Dron/9K написал: предлагаю закрывать спор, ибо явно практикующих юристов здесь нет (втч меня). а как счётчики поверять? они же должны в квартиру войти для опечатывания или поверки на месте, а я не пущу ибо см. комментарии выше :))))
Dron/9K, ошибаетесь , я практикуюсь иногда по таким вопросам ,ок спор закрываем ваш договор вам и решать.
27.12.2018 в 01:29:21
Dron/9K написал: какое-то кривое исключение ИМХО
Какое исключение? Обычная практика давно и надолго.
27.12.2018 в 01:40:37
Dron/9K написал: сколько нужно ждать горячу воду после открытия крана в таком доме?!
Сколько и в любом другом. Прям нашли "такой дом" - скоро все такими будут. :)
27.12.2018 в 02:58:32
Всем привет! Не читал всю инфу, если повторюсь, то соррян ))) А ничего так, что в коридорном щите автомат на 32А, а в схеме понеслись 63, 50, 40 ??? и сечение кабеля 10, 6 квадратов ? хитрый 32-ухамперник ?))) Закон Ома никто не отменял, как и юзанье в сети, найдите табличку соответствия кабеля нагрузкам (вбейте в поисковик "Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей"). Есть техусловия на квартиру, от них и пляшем, либо меняем в произвол щитовой автомат, чего уж там, сразу на 125А ;) и грузим домовой общак ))) Только проверьте номинал своего электросчетчика, а то сдохнет. Расчет ведется от обратки, - берем нагрузки и от них считаем автоматы, кабель и т.д. Например, если у вас духовой без парогенератора, то на него подойдет кабель 2,5 и диф на 16 (или узо+автомат). На фартучные розетки, как на все мокрые зоны (санузел до кучи) рекомендовал бы ставить узошки с низким током утечки (10мА) + автоматы, правда их у ABB в бюджетном бейсике не бывает, только F202 2P 16A 10мА. Мощи 16А, но этого за глаза. Радует, что на входе узм-ку поставили. молодца!
27.12.2018 в 08:28:33
totaleco написал: Всем привет! Не читал всю инфу, если повторюсь, то соррян ))) А ничего так, что в коридорном щите автомат на 32А, а в схеме понеслись 63, 50, 40 ???
О какой именно схеме Вы говорите?
totaleco написал: На фартучные розетки, как на все мокрые зоны (санузел до кучи) рекомендовал бы ставить узошки с низким током утечки (10мА)
Что Вы называете "мокрыми зонами" и чем обоснуете 10мА?
27.12.2018 в 08:36:05
СтранникXXI написал: О какой именно схеме Вы говорите?
А неважно)))
СтранникXXI написал: чем обоснуете 10мА?
Ну, ПУЭ, что ли...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.12.2018 в 09:32:20
Radio написал: Сколько и в любом другом. Прям нашли "такой дом" - скоро все такими будут. :)
у всех фильтры будут вверх ногами стоять? :)
27.12.2018 в 11:24:47
Еще раз размещаю последнюю версию сборок м
оих щитов, которую считал вроде для себя окончательной
27.12.2018 в 11:28:41
maksimish написал: которую считал вроде для себя окончательной
Напрасно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.12.2018 в 11:39:30
ну и что MaSeVi по вашему мнению нужно поменять?
27.12.2018 в 12:00:22
maksimish написал: по вашему мнению нужно поменять?
УЗО на щит кухню на 25А, ВН с 50А на 40А поставить. Диффы на ТП не нужны...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.