07.02.2019 в 02:06:07
id188125494, попробуйте отключить насос на подаче и послушать , станет "водопад" тише ? Только краны на стояке откройте , чтобы циркуляция была(!) .
07.02.2019 в 09:55:04
con, ширина 6, длина 18м. Котел стоит примерно в середине. Насос на подаче Grundfos 25-40 180,скорость максимальная, на обратке Unipump CP 25-40 180 на средней скорости.
07.02.2019 в 09:55:43
con, вечером попробую.
07.02.2019 в 10:59:38
id188125494,и попробуйте подольше . Возможно(?) что этот насос "подхватит" обратку с первого крыла .
07.02.2019 в 11:24:40
id188125494, чтобы в насосах не возникала кавитация (шум типа журчания), статическое давление в насосах должно быть не менее 0,5 Бар (5 метров водяного столба). Это написано в техдоках на насосы.
В открытой же системе, статическое давление в насосах может быть намного меньше (зависит от уровня установки расш.бака открытого типа).
Переделка систему в закрытую должна решить проблему кавитации в насосах. Но обязательно нужно учесть, на какое максимальное давление рассчитан котел. Если котел рассчитан на максимум 1,5 Бара, то потребуется установка клапанов сброса аварийного давления на 1,5 Бара, которые еще желательно продублировать.
Да и часто бывает, когда переделывается открытая система в закрытую, сварные соединения начинают во многих местах течь. Было давление 0,3 Бара, а станет пусть 1,5 Бара. Вот швы и потекли. Неизвестно же с каким качеством много лет назад были сделаны сварные швы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.02.2019 в 11:58:29
Inch1964, в Боринском АОГВ максимум 1.2бара при 80 градусах С (при 50гр.будет-0.5). И у ТС не насосы жалобы ... У меня этот "водопад", на самопальном БКН, случается каждый раз , как циркуляцию на дом перекрываю (в случае необходимости быстрого нагрева бойлера).Система закрытая.
07.02.2019 в 13:41:51
con, выключил, изменений особо нет. Водопад остался, видимо он от второго насоса. Первое крыло нормально работает и самотеком.
07.02.2019 в 17:18:30
Скорость на насосе убавляли ?
07.02.2019 в 17:37:53
con, на минималке стало тише, но осталось
07.02.2019 в 17:39:36
id188125494 написал: на минималке стало тише, но осталось
Значит основное подозрение всё равно на кавитацию в насосе.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.02.2019 в 09:49:34
Inch1964, на металле ведь проблем нет .
id188125494 написал: Насос на подаче Grundfos 25-40 180,скорость максимальная
Ему бы скорость уменьшить на "журчащем" участке ... ) но как ???