10.03.2019 в 09:25:33
Подключил узел защиты для проверки на вход бойлера
Включил нагрев бойлера. Давление на выходе ушло за 6атм
И клапан начал капать. Работает. Получается у меня при нагреве всегда сброс воды идёт через клапан. И в отсутствии разбора гвс у меня в линии гвс давление чуть больше 6атм всегда :eek: Это нормально или что не так подключено?
10.03.2019 в 12:55:54
sysman83, так и должно быть.
10.03.2019 в 19:39:21
Нарисовал планируемый трубопровод ГВС от бойлера в изометрии. Фильтр удается разместить только так. Грызут сомнения, что такая трасса снизит напор(
На сколько теоретически может быть потеря напора между красной-фиолетовой трассой от бойлера и красной-зеленой (без учета фильтра)? разница длины примерно 2,4м На фиолетовой трассе есть подъем на 0,5м
10.03.2019 в 21:52:00
sysman83 написал: Грызут сомнения, что такая трасса снизит напор(
Трасса на 25? Ни в коем разе. Тем более при давлении в 3 очка на обоих стояках.
11.03.2019 в 04:14:20
Программист написал:
sysman83 написал: Грызут сомнения, что такая трасса снизит напор(
Трасса на 25? Ни в коем разе. Тем более при давлении в 3 очка на обоих стояках.
Программист, ни в коем разе это значит так делать нельзя или все ок будет? Труба ппр 25 Давление около 2,5 при двух работающих потребителях.
11.03.2019 в 23:05:37
sysman83 написал: Программист, ни в коем разе это значит так делать нельзя или все ок будет?
Всё будет ОК. Если у Вас на таком давлении и 25 трубе где-то серьёзные провалы напора и температуры - проблема не в трубе.
22.03.2020 в 23:16:08
С трубой все нормально. Думаю подключение проверить надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу