21.01.2019 в 02:15:28
ПPOPAБ написал: поставьте АД12М 2Р B16 30мА IEK
А почему именно это гамно , глючное ?
21.01.2019 в 02:19:31
dokar написал: А почему именно это гамно
Да не важно, что там поставить. Просто представьте себе, что там нужно проверить, селектировать, исключить, промаркировать, причесать, перебрать - да просто жесть просто. Всё это можно и Нужно сделать, но деньги...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2019 в 17:26:57
"За ним между фазой и нолем, фазой и землей, нолем и землей три ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA IEK Артикул: MOP20-1-D"
а нельзя обойтись УЗМ, например? Что дают эти ограничители?
30.01.2019 в 17:45:54
Dron/9K написал: хочется еще придти к пониманию что явилось причиной выгорания котла и как это исправить. хотя бы несколько рабочих версий сформировать, чтобы в обновленном щитке эти угрозы устранить.
Если отключается отдельный автомат установленный на нейтраль, то вполне рабочий вариант объединения через шину отключенной нейтраль второй фазы, а там уже все 380В с двух фаз, чего возможно и не может пережить электронника котла. Но тогда странно, что выгорает только котёл, а не ещё чего-нибудь заодно.
Dron/9K написал: Есть еще такая вот батарея стабилизаторов
Рискну предположить, что котёл работает без стабилизаторов.
30.01.2019 в 18:07:12
ПPOPAБ написал: Выше щита, на ответвлении, лепите ОПН 0,4 1 класса.
Чтобы лепить ОПН надо иметь перед ними литой АВ как минимум на 25кА, а лучше вставки.
Грубый, но справедливый
01.02.2019 в 07:46:51
Александр32 написал: "За ним между фазой и нолем, фазой и землей, нолем и землей три ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA IEK Артикул: MOP20-1-D"
а нельзя обойтись УЗМ, например? Что дают эти ограничители?
УЗИП гасят импульсные помехи которые УЗМ просто не увидит. Более того, наличие именно трех УЗИП номинального напряжения 230В после АВДТ должно спровоцировать его отключение при прохождении каких либо сторонних импульсов.
Vadim 161 написал:
ПPOPAБ написал: Выше щита, на ответвлении, лепите ОПН 0,4 1 класса.
Чтобы лепить ОПН надо иметь перед ними литой АВ как минимум на 25кА, а лучше вставки.
Выше щита - означает перед вводным АВ..!
01.02.2019 в 08:52:29
ser000 написал: Рискну предположить, что котёл работает без стабилизаторов.
Все потребители запитаны через стабилизаторы. Судя по тому, что на двух приборах вышли из строя варисторы на платах, думаю что таки импульсная нагрузка
01.02.2019 в 09:08:22
Dron/9K , а какая там "ваще" система заземления?
01.02.2019 в 10:02:41
SB3 написал: Dron/9K , а какая там "ваще" система заземления?
насколько мне известно (т.е. неточно!) на столбах + около дома контур заземления
01.02.2019 в 10:20:26
Dron/9K, это ни о чем не говорит. И посмотрите значение слова " контур"). В общем вам надо схему всего составить, а потом спрашивать " что дальше" и "что делать". Или кого-то звать, но всё равно упретесь в схему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.