речь о таких (подобных) наборных клеммниках:
можно еще их между собой объединить для надежность с другого конца и тоже посадить на землю :)
20.12.2018 в 12:14:44
речь о таких (подобных) наборных клеммниках:
можно еще их между собой объединить для надежность с другого конца и тоже посадить на землю :)
20.12.2018 в 12:17:02
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2018 в 12:18:39
Dron/9K написал: гост 32395-2013 6.3.8 В щитках класса 11 зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.
вот читаю и не могу понять вообще что хотели сказать. я это читаю так, что не должно быть открытых клеммных колодок, а они должны быть в пластике. на корпус-крышку щита ведь землю мы сажаем, правильно? значит гальваническое соединение есть (принудительное). так чего плохого в клеммниках, сидящих контактом на дин-рейке?!
я не троллю, а искренне пытаюсь разобраться
20.12.2018 в 12:31:02
Dron/9K написал: вот читаю и не могу понять вообще что хотели сказать.
ДИН рейка - металл. Металл - проводит ток, степень проводимости металла рейки неважна, проводит и всё. По закону, щиты II класса должны быть от этого избавлены. Нравится нам это или нет - неважно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2018 в 12:56:38
Dron/9K написал:
Dron/9K написал: гост 32395-2013 6.3.8 В щитках класса 11 зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.
вот читаю и не могу понять вообще что хотели сказать. я это читаю так, что не должно быть открытых клеммных колодок, а они должны быть в пластике. на корпус-крышку щита ведь землю мы сажаем, правильно? значит гальваническое соединение есть (принудительное). так чего плохого в клеммниках, сидящих контактом на дин-рейке?!
я не троллю, а искренне пытаюсь разобраться
Dron/9K, у Вас щиток металл или пластик?
20.12.2018 в 14:28:11
СтранникXXI написал: Dron/9K, у Вас щиток металл или пластик?
планирую сталь окрашенную.
20.12.2018 в 14:48:10
dokar написал:
Dron/9K написал:
СтранникXXI написал: Dron/9K, у Вас щиток металл или пластик?
планирую сталь окрашенную.
Dron/9K, Это 1 класс .
dokar, Тогда 6.3.7 В этажных и квартирных щитках класса I зажимы нулевых рабочих проводников N должны быть изолированы от токотпроводящей оболочки так же, как зажимы фазных проводников, а зажимы нулевых защитных проводников РЕ - электрически соединены с ней.
20.12.2018 в 15:23:45
СтранникXXI написал:
Dron/9K написал:
СтранникXXI написал: Dron/9K, у Вас щиток металл или пластик?
планирую сталь окрашенную.
Конкретную модель уже выбрали?
СтранникXXI, вообще нет, понимаю что ширина будет 600мм, глубина небольшая - в районе 200мм брать наших или ритал/абб - вопрос, честно говоря большой разницы ни в качестве ни в цене не вижу (использую в хозяйстве и те шкафы и другие). планирую поставить три шкафа от пола до потолка. внизу - бесперебойное питание, в середине - 400/230В, наверху - слаботочка куда пихать ПЛК - вопрос :)
20.12.2018 в 15:29:02
шкаф - самый простой и без затей типа такого
поснимать лючки между ними чтобы провода провести проще было.