ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

27.02.2019 в 21:42:51

BV написал: Вы так и не ответили на вопрос - нужен вам душ, или только руки помыть - из этого и исходите. Вы себя уговариваете что Вам хватит воды? Ну Вам наверное виднее :D

"Уж 10 дней в году можно", - это кто сказал? :)

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

27.02.2019 в 21:44:31

BV, 10 квадрат - это вводной кабель в квартиру. Спасибо, думаю на период временного отключения хватит 8. Переусердствовать с квартирной проводкой не будем, а то жарко станет всем.)

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

27.02.2019 в 21:47:26

sserge написал: ashim1990, нет не опломбирован вводной автомат. вы предложите поставить 63А и купить уже киловат на 20, чтобы просадку давать на весь этаж?

20 кВт на 220 В нельзя. 12 - это и есть максимум. По поводу ВА. У нас продаются автоматы с другой начинкой. Мысль понятна? ;)

0
Shkeddy
Shkeddy
Резидент

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2140

27.02.2019 в 23:20:56

Рекомендую отказаться от этой идеи. Когда-то использовал проточный водонагреватель Siemens на 4,6 кВт. Повесил на вводе стояка. Пользовались при сезонных отключения. Хватало умыться, принять душ, но полноценным душем это сложно было назвать. Напрягал режим эксплуатации, включаешь воду, ждешь горячую, начинаешь ней подмешивать холодную. Чуть больше дпл напор холодной - переставал греть. Потом сгорел пакетный переключатель в щите - заменил на автоматы. Сгорели контакты на подводящие кабели в щите. Потом сам нагреватель сгорел. Купил плоский водонагреватель накопительного типа на 15 литров. Другое дело. Пользуемся уже несколько лет, очень доволен. Работал давно на одном заводе, там стоял в душевой проточный обогреватель на 380 12 кВт. Вот того хватало на нормальный душ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138434

27.02.2019 в 23:50:27

sserge написал: BV, 10 квадрат - это вводной кабель в квартиру. Спасибо, думаю на период временного отключения хватит 8. Переусердствовать с квартирной проводкой не будем, а то жарко станет всем.)

sserge, на 8 квт все равно 10мм2:)

ashim1990 написал: По поводу ВА. У нас продаются автоматы с другой начинкой. Мысль понятна? ;)

главное, чтобы в них эта начинка вообще была, и не на 80 -100 А. Вряд-ли кулибины будут прогружать свои поделки. Гореть Вам...

Shkeddy написал: Напрягал режим эксплуатации, включаешь воду, ждешь горячую, начинаешь ней подмешивать холодную. Чуть больше дпл напор холодной - переставал греть.

Зачем подмешивать, если можно было увеличить расход воды через проточник? Или водопровод без давления?

Shkeddy написал: Потом сгорел пакетный переключатель в щите - заменил на автоматы. Сгорели контакты на подводящие кабели в щите.

Это говорит только о том, что это дааавно надо было переделать по человечески.

Shkeddy написал: Купил плоский водонагреватель накопительного типа на 15 литров. Другое дело. Пользуемся уже несколько лет, очень доволен.

Вполне нормально, т.к нагреватель малого обьема греется достаточно быстро, т.е, это даже может быть лучше чем 50-80 литровый. Они бывают с увеличенной мощностью - как бы проточно-накопительный.

Shkeddy написал: там стоял в душевой проточный обогреватель на 380 12 кВт. Вот того хватало на нормальный душ.

что уже давно пытаюсь донести автору, но "не в коня корм... ":)

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

28.02.2019 в 00:17:40

BV написал:

Вполне нормально, т.к нагреватель малого обьема греется достаточно быстро, т.е, это даже может быть лучше чем 50-80 литровый. Они бывают с увеличенной мощностью - как бы проточно-накопительный.

Как вариант. Я в теме ниже советовал AEG DEM 50 Basis мощностью 6 кВт. Такой же есть на 30 л...

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

28.02.2019 в 00:22:14

BV, я бы поставил и 24, затянув 16 квадрат - но превращать ванную в котельную с кабелями толще труб - нет желания. Я просто интересовался у людей, у которых 8 квт штибели - говорят все хорошо. Хватит там 6 квадрат меди и по инструкции.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

28.02.2019 в 00:28:14

ashim1990, смотреть на бак с обвязкой годами - ради 2 недель вообще нет смысла, да и обслуживать его нужно. Я не вижу ни у кого сейчас таких баков, сколько не видел ремонтов. Везде стандарт - сантехшкаф с гребенками и проточник как правило элтоны

По поводу ВА. У нас продаются автоматы с другой начинкой. Мысль понятна? [Подмигивание]

мысль понятна, что можно вообще его разобрать и соединить напрямую да еще и желательно за взятку сразу к 250А вставкам в ВРУ, но вводной кабель 10 квадрат, желания его греть вместе с водой у меня нет. Да и не сторонник я экстримизма. Оно этого не стоит. вот ЕСЛИ бы гв была только от электричества - тогда бы я согласился на такие метОды ради ежедневного комфорта

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138434

28.02.2019 в 01:11:22

sserge написал: BV, я бы поставил и 24, затянув 16 квадрат - но превращать ванную в котельную с кабелями толще труб - нет желания.

сантехшкаф в ванной?

sserge написал: . Хватит там 6 квадрат меди и по инструкции

какая разница - 6 или 10 тащить ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.