Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

31.12.2018 в 15:59:22

Установил предохранительный клапан ITAP 367 на водонагреватель. Вначале его проверил методом продувки. Все нормально - по ходу движения воды продувается, против хода - нет. Но после установки его вновь решил проверить. Наполнил водонагреватель, перекрыл подачу холодной воды и открутил подводящий шланг от предохранительного клапана. И из него (то есть с водонагревателя) пошла вода! Как же так?? Клапан вроде бы исправный, производитель - надежный. А вода в обратном направлении через него идет. В чем может быть причина?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.12.2018 в 16:46:01

winkot, вода пошла в процессе нагрева?

0
Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

31.12.2018 в 16:52:31

cineman, Нет. Просто набрал холодную воду и потом проверил. Нагрева не было.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

31.12.2018 в 18:32:28

winkot написал: . И из него (то есть с водонагревателя) пошла вода! Как же так?? Клапан вроде бы исправный, производитель - надежный. А вода в обратном направлении через него идет.

как много воды идет - струя, капли?

0
Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

31.12.2018 в 18:36:47

BV, Пошла хорошая струя, с сильным напором. Пока закручивал шланг обратно, рядом все забрызгалось.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

31.12.2018 в 18:48:03

снимайте, проверяйте... подключите к шлангу подачи в двух направлениях

0
Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

31.12.2018 в 19:20:53

BV, В прямом направлении пропускает, водонагреватель в работе, проблем с наполнением нет. Провел еще эксперимент. Не разбирая системы, перекрыл подачу холодной воды и открыл водоразборный кран холодной воды. Ожидалось, что если предохранительный клапан держит, то воды не будет, если не держит, то она пойдет. Оказалось, что вышло примерно 1 литр холодной воды и перестало. Повторил несколько раз. Все происходило одинаково. Получается, что стравливает 1 литр и перестает. Это что-нибудь может объяснить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.12.2018 в 21:22:33

winkot, это комбинированный клапан, состоящий из трёх узлов:

  1. Обратный клапан (пропускает воду от входа к выходу).
  2. «Подрывник» (от выхода к носику, открывается при давлении порядка 6 атмосфер).
  3. Перепускной клапан (работает от выхода ко входу, открывается при давлении порядка 1 атмосферы).

Вот пружина третьего похоже чересчур слабая. Однако свою роль - не допустить опорожнения бака и дальнейшего перегрева ТЭН-а он у Вас выполняет - это если при открытии крана холодной воды был открыт ещё и кран горячей (чтобы обеспечить подачу воздуха на место сливающейся через холодный кран воды). Если кран горячей был закрыт - вода перестала сливаться из-за разрежения в баке, а клапан-таки неисправен

0
Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

01.01.2019 в 12:27:49

Mazayac, А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел. Там просто подпружиненная тарелка, работающая в качестве обратного клапана.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

01.01.2019 в 15:01:32

winkot написал: А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел.

Его не так просто найти. И даже на схеме: file:///home/chronos/u-aea1abe3af7794cb99d15bea95578cdf22bffdf0/Downloads/_367_ing%20(1).pdf Но, поскольку значение P2 есть, то и перепускной клапан в наличии. Только он ни фига не держит...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.01.2019 в 15:52:07

winkot, выкладывайте крупные фотографии потрохов - пркадем где там перепускной клапан.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

01.01.2019 в 16:57:43

winkot написал: А где находится перепускной клапан, как он устроен? Что-то я его не нашел.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

01.01.2019 в 17:01:46

Порекомендую правильную ГБ (группу безопасности) для бойлера - это STIEBEL ELTRON SV EX 1/2''

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

01.01.2019 в 17:54:33

Technik-san написал: Порекомендую правильную ГБ (группу безопасности) для бойлера - это STIEBEL ELTRON SV EX 1/2''

За 2800? :( Многовато...

0
Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

01.01.2019 в 19:01:23

Mazayac, Клапан установлен, внутренности его сфотографировать пока не получится. Но сфотографирую клапан, который стоял до этого. Кстати, насчет давления. Обычно рекомендуют клапан на 6 бар. Клапан ITAP, который я купил на 8.5 бар. В инструкции к водонагревателю ABS SGHP 65 V SLIM указано, что максимальное давление 8 бар, его родной клапан 571730 тоже на 8,5 бар. Стоит ли заменить его на 6 бар? И еще вопрос - если есть перепускной клапан, то казалось бы, что он и будет регулировать давление. Зачем тогда подрывной клапан?

0