05.02.2019 в 13:41:59
romserg написал:
- Сделать шунт (на этом форуме где-то видел), т.е. накрутить вокруг повреждения проводок и спаять. Не подошло, нет опыта и аппарата.
Аппаратом называется обычный паяльник? :D
05.02.2019 в 14:03:35
romserg написал: Штробил стену под проводку, задел зубилом в углу уже существующий алюминиевый кабель. Он идёт от щитка до распредкоробки. Стесалась одна жила, но сечение уменьшилось в 2 раза минимум.
Перечитал в интернете разные варианты соединения (т.к. заштрабливаться до щитка не охота): 1. Сделать шунт (на этом форуме где-то видел), т.е. накрутить вокруг повреждения проводок и спаять. Не подошло, нет опыта и аппарата. 2. Взять кусок алюм. жилы, накрутить болтами с гроверами и шабйами по концам оборванной
Потом всё изолируется и штукатурится. 3. Поставить в этом месте распредкоробку и выполнить обычное соединение, например на СИЗах. Тоже не вариант,
т.к. придётся штробить ещё одно отверстие и ставить бессмысленную коробку. 4. А кое-где видел прям на видео, как просто зажимают концы в винтовых клеммниках, изолируют и штукатурят. Но алюминий текуч, соединение расшатается, будет греться, надо периодически подтягивать винты.
В общем, решил применить самые доступные для меня, но вместе с тем максимально защищённые способы.
1. Отсёк повреждённую жилу от остальных (шпателем да молотком :) ), вот она, подбитая зубилом.
2. Разрезал её (т.к. шунт решил всё равно не ставить). Здесь видно, что сечение уменьшилось вдвое минимум. Так оставлять явно было нельзя.
3. Соединил концы через винтовой клеммник, НО!
а) зачистил концы проводов наждаком, чтобы убрать оксидную плёнку;
б) Вложил концы в наконечники, внутрь которых поместил пасту из зажимов WAGO. Тут двойная роль: паста защищает от окисления, а наконечник не даёт жилам внутри расплющиться при закручивании винтов.
4. Наконец, сделал мини-коробку, чтобы не замуровывать соединение в стену (чтобы можно было подтянуть винты или поменять ещё что-то). Просто отрезал от кабель-канала кусок длиной 6 см и поставил. Такая "коробка" сверху может быть покрыта тонким слоем штукатурки и будет расположена под обоями, так что внешний вид портить не будет. Однако всегда будет доступ в случае чего.
Теперь прошу мнения специалистов: насколько это правильно, что можно улучшить?
romserg, всё что сделали не годится ,если собираетесь жить в этом помещении ,так и до пожара недалеко ... (
05.02.2019 в 14:21:06
семенслепак написал: так и до пожара недалеко
Это вряд ли, штукатурка редко загорается. Но отстегнется проводочек с высокой вероятностью.
05.02.2019 в 14:34:38
BV написал: Аппаратом называется обычный паяльник
Но ведь алюминий плохо поддаётся пайке! Из-за оксидной плёнки. У меня нет опыта в этом, но судя по вот этой теме, в посте 302830 паять алюминий не рекомендуют.
А скрутки - да, соприкасаются как раз оксидными плёнками, плохо проводящими ток, отсюда и нагрев. Скрутку и я б делать не стал.
05.02.2019 в 14:56:55
romserg написал:
BV написал: Аппаратом называется обычный паяльник
Но ведь алюминий плохо поддаётся пайке! Из-за оксидной плёнки. У меня нет опыта в этом, но судя по вот этой теме, в посте 302830 паять алюминий не рекомендуют.
А скрутки - да, соприкасаются как раз оксидными плёнками, плохо проводящими ток, отсюда и нагрев. Скрутку и я б делать не стал.
romserg,
05.02.2019 в 18:47:08
семенслепак написал: Здесь видно, что сечение уменьшилось вдвое минимум. Так оставлять явно было нельзя.
лучше бы не рвали, заизолировать и нормально бы работало
05.02.2019 в 19:05:02
юра Т написал: на пару лет хватит, если на пределе не грузить
Может и на больше. На десяток например.
05.02.2019 в 19:35:00
romserg написал: Хотя провода в розетках тоже крепятся на винты, и их годами никто не подтягивает.
У тестя в квартире перестала работать одна розетка, за шкафом (там был воткнут удлинитель, затем задвинут шкаф, а уже в удлинитель включалось всё прочее). Когда дошло дело до ремонта, таки да, причина была именно в том, что винт в розетке надо было протянуть.
05.02.2019 в 19:35:56
Чем нагружена эта одна из трёх жил. Может нагрузить фазой и нулём две оставшиеся, а эту забыть, поставить УЗО?
05.02.2019 в 20:45:10
AndyMirror написал: Чем нагружена эта одна из трёх жил. Может нагрузить фазой и нулём две оставшиеся, а эту забыть, поставить УЗО?
AndyMirror, это фаза или ноль (не проверял, но знаю, что средняя - земля). Во всей квартире средний провод - земля, видимо, специально делали, чтобы с нулём не путать. А если делать такие переключения, то потом есть риск самому запутаться или будущих жильцов/электриков в ступор вводить.
05.02.2019 в 20:53:54
romserg написал: или будущих жильцов/электриков в ступор вводить.
Невелика беда, если честно. Будущие жильцы эти сопли уж точно повыдергивают, лишь бы вам их хватило.
05.02.2019 в 21:01:45
romserg написал: то потом есть риск самому запутаться
Да уж куда дальше путаться то. ;) Средний ладно, а вот правый и левый по отношению к центральному вы как отличаете?
И земли у вас нет, это зануление на плиту.
Ваше чудо инженерной мысли оплавиться точно, уж больно хрестоматийно.
06.02.2019 в 03:18:34
AndyMirror написал: Ваше чудо инженерной мысли оплавиться точно, уж больно хрестоматийно.
лучше бы оставили как было - "плавкий предохранитель" :)
06.02.2019 в 22:42:39
BV написал: лучше бы оставили как было - "плавкий предохранитель" :)
ампер на 100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу