31.12.2018 в 15:59:22
Установил предохранительный клапан ITAP 367 на водонагреватель. Вначале его проверил методом продувки. Все нормально - по ходу движения воды продувается, против хода - нет. Но после установки его вновь решил проверить. Наполнил водонагреватель, перекрыл подачу холодной воды и открутил подводящий шланг от предохранительного клапана. И из него (то есть с водонагревателя) пошла вода! Как же так?? Клапан вроде бы исправный, производитель - надежный. А вода в обратном направлении через него идет. В чем может быть причина?
31.12.2018 в 16:46:01
winkot, вода пошла в процессе нагрева?
31.12.2018 в 16:52:31
cineman, Нет. Просто набрал холодную воду и потом проверил. Нагрева не было.
31.12.2018 в 18:32:28
winkot написал: . И из него (то есть с водонагревателя) пошла вода! Как же так?? Клапан вроде бы исправный, производитель - надежный. А вода в обратном направлении через него идет.
как много воды идет - струя, капли?
31.12.2018 в 18:36:47
BV, Пошла хорошая струя, с сильным напором. Пока закручивал шланг обратно, рядом все забрызгалось.
31.12.2018 в 18:48:03
снимайте, проверяйте... подключите к шлангу подачи в двух направлениях
31.12.2018 в 19:20:53
BV, В прямом направлении пропускает, водонагреватель в работе, проблем с наполнением нет. Провел еще эксперимент. Не разбирая системы, перекрыл подачу холодной воды и открыл водоразборный кран холодной воды. Ожидалось, что если предохранительный клапан держит, то воды не будет, если не держит, то она пойдет. Оказалось, что вышло примерно 1 литр холодной воды и перестало. Повторил несколько раз. Все происходило одинаково. Получается, что стравливает 1 литр и перестает. Это что-нибудь может объяснить?
31.12.2018 в 21:22:33
winkot, это комбинированный клапан, состоящий из трёх узлов:
Вот пружина третьего похоже чересчур слабая. Однако свою роль - не допустить опорожнения бака и дальнейшего перегрева ТЭН-а он у Вас выполняет - это если при открытии крана холодной воды был открыт ещё и кран горячей (чтобы обеспечить подачу воздуха на место сливающейся через холодный кран воды). Если кран горячей был закрыт - вода перестала сливаться из-за разрежения в баке, а клапан-таки неисправен
01.01.2019 в 12:27:49
Mazayac, А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел. Там просто подпружиненная тарелка, работающая в качестве обратного клапана.
01.01.2019 в 15:01:32
winkot написал: А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел.
Его не так просто найти. И даже на схеме: file:///home/chronos/u-aea1abe3af7794cb99d15bea95578cdf22bffdf0/Downloads/_367_ing%20(1).pdf Но, поскольку значение P2 есть, то и перепускной клапан в наличии. Только он ни фига не держит...
01.01.2019 в 15:52:07
winkot, выкладывайте крупные фотографии потрохов - пркадем где там перепускной клапан.
01.01.2019 в 16:57:43
winkot написал: А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел.
01.01.2019 в 17:01:46
Порекомендую правильную ГБ (группу безопасности) для бойлера - это STIEBEL ELTRON SV EX 1/2''
01.01.2019 в 17:54:33
Technik-san написал: Порекомендую правильную ГБ (группу безопасности) для бойлера - это STIEBEL ELTRON SV EX 1/2''
За 2800? :( Многовато...
01.01.2019 в 19:01:23
Mazayac, Клапан установлен, внутренности его сфотографировать пока не получится. Но сфотографирую клапан, который стоял до этого. Кстати, насчет давления. Обычно рекомендуют клапан на 6 бар. Клапан ITAP, который я купил на 8.5 бар. В инструкции к водонагревателю ABS SGHP 65 V SLIM указано, что максимальное давление 8 бар, его родной клапан 571730 тоже на 8,5 бар. Стоит ли заменить его на 6 бар? И еще вопрос - если есть перепускной клапан, то казалось бы, что он и будет регулировать давление. Зачем тогда подрывной клапан?