07.02.2019 в 10:57:17

Костян челябинский написал: . У автора есть пакетник перед счётчиком.

Был. Но сгорел :)

Костян челябинский написал: Он рвёт и фазу и рабочий ноль.

Фото хоть посмотрите что-ли :) И автора почитайте...

kosuko написал: Я в щиток первым делом - там мои автоматы, старые ещё на тот момент, отключены, а соседские в копоти.

и тд

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120573

07.02.2019 в 11:21:12

kosuko, более подробное фото левого нижнего угла щита - ниже замочка. Где вертикальный провод стояка зажат под планку корпуса щита.

С заземлением пока - скорее НЕТ, чем да. (сечение нуля стояка - ?, надежность - еще больший вопрос) Просто поставить УЗО на всю квартиру. Провода в розетке просто прозвонить - чтобы хотя бы понимать что за третий провод....

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.02.2019 в 12:08:11

BV написал: С заземлением пока - скорее НЕТ, чем да. (сечение нуля стояка - ?, надежность - еще больший вопрос)

Если зануление было изначально ,то никаких проблем со стояком быть не может

0
kosuko
kosuko
Новичок

Регистрация: 05.02.2019

Севастополь

Сообщений: 15

07.02.2019 в 12:24:50

BV,

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20591

07.02.2019 в 12:34:30

ebf написал:

BV написал: С заземлением пока - скорее НЕТ, чем да. (сечение нуля стояка - ?, надежность - еще больший вопрос)

Если зануление было изначально ,то никаких проблем со стояком быть не может

ebf, Со стояком - нет .А вот контактами и их обслуживаем .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.02.2019 в 12:37:52

dokar написал: А вот контактами и их обслуживаем .

Ну это решается проще,чем стояк(в хорошем смысле слова) :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120573

07.02.2019 в 12:45:46

ebf написал:

BV написал: С заземлением пока - скорее НЕТ, чем да. (сечение нуля стояка - ?, надежность - еще больший вопрос)

Если зануление было изначально ,то никаких проблем со стояком быть не может

ebf, в теории :) А контакты на нуле никто не обслуживает по факту - обычно как добираюсь до такого щита - в первую очередь подтягиваю (или если вижу, что тянуть опасно - организую местных), так как начнешь работать и чуть пошевелишь - искры летят. Как-то было ...., хорошо, что квартиры от одной фазы.... А вообще - старые щиты ... очень аккуратно - чуть заденешь, не знаешь где сопля отвалится

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120573

07.02.2019 в 12:59:29

kosuko, Весь щит надо обслуживать и приводить в порядок. Соседская фаза то-ли отгорала, то ли отгорает сейчас - подключеие сопля. На соединении колодки фазы со стояком - все ржавое.

Ноль стояка - вроде ничего - но надо протянуть как минимум.
Другие нули тонкие (соседа?) - сделаны через зад какими то сопельками

Как прицеплены земляные проводники - тоже доверия не внушает

Ну и тд.

0
kosuko
kosuko
Новичок

Регистрация: 05.02.2019

Севастополь

Сообщений: 15

07.02.2019 в 13:14:00

BV, отгорала, я же писал вчера про историю, когда сосед решил свои автоматы перенести вниз. Он сделал там всё сам, как сейчас на фото, чтобы "никто не вмешивался больше", так что исправлений в его части точно никаких не будет, разве что, если он сам решит после очередного ЧП.

Я и до обращения на форум догадывался, что щиток в посредственном состоянии, но без понятия, где найти нормального мастера, если предыдущий, выбранный по массе хороших отзывов на городском форуме, всё сделал плохо.

Если забить и оставить всё как есть, включая розетку с подключением к двухжильному и изоляцией третьего, это действительно чревато последствиями на практике? Или это для разбирающегося человека всё печально, а на деле у кучи людей такое же состояние щитков, если не хуже?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.02.2019 в 13:23:22

BV написал: Как прицеплены земляные проводники - тоже доверия не внушает

Дык. Фактически корпус этажного щита тут выполняет функцию ГЗШ, "главной заземляющей шины". И для этого узла жизненно важно выполнение простого чёткого правила: "В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников". На фото явно видно, что это не так; и обсуждать применимость новых правил к старому щиту в данном случае не следует, потому что правило действительно жизненно важное. Бьют не по паспорту.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21186

07.02.2019 в 18:32:58

kosuko написал: Или это для разбирающегося человека всё печально, а на деле у кучи людей такое же состояние щитков, если не хуже?

kosuko, Это печально для пессимиста, а для оптимиста - "у кучи людей такое же состояние щитков, если не хуже".