27.12.2018 в 12:32:40
Может и справедливые замечания. Но если я купил модульку и сдать нельзя, не выбрасывать же мне дифы. MaSeVi , то что я поставил выключатель нагрузки на 50А а не на 40А, тут ведь ошибки нет, просто чем больше номинал рубильника, тем легче он будет разрывать нагрузку, а для этого он там и стоит, или я не правильно думаю? И зачем узо на щит кухни, если у меня все линии на кухни запитываются через узо?
27.12.2018 в 12:39:06
maksimish написал: то что я поставил выключатель нагрузки на 50А а не на 40А, тут ведь ошибки нет,
Ни малейшей.
Более того, преобладает мнение, что они внутри одинаковые.
27.12.2018 в 12:58:29
Radio написал: Более того, преобладает мнение, что они внутри одинаковые.
100% :) могу спросить у производителя (АВВ) если интересно
27.12.2018 в 13:13:56
уточните если не сложно
29.12.2018 в 18:41:20
maksimish написал: уточните если не сложно
maksimish, Сегодня общался с инжерерами АВВ - уверяют что разные внутри, и на небольшие токи брать «с запасом» не рекомендуется.
Подарили два новых жирных каталога - буду листать все праздники :-)
29.12.2018 в 18:50:04
Dron/9K написал:
maksimish написал: уточните если не сложно
maksimish, Сегодня общался с инжерерами АВВ - уверяют что разные внутри, и на небольшие токи брать «с запасом» не рекомендуется.
Подарили два новых жирных каталога - буду листать все праздники :-)
Dron/9K, Очень странная рекомендация для ВН .
29.12.2018 в 18:56:10
Dron/9K написал: уверяют что разные внутри
Чем конструктивно разные уточнили? Я вон тоже оптическими приёмниками торговал: параметры одинаковые, а цены разные. Нормальный вопрос от людей: а в чем отличие?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.12.2018 в 23:01:25
MaSeVi написал: Чем конструктивно разные уточнили? Я вон тоже оптическими приёмниками торговал: параметры одинаковые, а цены разные. Нормальный вопрос от людей: а в чем отличие?)))
чем именно отличаются не ответили, да и не факт что в Москве достоверно знают об этом.
30.12.2018 в 08:50:42
Dron/9K написал: на небольшие токи брать «с запасом» не рекомендуется.
Dron/9K, чем они это мотивировали?
Dron/9K написал: да, они все скрытые работы принимают, электрику, окна, шумоизоляцию итп. иначе будет бардак - народ такого наворотит...
Dron/9K, что-то новенькое. :swoon Я бы понял ещё если б этим БТИ занималось, но УК здесь каким боком?
Вечный студент
30.12.2018 в 09:00:00
Dron/9K написал:
Radio написал: УК что не сделает??? :eek: У вас что их внутрь пускают? :cool: :scare :net:
да, они все скрытые работы принимают, электрику, окна, шумоизоляцию итп. иначе будет бардак - народ такого наворотит...
Dron/9K, что-то новенькое. :swoon Я бы понял ещё если б этим БТИ занималось, но УК здесь каким боком?
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.