a.varlamov39
a.varlamov39
Новичок

Регистрация: 11.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

13.02.2019 в 08:59:12

ПPOPAБ написал:

юра Т написал: то в нем под броней алюминиевая труба сечением примерно как сечение фазной жилы

Да. Оболочка.

юра Т написал: то есть в принципе всё норм

Нет. Сечение "поводка" явно не достаточное! Но это "лечится"...

a.varlamov39 написал: 95 кв.мм. алюма это сколько кв.мм. меди

70

a.varlamov39 написал: вопрос к тому какой материал полос на фото откуда идет провод на группу АВ в 63А - что бы не получить термопару медь алюм на полосе

Шины алюминиевые. Ваши опасения безосновательны.

ВРУ нужно переделывать...

ПPOPAБ, насчте опасений я сомневаюсь - если шина алюм то что за колхоз с изолентой пр вводе в группу АВ 63А ВРУ переделывать это ясное дело - 50 лет щиту вот вопрос что и как отходит от брони и куда и отходит ли вообще

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

13.02.2019 в 22:17:29

a.varlamov39 написал: юра Т, Тестером

у тестера есть название? True RMS?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.02.2019 в 08:52:47

a.varlamov39 написал: насчте опасений я сомневаюсь - если шина алюм

С шиной всё в порядке. ;)

a.varlamov39 написал: то что за колхоз с изолентой пр вводе в группу АВ 63А

Это уже совсем другая история...

a.varlamov39 написал: вот вопрос что и как отходит от брони и куда и отходит ли вообще

С брони - не вижу. С оболочки тонкий проводок есть. Но его сечение крайне мало. Даже если оболочка не используется в качестве нулевого проводника, минимальное сечение "поводка" для такого кабеля- 35 мм²! В вашем случае должно быть 70 мм² меди.

К стати, таких кабелей должно быть в вашем доме ДВА ! Так должна быть обеспечена 2-я категория надежности.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22065

14.02.2019 в 09:03:07

ПPOPAБ, В аналогичной теме что-то на так и не показали толком откуда у них N . Тоже сопля какая-то висела. :(

0

Да, ни фига.

a.varlamov39
a.varlamov39
Новичок

Регистрация: 11.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

14.02.2019 в 09:36:00

Вчера таки дошел до ГРЩ в подвале - подетальнее посмотрел все - от брони ноль есть висит еле увидел -все фото ниже обведу кружочком ))) группы автоматов что выше показывал вообще прикольно крайний слево в воздухе 2 слево и пруппам идут в мед кабинет кабель а на дом получается по два автомата с каждой фазы тобишь 3-4 если считать слево - а вот сечение 4 кв.мм. точно 6 сомневаюсь - да и все равно мало остальные сопли свет подвал и подъезды + синие провода старый счетчик - правда до сих пор работает УК сказала что стояк и так поменяют без проекта типо это ремонт так что запас еще по мощности есть получается - медкабинет мало жрет

а на два подъезда получается что по одному АВ с фазы идет который 63 ампера а кабель с подстанции 95 кв.мм. и держит он 255 ампер вычитал

будем надеяться что УК заложит хотя бы 16 кв.мм. до каждого АВ на 63А и будет уже лучше

одно удивило что ноль идет на шину ГРЩ т.е. на сам корпус - щит весит-стоит на земле - это вообще нормально ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.02.2019 в 09:56:55

dokar написал: В аналогичной теме что-то на так и не показали толком откуда у них N . Тоже сопля какая-то висела.

Не,там ноль нормальный был. :popcorn

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.02.2019 в 10:08:30

a.varlamov39 написал: а на два подъезда получается что по одному АВ с фазы идет который 63 ампера а кабель с подстанции 95 кв.мм. и держит он 255 ампер вычитал будем надеяться что УК заложит хотя бы 16 кв.мм. до каждого АВ на 63А и будет уже лучше

Тьфу-ты... Необходимо установить трехполюсные литые автоматы номиналом 125А на каждый стояк. Стояки выполнить 5хПВ3х35 мм². Соответственно и до АВ перемычки не менее 35мм² меди.

a.varlamov39 написал: одно удивило что ноль идет на шину ГРЩ т.е. на сам корпус - щит весит-стоит на земле - это вообще нормально ?

Это - заземление брони, а не ноль с оболочки. Концевую нужно переделывать.

Ноль с этого кабеля вовсе не приходит в здание! Доиграетесь :mad:. И да - ищите землю! Должна быть полоса или толстый прут приваренный к щиту.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.02.2019 в 10:38:44

ПPOPAБ написал: Ноль с этого кабеля вовсе не приходит в здание! ... И да - ищите землю! Должна быть полоса или толстый прут приваренный к щиту.

Какую-такую "землю" Вы предлагаете искать при отсутствии нуля? ПУЭ: I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.02.2019 в 11:22:11

AlexeyL написал: ПУЭ: I-7-19.

Она есть. Хотя и выполнена отвратительно.

AlexeyL написал: Какую-такую "землю" Вы предлагаете искать при отсутствии нуля?

Обычную:

ПPOPAБ написал: Должна быть полоса или толстый прут приваренный к щиту.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

14.02.2019 в 11:36:10

тс, начните с начала сходите в сети поговорите с начальником, дадут вам проект, скажут какой точно кабель, какой номинал в ТП, как что выполнено заплатите тыщу ОВБ, съездите вместе на место, в конце концов

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.02.2019 в 11:47:03

ПPOPAБ написал: Обычную:

Это новое слово в классификации заземлений. В нормативах я такой разновидности "земли" не встречал.

ПPOPAБ написал: Она есть. Хотя и выполнена отвратительно.

С этим я согласен полностью. Но отсюда и вытекает вопрос, на который у меня нет ответа: можно ли эту металлосвязь использовать для защитного заземления?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу