serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

20.12.2018 в 11:02:12

Dron/9K написал: и вопрос теоретический - ввод всех кабелей в щит будет сверху (с потолка), вопрос: где удобнее ставить клеммники - внизу или вверху?

Нужно забить щит жилами - снизу , не нужно - ну понятно ...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

20.12.2018 в 11:05:32

Gepard написал: а потом где-то в темах прочёл, что внутри щитка хороший тон - это делать на клеммах.

Если есть место - почему бы и нет ? Я так собираю иногда .

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20760

20.12.2018 в 11:21:46

СтранникXXI написал:

Dron/9K написал: а PE - .... тоже можно через клеммы?

В щитке класса II нельзя.

СтранникXXI, Я на днях искал этому норматив , напомните пожалуйста. :help

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 11:28:20

dokar написал: Я на днях искал этому норматив , напомните пожалуйста.

гост 32395-2013 6.3.8 В щитках класса 11 зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20760

20.12.2018 в 11:38:24

ebf, Спасибо. Помнится ещё по этому случаю всем форумом и искали клеммы PE без токопроводящей клешни на din-рейку . :)

0

Да, ни фига.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.12.2018 в 11:50:40

ebf написал:

dokar написал: Я на днях искал этому норматив , напомните пожалуйста.

гост 32395-2013 6.3.8 В щитках класса 11 зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.

ebf, а можно толкование этого текста, по типу как в библии? кстати, смутно вспоминаю что жёлто-зеленые клеммники бывают, более того у них внутри предусмотрен зажим, передающий контакт на саму дин-рейку...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 11:52:21

Dron/9K написал: а можно толкование этого текста, по типу как в библии?

Так выше dokar указал

dokar написал: искали клеммы PE без токопроводящей клешни на din-рейк

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.12.2018 в 12:11:18

ebf написал: Так выше dokar указал

извиняюсь, но реально по отрывочным фразам не могу понять суть. итак, квартирный щиток, есть три варианта что делать с РЕ 1) как все - заводить на отдельную клеммную колодку, куда приходит РЕ с этажного щита 2) заводить на клеммники, которые соединены с дин-рейкой, на которую приходит РЕ с этажного щита 3) заводить на клеммники, которые соединены проводами с точкой, куда приходит РЕ с этажного щита

с точки зрения норм я не вижу большой разницы между (1) и (2), третий вариант реализовать сложно технически, наверное его нужно исключить сразу как бредовый

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17282

20.12.2018 в 12:12:10

Dron/9K написал: более того у них внутри предусмотрен зажим, передающий контакт на саму дин-рейку...

Однажды этот контакт мне такую свинью подложил (ну, правда, по собственной невнимательности!:) )

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17282

20.12.2018 в 12:13:15

Dron/9K написал: как все - заводить на отдельную клеммную колодку, куда приходит РЕ с этажного щита

Вот и делайте и не парьтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 12:14:31

Dron/9K, Вариант 1,если хотите 2 ,то ищите

dokar написал: клеммы PE без токопроводящей клешни на din-рейку

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу