BV, точно такой же случай и у меня был, только газовая труба еще и грелась нехило.
12.02.2019 в 23:59:07
BV, точно такой же случай и у меня был, только газовая труба еще и грелась нехило.
13.02.2019 в 00:06:08
volchenok написал: BV, точно такой же случай и у меня был, только газовая труба еще и грелась нехило.
volchenok, какой же там ток был, если грелась?
13.02.2019 в 01:32:39
Serge3leo написал:
Сан-Саныч написал: Продумывают как сделать индикатор и сигнализацию отгорания нуля. В виде зуммера и светового сигнала. Зуммер-щитовой звонок. Сигнал-неонка или лампа на Дин рейку
Как бы это не совсем просто соорудить сигнализацию отгорания нуля на таких простых компонентах. Отгорание нуля, это ж когда ток КЗ L-N становится небольшим.
Кстати, в ваших Ленинградах, Меандр делает более менее честное устройство:
Serge3leo, интересная штуковина. Предполагал чтоб соорудить что-то из двух неонок со средней точкой (пока хз как) и типа если отгорит ноль...что то там погасло или вполнакала загорелось бы. Но детально не продумывал. Это устройство меандровское достаточно серьезно. Жаль ещё ток не меряет. Вообще бы огонь было
13.02.2019 в 01:44:36
BV, в квартире где я сейчас живу и ремонтирую, стояла нержавеющая сильфонная подводка на газовую колонку. Вопрос. Если таки кидать провод 10 мм, то откуда и куда для выравнивания потенциалов? На работе есть 50 метров халявного многожильного 10мм кв. От вводной стальной трубы по которой втащил кабель до газового стояка? Хомутом к вводной трубе и стояку и псевдоземле щитка? то есть с занулением? Ванну планирую пластик от греха подальше Выходит что объединяется PEN этажного щита через протянутое от отдельной шпильки зануления, земляные контакты розеток, труба кабельного ввода, где-то как-то соединения Толи с арматурой Толи с щитком Толи ещё с чем и газовый стояк. Я правильно понял?
13.02.2019 в 02:13:00
Сан-Саныч написал:
BV написал:
volchenok написал: BV, точно такой же случай и у меня был, только газовая труба еще и грелась нехило.
volchenok, какой же там ток был, если грелась?
BV, может имелось в виду что грелось в месте искрения?
Сан-Саныч, тож нолик был на грани отгорания в щите 1 этажа, а труба грелась на выходе в квартиру в месте контакта с гильзой.
13.02.2019 в 02:27:00
Сан-Саныч написал: 8 групп освещения.
:eek: :swoon 16 кВт на освещение ??? У вас квартирка 800 м² ?
Сан-Саныч написал: Второй щиток это питание кухни и прочего, автоматика теплых полов (девирег щитовой) и прочее. На него пока денег нет. Надо тыщ 90 минимум.
Похоже вы там этаж в смольном прикупили... :cool:
13.02.2019 в 03:41:12
Сан-Саныч, было написано к тому - что не надо трогать газовые трубы
13.02.2019 в 06:01:31
Сан-Саныч написал: Собственно вопрос такой. Имеется дом 1958 года. Сталинка. Кирпичный соотвественно. Линии двухпроводные. Земли, конечно нет. Делается ремонт, стиральная машина ощутимо кусается.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
13.02.2019 в 07:24:35
ПPOPAБ написал:
Сан-Саныч написал: 8 групп освещения.
:eek: :swoon 16 кВт на освещение ??? У вас квартирка 800 м² ?
Сан-Саныч написал: Второй щиток это питание кухни и прочего, автоматика теплых полов (девирег щитовой) и прочее. На него пока денег нет. Надо тыщ 90 минимум.
Похоже вы там этаж в смольном прикупили... :cool:
ПPOPAБ, никаких 16квт освещения нет. Просто старался делать меньше соединительных коробок и прокинул отдельные кабели на освещение трёх комнат, кухни, двух коридорчиков, туалета, ванной, встраиваемого шкафа. Всего то есть 8 кабелей. Автоматы на освещение 6а и 2а (где одна лампочка). 2амперные были в наличии бесплатно. Их и задействовал. 90 тысяч такая сумма потому что надо ещё два девирега щитовых (по 8тыс каждый)… плюс 4 дифа по 7500 абб. Вот уже почти 50. Ну либо ставить УЗО одно на все. Пока не решил. Не так и много по группам выходит. Просто дифавтоматы почему то очень дорогие. Таких денег конечно нет. Только проект нарисовал и на стенку повесил. Можно жигуль купить за цену такого щитка. Жду вдруг на работе что-то обломиться. Толи автоматы, Толи ещё что. Тратить столько пока не готов :)
13.02.2019 в 09:21:16
Так а с кусачей стиралкой что делать будете? Занулением/заземлением корпуса проблему не решите, а только скроете. А ежели дифф на нее поставите, вырубаться будет.