22.02.2019 в 14:29:16
Всем привет. Нанес гидроизоляцию на ЦПС возрастов 4 недел 5 месяцев назад. На нее попадали осадки. Стяжка не имеет идеальной плоскости, на ней есть локальные неровности, в них после дождя стояла вода, потом высыхала. Обнаружил, что в тех местах, где стояла вода, слой изоляции вздулся пузырем, то есть отошел от ЦПС. Поо пузырем стажка сырая. Начал отдирать дальше. Тем где не было стоячей воды и отслоений - стяжка сухая. При этом изоляция снимается довольно легко чулком. Это я обнаружил еще сразу при нанесении. Производителю по поводу низкой адгезии писал - не ответил. ЦПС примерно М300 пескобетон, зачищалась щеткой, потом пылесосилась и мылась. При отдирании поверхность ЦПС получается пыльная. Сама стяжка при этом довольно прочная.
Вопросы: 1) что не так? 2) что делать, если учесть, что есть намерение использовать все же эту гидру (менять на другую не хочется)? 3) насколько вообще нормально что она снимается чулком? 4) насколько нормально что она пропускает стоячую воду при толщине чуть менее 1мм?
22.02.2019 в 14:48:55
Надо было грунтовать стяжку.
Эта гидра не предназначена для постоянно стоячей воды, для временного попадания - годится.
Так себе состав
22.02.2019 в 15:00:21
На нее планировалась плитка, просто не успел до холодов. Под плитку-то пойдет? Если содрать и нанести заново.
22.02.2019 в 15:32:09
Это на улице? Если да, то я сомневаюсь, что грин резин годится для улицы. Почитайте. Даже если да, то я бы не стал ее там применять
22.02.2019 в 17:02:32
Угу. Производитель заявляет что подходит. И что даже для устройства финишного слоя подходит (защита от УФ есть).
Однокомпонентная полимерная композиция на водной основе для устройства гидроизоляции и ремонта трещин в плоской и скатной кровле; обработки межпанельных швов и защиты монтажной пены от климатических воздействий и УФ-излучения при установке окон; для устройства гидроизоляции при внутренних и наружных работах. Может применяться в качестве финишного покрытия ПРЕИМУЩЕСТВА
Не содержит органических растворителей **Обладает высокой адгезией к любым видам минеральных оснований**, включая битумные материалы Позволяет работать при температурах от +5 до +35˚С Высокая прочность, эластичность, атмосферостойкость (устойчивость к УФ-излучению и озоновому окислению), хорошие грязеотталкивающие свойства Температура стеклования -40˚С, поэтому движение **фрагментов крыши** или панелей при морозе не приводит к разрушению материала Опционное использование стеклосетки позволяет повысить прочность мембраны
Я уже понял что вранье. Когда тут спрашивал, ее советовали как один из вариантов. Рассматривал гипердесмо, но так как она вонючая и дорогая, под плитку не стал. Блин.
22.02.2019 в 17:41:33
Коровья Лепешка написал: Обладает высокой адгезией к любым видам минеральных оснований,
Это Вы уже проверили, причем правильно подготовили основание, к которому нет претензий.
Далее вы можете провести простой тест - намочить большую тряпку - кинуть на эту гидру и прикрыть пленкой.
Потом проверить адгезию через сутки - другие.
Они же допускают ее для бассейнов...
Или воду налить в тару, где она осталась на стенках....
Все эти акрилатные составы имеют много общего - пробовал без грунтовки - были отслоения чулком.
Коровья Лепешка написал: Может применяться в качестве финишного покрытия
Без механической защиты? Даже гипердесмо рекомендуют защищать...
22.02.2019 в 17:47:52
Коровья Лепешка написал: 4) насколько нормально что она пропускает стоячую воду при толщине чуть менее 1мм?
Так для бассейнов же и держит 7 атм :D
22.02.2019 в 20:06:09
Коровья Лепешка написал: и мылась.
Не знаком с этой гидрой, но зачем мыть стяжку? Вероятно это и проблема из-за которой все и произошло...
Баш майсторът
22.02.2019 в 21:42:02
jekasus написал:
Коровья Лепешка написал: и мылась.
Не знаком с этой гидрой, но зачем мыть стяжку? Вероятно это и проблема из-за которой все и произошло...
jekasus, вполне хорошо очищается мойкой высокого давления от остатков пыли. Сушится. Как чистая обеспыленная цементная стяжка может стать проблемой?
22.02.2019 в 22:10:15
BV написал: Надо было грунтовать стяжку.
дважды, гидра достаточно приличная, стены и душевые поддоны изолирую внутри помещений- без проблем лет 5. Да еще три открытых балкона, на южной стороне-4 года нормально.
22.02.2019 в 22:15:52
BV написал: Сушится.
Я про это...
BV написал: Как чистая обеспыленная цементная стяжка может стать проблемой?
Когда она очень мокрая... Все таки прочитал поверхностно по эту резину, в низких зонах осталась повышенная влажность/увлажнить, это не помыть/, точнее лужи, а в таких зонах гидра, без значения какая, поменяет цвет с сравнением с другими местами, и не только цвет, но и другие качества... Ну мы катаем один шар туды-сюды без фоток. Я понимаю бетон помыть водоструйкой от грязи и другого говна, стяжку то зачем мыть? Или она тоже была зосрана? Шарик катать не буду, стяжка была мокрая.
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу