439

13.12.2018 в 23:45:19

sbelikov написал: День добрый, уважаемые мастера! Штукатурка цементная "Боларс", ванная комната. Отштукатурены пеноблоки, которые были предварительно загрунтованы.

Месяца через два после оштукатуривания пошла паутина из маленьких трещин по одной из стен. Как видно по дверным проемам штукатурка потрескалась вместе с пеноблоками. Трещин таких много. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело и что с этим делать?

sbelikov, Вы использовали штукатурку с высоким модулем упругости, она не предназначена для оштукатуривания газобетона. Нужно было брать типа Ceresit СТ24, baumit МРА35

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10439

13.12.2018 в 23:46:50

sbelikov написал: День добрый, уважаемые мастера! Штукатурка цементная "Боларс", ванная комната. Отштукатурены пеноблоки, которые были предварительно загрунтованы.

Месяца через два после оштукатуривания пошла паутина из маленьких трещин по одной из стен. Как видно по дверным проемам штукатурка потрескалась вместе с пеноблоками. Трещин таких много. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело и что с этим делать?

sbelikov, Если порвало блок, то это хреново, нужно аккуратно демонтировать чтоб не разрушить больше. В каком районе Москвы?

0
Аватар пользователя
stad

Местный

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

14.12.2018 в 00:03:18

Я заметил, что чем новее строительный материал несущих стен и дешевле, тем больше необходимо впоследствии танцев с самыми разными бубнами за неплохие деньги. Будь моя воля, я бы санузлы велел законодательно возводить красным кирпичом. Заштукатурил цпс, и на века. А то что только не увидишь: и газосиликат, и пеноблок, и пазогребень. Видел даже санузлы полностью из ГКЛ от застройщика. А люди потом страдают.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10439

14.12.2018 в 20:34:58

stad написал: Я заметил, что чем новее строительный материал несущих стен и дешевле, тем больше необходимо впоследствии танцев с самыми разными бубнами за неплохие деньги. Будь моя воля, я бы санузлы велел законодательно возводить красным кирпичом. Заштукатурил цпс, и на века. А то что только не увидишь: и газосиликат, и пеноблок, и пазогребень. Видел даже санузлы полностью из ГКЛ от застройщика. А люди потом страдают.

stad, Согласен!

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20718

15.12.2018 в 01:39:30

sbelikov написал: Как видно по дверным проемам штукатурка потрескалась вместе с пеноблоками. Трещин таких много. Скажите пожалуйста, в чем может быть дело и что с этим делать?

В чём дело, вам правильно сказали- вы нанесли слишком хорошую :) (прочную) штукатурку. Она, во время усадки, и порвала более слабый блок. Что делать? - пропитайте снаружи штукатурку грунтовкой, а с торцов ещё и закрасьте краской.. И понаблюдайте- если трещины перестанут развиваться, то можно так и оставить. А если забухтит, то надо будет что- то делать.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109521

15.12.2018 в 02:17:40

Грэй написал: пропитайте снаружи штукатурку грунтовкой,

И какой смысл в этом действии? Грунтовка пройдет сквозь штукатурку и склеит порванное тело блока? ;)

Грэй написал: , а с торцов ещё и закрасьте краской..

а это зачем?

Грэй написал: А если забухтит, то надо будет что- то делать.

А если сейчас не забухтит, а потом отвалится от веса плитки с клеем?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20718

15.12.2018 в 07:16:25

BV написал: И какой смысл в этом действии? Грунтовка пройдет сквозь штукатурку и склеит порванное тело блока?

Грунтовка штукатурки уменьшит её усадку, и этим затормозит развитие трещин.

BV написал: закрасьте краской..

а это зачем?

чтобы лучше видеть, наблюдать!

BV написал: А если сейчас не забухтит, а потом отвалится от веса плитки с клеем?

Если есть такие фобии, можно прямо сейчас дать усиленную нагрузку, раз в 5 превышающую вес плитки с клеем: Если не отвалится сейчас, то не отвалится и потом, при наклеивании обоев.

0
Аватар пользователя
stad

Местный

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

15.12.2018 в 10:07:32

Интересно, а каким образом даётся пятикратная нагрузка? В смысле методики. Мне кажется, подобные опыты лишь усугубят проблему и усилят начавшиеся процессы.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20718

15.12.2018 в 10:14:47

stad написал: Интересно, а каким образом даётся пятикратная нагрузка?

например, наклеить на одно место пять плиток, одну на другую...Хотя, учитывая рычаг, это уже будет не пятикратная нагрузка, а, наверно, десятикратная уже

stad написал: подобные опыты лишь усугубят проблему и усилят начавшиеся процессы.

Конечно усилят и усугубят, - опыты для того и нужны, чтобы получить ОПЫТ. А без опыта нет и знаний, одни только споры пустопорожние: "отвалицца- не отвалицца"

0
Аватар пользователя
stad

Местный

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

15.12.2018 в 10:24:47

А как потом посмотреть, образовались ли новые трещины в толще пеноблоков,под этими плитками ? Метод понял, а метод оценки и контроля не понял). Рентген разве что на ум приходит. До и после.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20718

15.12.2018 в 10:49:41

stad, да не по количеству трещин смотреть нужно, а по их "вредоносности", если можно так выразиться. Трещины были и будут всегда, главное, чтобы они жить не мешали.

0
Аватар пользователя
stad

Местный

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

15.12.2018 в 11:06:09

Так трещины же в глубине, в толще пеноблоков. Как оценить их вредоносность, если и выявить их в толще не представляется возможным? Это же смешно: наклеили пять плиток на одно место, стенка не отвалилась, значит все нормально, можно оставить все как есть? В то же время любой строитель со стажем знает, что если под плиткой что то начало отслаиваться, то со временем проблема имеет тенденцию к усилению. До тех пор, пока от основания совсем не отходит, и держится в итоге все за счёт клея и затирки. В данном случае ещё и штукатурка тут.