21.12.2018 в 21:14:13
BV написал: Amarant, ответ уже был - не нужно подключать ЭТО к розеткам. а) опасно выносом потенциала неисправного - пробитого прибора на все остальные б) без толку
с) наводкой может легко просадить до состояния "утиль" входы видеокарты компа и тд, хотя и без этого - может. Просто при соединениях надо выдергивать вилки из розеток, и потом соединять
BV, Ок, спасибо, подключать не буду, но часть розеток весьма проблематично разобрать в пятипостовом варианте (Legrand серия Etika), вот и появились мысли с изоляцией защитных контактов.
21.12.2018 в 23:04:15
тогда просто соединить их и времянкой прокинуть до щита, соединить с приходящим со стояка ПЕ, это будет правильней
22.12.2018 в 05:04:52
Не подключать землю в розетках, а во вводном щите накинуть на ноль.
22.12.2018 в 05:42:55
ALPIC написал: тогда просто соединить их и времянкой прокинуть до щита, соединить с приходящим со стояка ПЕ, это будет правильней
ALPIC, была бы ещё в щитке эта PE)
22.12.2018 в 10:09:49
Amarant написал: Ок, спасибо, подключать не буду
Всю сеть PE квартиры можете подключить в щитке в месте разделения PEN, но чтобы внутри квартиры не было нигде не подключено и заизолировано.
24.12.2018 в 16:16:26
Amarant , конечно я имел в виду PEN, но я не понял одиночный двухпроводный кабель слева, это ваш и будущие автоматы тоже ваши, после счётчика ? Вам полюбому надо как то приземлиться, сейчас многие приборы рассчитаны на это, вот у соседей водогрейка начинает потихоньку щипаться, когда руки моют, на кабеле висит родная узошка, а розетка двухконтактная старая , видимо диф не понимает утечку. Опять же стиралка, посудомойка, да много чего. Я то ладно, меня с детства как только не стукало от любопытства, как в том фильме про Бенджамина Баттона... :) , у меня уже правильная реакция в мышцах выработалась :) , но страшно подумать о близких. Надо, надо все эти железяки сажать "на железную цепь и строгий ошейник"
24.12.2018 в 16:56:57
ALPIC, да, это временный щиток в квартире запитанный от старой сети, со временем до этажного щитка прокину новый кабель. Земля конечно хорошо но зануление все же опасней в случае отгорания нуля. Так что буду надеется и ждать реконструкции стояков электропитания здания. Хотя и признаться прожил с занулением лет пять в предыдущей квартире.
24.12.2018 в 17:12:04
Пройдите по стояку, гляньте, ноль по старому должен быть глухозаземлённый, электриков поспрашайте, может контур найдётся, когдато первые евророзетки и зануляли поэтому. Расчёт был на то что, как сеть не грузи, а ноль сильно не выростит, он к земле привязан, и повторными контурами заземления в том числе. Ну вобщем в нашем (советском) занулении истина имеется, не всё так плохо. :)