bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

16.01.2019 в 09:45:12

mamatov64, вариантов тут только два.

  1. Насос помирает и не может обеспечить давление.
  2. Самый приятный вариант - забился фильтр.
0
mamatov64
mamatov64
Новичок

Регистрация: 14.01.2019

Москва

Сообщений: 11

16.01.2019 в 21:44:54

cineman, Я имел ввиду, что если накрутить реле больше 3 бар. то насос работает постоянно. Выше не набирает.Хотя у него 5 бар по паспарту.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.01.2019 в 22:43:03

mamatov64, напряжение в сети проверяли?

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

16.01.2019 в 23:18:50

открутите реле на 0,5 бар ниже максимального напора насоса. разберите га , проверьте не деформирована ли груша, (было она увеличена и при спуске воды перекрывала выход своим горлом) за одно исправьте всё, что может её проколоть, протереть, соберите в сухой бак, сперва просыпьте тальком, накачайте 1,6-1,8 Проверьте проходимость от тройника до га.

напряжение в сети сколько?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

17.01.2019 в 03:10:29

mamatov64 написал: cineman, Я имел ввиду, что если накрутить реле больше 3 бар. то насос работает постоянно. Выше не набирает.Хотя у него 5 бар по паспарту.

mamatov64, ну а что вы хотите. Каждые 10 метров водяного столба, которые надо насосу поднять - это минус 1 бар. Насос на 5 бар с глубины 20 метров (от зеркала воды) как раз 3 бара и даст.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

17.01.2019 в 08:43:40

Напряжение в сети еще под нагрузкой проверьте. А то ели линия длинная и тонкая под нагрузкой будет хорошо просаживаться

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

17.01.2019 в 09:24:52

tyuk , вот это верное замечание , к тому же ещё неизвестно сечение кабеля от самого насоса до оголовка скважины 35 метров, полюбому в нём падение какое то присутствует. Ну вроде пазл складывается, с отключением всё в порядке.

0
mamatov64
mamatov64
Новичок

Регистрация: 14.01.2019

Москва

Сообщений: 11

17.01.2019 в 11:18:21

Длинна кабеля от дома до скважены 15 метров плюс в самой скважены 35. Сечение 3*3.5 Напряжение пока нечем померить.позже скажу.

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

17.01.2019 в 11:29:24

Ну так, bc---- вам правильно подсказывает, если заявлено 5 бар минус 2 бара от зеркала, так и выходит, даже если напруга будет на насосе в норме (220+_10%), всёравно выше тройки не перепрыгнешь.

0
mamatov64
mamatov64
Новичок

Регистрация: 14.01.2019

Москва

Сообщений: 11

17.01.2019 в 11:37:51

Но ALPIC,но как же тогда до этого насос качал 4 спокойно. И тут в друг перестал. И ГА был полный. Тем более я заменил насос на новый такой же.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

17.01.2019 в 12:00:25

mamatov64, ну например, упал дебет скважины и зеркало воды снизилось.

0