Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.03.2019 в 14:30:18

#6562868

21043, Неплохо бы фоточку этого чудо прибора. Характеристика там всякие, опыт эксплуатации...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

01.03.2019 в 14:31:26

#6562870

mickptd написал: Два вызванных электрика сказали, что проблема «где-то в стене»

В домах серии II-49Д распаечная коробка, в т.ч. для розеток кухни (если, разумеется соседи не делали капитальный ремонт электрики) находится в потолке ванной комнаты - как заходите в ванную, смотрите в правый ближний верхний угол, она там. Но надо учитывать, что ванная представляет собой кабину со своим потолком - его придётся "ковырять", чтобы получить доступ к распайке...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
21043

Местный

Регистрация: 24.02.2019

Донецк

Сообщений: 44

01.03.2019 в 14:37:07

#6562875

https://mysku.ru/blog/china-stores/49206.html

Вот например. Они есть разные, но примерно похожи. На ютубе много видео.

0
Аватар пользователя
21043

Местный

Регистрация: 24.02.2019

Донецк

Сообщений: 44

01.03.2019 в 14:54:13

#6562887

https://mysku.ru/blog/china-stores/49206.html

Вот например. Они есть разные, но примерно похожи. На ютубе много видео.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.03.2019 в 15:10:02

#6562897

21043, Спасибо, меня в Яндексе уже разбанили. У Вас именно такой?

0
Аватар пользователя
21043

Местный

Регистрация: 24.02.2019

Донецк

Сообщений: 44

01.03.2019 в 15:20:54

#6562905

Безымянная китайская копия.

Я его специально на али покупал чтоб найти обрыв ноля в стене у одной из розеток.

Сейчас иногда в автоэлектрике использую.

0
Аватар пользователя
Сергей118

Местный

Регистрация: 14.02.2019

Химки

Сообщений: 79

01.03.2019 в 15:21:59

#6562906

Полезная штука и недорогая.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108795

02.03.2019 в 00:11:43

#6563281

Все восстановлено. Ошибка при вскрытии по горизонту ноль, по высоте 3 см.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108795

02.03.2019 в 00:13:12

#6563282

Сергей118 написал:

BV написал:

Rumato написал: Найти примерное место распределительной коробки,

Самая "простая" часть :)

BV, тут надо смотреть какой тип дома, эти коробки располагают в стандартных местах, методом простукивания, плюс прибор в помощь можно найти. Разговор с заказчиками тоже поможет если делали ремонт и меняли полностью проводку. Но соглашусь, что бывает не так все просто. И повторюсь: надо смотреть по месту, может реально проще новый провод от щита протянуть.

Сергей118, Сергей, спасибо. Но наверное я Вам могу больше рассказать, чем Вы мне :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.03.2019 в 00:16:26

#6563284

BV, :popcorn

0
Аватар пользователя
mickptd

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Москва

Сообщений: 5

02.03.2019 в 00:16:34

#6563285

В общем, благодаря Владимиру (BV), ситуацию удалось разрешить.

Оказалось, что с нулевым проводом все было в порядке, а проблема была с фазой. Изначально, в стене между кухней и маленькой комнатой был сквозной стакан с розетками. Но его давно замуровали, а розетки отвели ниже (как в кухне, так и в комнате). Вот в этом замурованном стакане была какая-то жесть в виде кучи скруток меди и алюминия с применением трех разных видов изоляции и защитой в виде куска пакета из под молока. Основной провод шел с потолка именно в это место. Тут все и погорело.

Сначала убедились, что проблема была "где-то" здесь, потом нашли место этого стакана, продолбили стену и хэппи-энд. В общем, гранд-респект Владимиру за помощь!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108795

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

02.03.2019 в 00:23:34

#6563291

mickptd, Даже неудивительно, кто пришел, и кто решил задачу! Я и пискнуть не успел, кто бы мог быть!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108795

02.03.2019 в 02:14:47

#6563336

Вскрытие обой - один прямой рез - при желании можно незаметно вернуть на место незаметно. На фото - уже расчищена половина. Ротбанд мокрый, сетка, потом заклушка из какого-то пакета - есть на фото, за пакетом - какие- то куски резины, похожие на застывший герметик из тубы, пошинкованные на ломти. На фото не попали еще ал "скрутки" - реально сопли, которые болтались, а черная изоляция осыпалась при постукивании отверткой как уголь. далее в глубину ... уходили Ал провода, а к розеткам с другой стороны (смещены от отверстия на фото на 20 см в сторону и вниз) уже подходили медные. Пришлось копать глубже. Дно совесткого подрозетника... в отверстии видны какие-то соединения. Дно вырезано паяльником - неудобно на глубине 14см :) Там Были серые Ваго с пастой в изоленте, замурованные в мокрый ротбанд. Отдолбил, снял Ваго, паста кстати изрядно подсохла, добрался до меди. Ваги не горели, но состояние на "три с плюсом". Ну а далее уже все просто соединить входящий Ал и три исходящих медных (третья - на месте вскрытия появится новая розетка) Пока Ваго 222 (Нагрузка на соединение макс 1.5 квт). Ну и пришлось повскрывать розетки для определения направления проводов. И заодно перебрать подключенные через зад пару розеток.

Поиск - детектор проводки Скилл - почти не помог, на грани чувствительности (все влажное). Трассоискатель. Рулетка. Глаза. Голова :) Розетка не ставилась, тк там еще сохнуть неделю-две...

Вся квартира оптом проверена мегомметром - сопротивление меньше 1мом на 500вольт - еще мокрые коробки в потолке.... ждать пока высохнет... не быстро, за натяжным потолком

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.03.2019 в 08:11:49

#6563388

BV, Провода соединили на wago 222? Это на постоянку?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу