Добрый день
В квартире введена трёх-фазная сеть. В кухне для варочной панели выведен провод 5х2,5мм2 с автоматом 16А на каждой фазе
Предполагаю купить индукционную панель, мощностью не больше 8кВт, с возможностью трехфазного подключения (распределить нагрузку равномерно)
Все панели,которые я нашёл предполагают вход двух фаз,нуля и заземления
Понравилась мне плита weissgauff - спросил в их сервисном центре,как мне подключиться
Получил такой ответ
Для панели Weissgauff предусмотрена возможность подключения к 2 фазам от трехфазного напряжения, разность потенциалов между 2-мя фазами при таком подключении 380-400В – это описано в инструкции в разделе подключение, вот фото из инструкции, а так же запрашиваемые Вами фото во вложении.
На фото
серый и синий проводники соединены
правильно ли я понимаю,что на вход нуля в панели подключается третья фаза,сам ноль не используется и сама панель по схеме Звезда внутри делает 0 для себя?
Подскажите плиз,ибо в растерянности
Спасибо
Но если серый (фаза) и синий (ноль) - если я понимаю маркировку кабеля, соединить - то будет же КЗ?
Тогда мне от автомата нужно отсоединить серый кабель,чтобы на него не попадало напряжение?
ktibr0 написал:
Но если серый (фаза) и синий (ноль) - если я понимаю маркировку кабеля
Вы на свою же картинку гляньте... серый и синий - ноль
sergey_sav, это меня и сподвигло вопрос тут задать
Если серый будет подключённой фазой, тады по инструкции нельзя,поэтому и вопрошал, что из двух проводов в щитке не подключать, серый фазный или синий нулевой,чтобы плита сама 0 собрала
Как меня наставили тут,серый не буду подключать в щитке,а соединю с нулем на плите
Спасибо всем за ответы
ktibr0 написал:
серый фазный или синий нулевой,чтобы плита сама 0 собрала
Может я туплю... но не пойму о чём Вы? Какой ноль плита должна собрать?!
У Вас трёхфазная сеть. У Вас варочная с двухфазным подключением, значит одна фаза не подключается. Есть инструкция по подключению. Подключаются 4 проводника: две фазы и два нулевых провода.
Зачем искать приключения на свою ... голову?
ЗЫ. Про пятый проводник не забываем... РЕ.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ktibr0 написал:
Получил такой ответ
Для панели Weissgauff предусмотрена возможность подключения к 2 фазам от трехфазного напряжения, разность потенциалов между 2-мя фазами при таком подключении 380-400В – это описано в инструкции в разделе подключение, вот фото из инструкции, а так же запрашиваемые Вами фото во вложении.
На фото крестик поперёк описанного выше варианта подключения хорошо виден?
ВТБ!, вообще то, описанный вариант соответствует картинке 4... без всяких крестиков.
(возможность подключения к 2 фазам от трехфазного напряжения, разность потенциалов между 2-мя фазами при таком подключении 380-400В)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ktibr0 написал:
В кухне для варочной панели выведен провод 5х2,5мм2 с автоматом 16А на каждой фазе
А разве не должен быть общий автомат на все фазы или перемычка для общего отключения?
ktibr0 написал:
Получил такой ответ
Для панели Weissgauff предусмотрена возможность подключения к 2 фазам от трехфазного напряжения, разность потенциалов между 2-мя фазами при таком подключении 380-400В – это описано в инструкции
На мой скромный взгляд, ответ не корректен (возможно даже опасен), т.к. подключение двух фаз без нейтрали как раз таки запрещено инструкцией (пятый зачёркнутый рисунок).
ktibr0 написал:
Предполагаю купить индукционную панель, мощностью не больше 8кВт, с возможностью трехфазного подключения (распределить нагрузку равномерно)
Две фазы, нейтраль и заземление на панель, как написали выше, по рисункам 3 или 4, а третью фазу вероятно можно на духовку.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.