Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

01.01.2019 в 19:41:37

ashim1990 написал: За 2800? Многовато...

Для людей с толстой сумкой он только таким и ставит

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.01.2019 в 20:51:22

winkot, как только на вводе в квартиру появляется обратный клапан или редуктор - перепускной клапан становится бесполезным :) Разве что чуть-чуть помогает при работе унитаза или стиральной машинки.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

01.01.2019 в 21:05:43

молоток написал:

Для людей с толстой сумкой он только таким и ставит

молоток, если вы свою жизнь и жизнь своих близких цените дешевле 2800р, то этому виной только ваша некомпетентность и пофигизм, а я точно знаю, что у меня этот клапан не откажет в работе и люди не погибнут при взрыве водонагревателя. В сети трагических примеров взрыва водонагревателей с лотерейными клапанами можно найти очень много, поэтому экономить на своей безопасности удел дилетантов, не желающих понимать всей серьёзности будущих последствий.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KpPiVHoiQm0

https://www.drive2.ru/b/2014437/

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

01.01.2019 в 21:29:51

Technik-san написал: виной только ваша некомпетентность и пофигизм

ничего подобного, даже дорогой качественный клапан нуждается в осмотре проверке периодически, а возможно и замене после нескольких лет эксплуатации. Дело в бдительности, а не пофигизме, постоянно проверять работоспособность клапана независимо сколько он стоит. Особенно в том примере, который привели вы, где бойлер использовался практически постоянно. И ссылаться на проблему одного клапана не возможно. Всё в купе дало плачевный итог. Поларис оказался бомбой в 2 кг тротила.

0
Аватар пользователя
Allegro

Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 405

01.01.2019 в 22:27:35

Почему не ставят термопредохранитель на бак, дополнительная защита не будет лишней.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

01.01.2019 в 22:29:47

Почитал вторую ссылку - 8 лет на максе Т бойлер не может проработать, 100% когда-то отказала термозащита(не термостат, который регулирует температуру) и ее "убрали", чтобы не мешала . Здесь только плохо пишут про гибкую проводку, но это вероятно единственная реальная действующая защита от перегрева бойлеров...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

02.01.2019 в 00:21:13

Allegro написал: Почему не ставят термопредохранитель на бак, дополнительная защита не будет лишней.

Если в баке стоит капиллярный термостат, то он всегда комплектуеся дополнительной термозащитой. В стержневом защита встроена внутри самого термостата.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

02.01.2019 в 00:26:25

молоток написал: Дело в бдительности, а не пофигизме, постоянно проверять работоспособность клапана независимо сколько он стоит.

Даже в перечеркнутом клапане на фото вверху такая возможность предусмотрена. Но кто же это делает реально? :(

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

02.01.2019 в 00:28:58

winkot написал: Стоит ли заменить его на 6 бар?

Конечно!

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

02.01.2019 в 00:29:53

jekasus написал: 100% когда-то отказала термозащита(не термостат, который регулирует температуру) и ее "убрали", чтобы не мешала .

И вот свежий пример такого рода "ремонта" - http://www.mastergrad.com/forums/t287881-pomogite-pochinit-ik-obogrevatel/#post6516799

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

02.01.2019 в 00:31:23

Mazayac написал: как только на вводе в квартиру появляется обратный клапан или редуктор - перепускной клапан становится бесполезным :) Разве что чуть-чуть помогает при работе унитаза или стиральной машинки.

Еще благодаря ему можно поставить РБ в любом месте ХВС. Часто это бывает удобно.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

02.01.2019 в 00:38:14

Alex___dr написал: И вот свежий пример такого рода "ремонта" - http://www.mastergrad.com/forums/t287881-pomogite-pochinit-ik-obogrevatel/#post6516799

Шикарно! :a Интересно, ему ответят?

0
Аватар пользователя
Allegro

Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 405

02.01.2019 в 10:19:48

ashim1990 написал: В стержневом защита встроена внутри самого термостата.

что это за защита? - термопредохранитель? это вряд ли. недавно у сестры залип термостат, клапан не сработал - разорвало входную трубу ХВ.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.01.2019 в 10:52:00

Allegro, биметалличнский термопредохранитель, да.

0
Аватар пользователя
Allegro

Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 405

02.01.2019 в 11:22:12

Mazayac , то есть в корпусе, где расположен биметаллический термостат, еще есть биметаллический термопредохранитель?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.