Аватар пользователя
id342070785

Местный

Регистрация: 07.02.2019

Уфа

Сообщений: 2

07.02.2019 в 21:37:36

Дом серии 1-447с-26 Плиты перекрытия многопустотные, с преднапряженной арматурой , толщина 220мм, длина ~6м, ширина 1,2м В комнате строители налили стяжку общей высотой 9см (без керамзита), выравнивающая 2см, потом утеплитель 5см, и основная стяжка 7см, на 13 кв.м. 52 мешка цпс по 40 кг. Какую выдержат нагрузку плиты перекрытия, не перегрузили ли их? нужно ли переделывать? напольное покрытие предполагается - ламинат. P.S. высота такая чтобы выйти в уровень с санузлом и кухней (от застройщика ванна и туалет с двойной стяжкой со слоем гидроизоляции между ними, высотой 14см

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

07.02.2019 в 21:53:50

Такая высота ЦПС это безумие. Радуйтесь, что дом сделан в Союзе, плиты д.б. качественными.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113116

08.02.2019 в 01:46:43

id342070785 написал: В комнате строители налили стяжку общей высотой 9см (без керамзита), выравнивающая 2см, потом утеплитель 5см, и основная стяжка 7см, на 13 кв.м. 52 мешка цпс по 40 кг.

Итого 19 см стяжки при весе примерно 1800кг/м3 Получаем примерно 342 кг/м2 стяжки. В 508 постановлении разрешено, если мне память не изменяет не более 130кг/м2 распределенной нагрузки. Ваши строители просто охренели! Где Вы набираете дебилов? 342 кг умножить на 13 получаем 4.5 тонны!!!

Срочно идти к соседям, замерять прогибы плит и смотреть на трещины. Ставить подпорки и аккуратно демонтировать не используя отбойные молотки - вырезать - уносить

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20796

08.02.2019 в 05:41:21

BV, я так понял, у него 2 см под утеплителем, и 7 см над утеплителем - всего 9 см.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20796

08.02.2019 в 05:42:28

id342070785 написал: на 13 кв.м. 52 мешка цпс по 40 кг.

--примерно 180 кг на квадратный метр.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113116

08.02.2019 в 05:57:20

Грэй написал: BV, я так понял, у него 2 см под утеплителем, и 7 см над утеплителем - всего 9 см.

Грэй, "казнить нельзя помиловать" :) Может и так... если по плотности около 162кг/м2 тоже не мало. А по мешкам - слой больше получается....
В Москве - эти работы - перепланировка и должны быть согласованы, но Химки не Москва.

BV написал: В 508 постановлении разрешено, если мне память не изменяет не более 130кг/м2 распределенной нагрузки.

Тут ошибка - нельзя строить перегородки с нагрузкой более 150кг/м2 или из материала толщиной более 10см

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.02.2019 в 13:04:04

ТС, наверное, решил свечку поставить и успокоиться. ;)

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

08.02.2019 в 14:27:31

Нагрузка на многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм в среднем -800кг . В серии 1-447с-26 плиты перекрытия 220мм.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19431

08.02.2019 в 15:07:17

АПОСТОЛ, все верно, 800кг для новой плиты без учёта мебели, людей, и собаки... Но со временем плита устает, а люди могут встать впятером на квадратном метре в центре комнаты...

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

08.02.2019 в 15:24:20

sanya1965 написал: АПОСТОЛ, все верно, 800кг для новой плиты без учёта мебели, людей, и собаки... Но со временем плита устает, а люди могут встать впятером на квадратном метре в центре комнаты...

sanya1965, по своей конструкции плита не устанет 100лет. Вес раскатанной стяжки на 1м/кВ и вес этойже стяжки в мешках просто лежащий - разные вещи. 800 кг не пиковое значение.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113116

Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

08.02.2019 в 17:32:43

BV написал: АПОСТОЛ, часть из этих 800 - вес самой плиты

BV, если взять вес плиты 300кг м/кВ , ещё останется 500. Более чем достаточно.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
id342070785

Местный

Регистрация: 07.02.2019

Уфа

Сообщений: 2

08.02.2019 в 23:59:40

Благодарю за ответы, уточняю чтобы не было путаницы - суммарная толщина 9см, 52 мешка потому, что в стяжке добавки которые делают совсем немного, но легче чем например цпс - "Руссеан". У соседей ниже отштукатурен ровный потолок - трещин или прогибов не наблюдается. Вес мебели - приблизительно шкаф 70кг, диван 50кг, комод 30кг, толпы людей собирать не планируется, жить в комнате будет один человек и не каждый день. Вес распределяется на 5 плит перекрытий. Вес да приблизительно 180 кв/м, вот и интересовал вопрос про несущую способность плит и насколько такой вес критичен, можно ли пока оставить как есть. По неопытности в дальнейшем конечно буду стараться внимательно подходить к вопросу толщины стяжки. Изначально вообще предлагали на всю высоту залить, благо решили облегчить конструкцию за счет эппс 5см + шумка с демпфером по краям и несколькими слоями пленки, чтобы не в коем случае не затопить соседей.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

09.02.2019 в 00:25:30

id342070785, всё у вас хорошо.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113116

09.02.2019 в 02:37:23

АПОСТОЛ написал:

BV написал: АПОСТОЛ, часть из этих 800 - вес самой плиты

BV, если взять вес плиты 300кг м/кВ , ещё останется 500. Более чем достаточно.

АПОСТОЛ, обычно остается 400. И Еще про перегородки не забывайте - они тоже весят прилично

id342070785 написал: суммарная толщина 9см,

id342070785 написал: Вес да приблизительно 180 кв/м,

Ну так и надо было писать, а не морочить голову

Ну 180кг/м2 - по верхнему краю. Можно было сделать стяжку 6см, а выравнивающую не делать подрезая ЭППС. Кстати там ЭППС не нужен - за глаза хватило бы пенопласта 35кг/м3

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу