Dron/9K написал: и вопрос теоретический - ввод всех кабелей в щит будет сверху (с потолка), вопрос: где удобнее ставить клеммники - внизу или вверху?
Нужно забить щит жилами - снизу , не нужно - ну понятно ...
20.12.2018 в 11:02:12
Dron/9K написал: и вопрос теоретический - ввод всех кабелей в щит будет сверху (с потолка), вопрос: где удобнее ставить клеммники - внизу или вверху?
Нужно забить щит жилами - снизу , не нужно - ну понятно ...
И это пройдёт ...
20.12.2018 в 11:05:32
Gepard написал: а потом где-то в темах прочёл, что внутри щитка хороший тон - это делать на клеммах.
Если есть место - почему бы и нет ? Я так собираю иногда .
И это пройдёт ...
20.12.2018 в 11:28:20
dokar написал: Я на днях искал этому норматив , напомните пожалуйста.
гост 32395-2013 6.3.8 В щитках класса 11 зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.
20.12.2018 в 11:38:24
ebf, Спасибо. Помнится ещё по этому случаю всем форумом и искали клеммы PE без токопроводящей клешни на din-рейку . :)
Да, ни фига.
20.12.2018 в 11:50:40
ebf написал:
dokar написал: Я на днях искал этому норматив , напомните пожалуйста.
гост 32395-2013 6.3.8 В щитках класса 11 зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.
ebf, а можно толкование этого текста, по типу как в библии? кстати, смутно вспоминаю что жёлто-зеленые клеммники бывают, более того у них внутри предусмотрен зажим, передающий контакт на саму дин-рейку...
20.12.2018 в 12:11:18
ebf написал: Так выше dokar указал
извиняюсь, но реально по отрывочным фразам не могу понять суть. итак, квартирный щиток, есть три варианта что делать с РЕ 1) как все - заводить на отдельную клеммную колодку, куда приходит РЕ с этажного щита 2) заводить на клеммники, которые соединены с дин-рейкой, на которую приходит РЕ с этажного щита 3) заводить на клеммники, которые соединены проводами с точкой, куда приходит РЕ с этажного щита
с точки зрения норм я не вижу большой разницы между (1) и (2), третий вариант реализовать сложно технически, наверное его нужно исключить сразу как бредовый
20.12.2018 в 12:12:10
Dron/9K написал: более того у них внутри предусмотрен зажим, передающий контакт на саму дин-рейку...
Однажды этот контакт мне такую свинью подложил (ну, правда, по собственной невнимательности!:) )
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2018 в 12:13:15
Dron/9K написал: как все - заводить на отдельную клеммную колодку, куда приходит РЕ с этажного щита
Вот и делайте и не парьтесь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2018 в 12:14:31
Dron/9K, Вариант 1,если хотите 2 ,то ищите
dokar написал: клеммы PE без токопроводящей клешни на din-рейку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу