Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113113

31.01.2019 в 13:03:04

sander написал: планирую залить финишный наливной пол Ветонит 3000 толщиной 2 мм,

это практически не реально. Для начала стоит понять, что наливной пол - не вода. И еще понять - что даже вода имеет поверхностное натяжение... и не сразу моментально разливается слоем 2 мм по большой поверхности. И в сравнении с водой наливной пол может начать застывать через 20минут

Грэй написал: необходимости выгонять воздух никогда не было- Он просто выходит быстрее с валиком, но это никому не нужно, это просто "бонус", который не нужен совсем)

интересные новости :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113113

31.01.2019 в 13:08:25

bc---- написал: ветонит 3000 ровняется широким шпателем, а не валиком.

Раклей. http://kvarremontnik.ru/wp-content/uploads/raklya-dlya-nalivnogo-pola.jpg

bc---- написал: Валиком вы такой слой не прокатаете.

Прокатать -то прокатает, но распределить по поверхности совершенно не реально.

bc---- написал: Воспринимайте его скорее как жидкую «шпатлевку».

Угу :)

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

31.01.2019 в 19:01:04

BV написал: Раклей.

Шпателем. Гладким.

https://www.ru.weber/files/ru/2018-01/3000_techcard.pdf

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113113

31.01.2019 в 19:33:14

bc---- написал:

BV написал: Раклей.

Шпателем. Гладким.

https://www.ru.weber/files/ru/2018-01/3000_techcard.pdf

bc----, чтобы с шпателем в руках в шипастых ботах не стоять раком проще использовать ракель :)

0
Аватар пользователя
sander

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

01.02.2019 в 20:27:44

нигде ваш ВЕтонит 5700 не треснет На пятый день по стяжке пошли микротрещины. Во время первого грунтования их не увидел , а вот во время второго на следующий день трещины проявились во многих местах. После высыхания второго слоя грунтовки трещин не стало видно , кроме некоторых с шириной раскрытия примерно 0.2 мм. Это нормальное явление?

0
Аватар пользователя
sander

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

01.02.2019 в 20:31:56

Фото после грунтования

_

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20796

02.02.2019 в 02:42:16

sander написал: Это нормальное явление?

да, обычное явление. Шпаклюйте уже))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу