Аватар пользователя
sergey0945

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Гомель

Сообщений: 20

04.03.2019 в 10:49:34

Здравствуйте, скажите пожалуйста. вот думаю пустить подачу от котла к расширителю на чердак железной трубой, а в эту трубы врезать другую которая с верху вниз будет идти под уклоном, а потом перейти на полипропилен. Дак нужно дальше полипропилен держать с уклоном или можно идти без него? И нужно ли на обратке уклон? Система будет идти по кругу.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

04.03.2019 в 10:56:49

Уклон нужен и учтите, расширительный бак можно и нужно установить мембранный, то есть закрытый. Также рекомендую предусмотреть байпас с насосом и поплавковым клапаном, на случай быстрого прогрева дома. https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/obratnye_klapany/klapan_obratnyj_dlya_gravitacionnyh_sistem.html

Схема установки по ссылке

0
Аватар пользователя
Мастер+++

Местный

Регистрация: 03.03.2019

Сальск

Сообщений: 71

04.03.2019 в 11:01:18

У Вас система естественной циркуляции? или принудительную хотите сделать?

0
Аватар пользователя
sergey0945

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Гомель

Сообщений: 20

04.03.2019 в 19:52:56

Система с естественной циркуляцией.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.03.2019 в 10:42:07

sergey0945 написал: Система с естественной циркуляцией.

Но это не ленинградка!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.03.2019 в 10:51:11

sergey0945 написал: Система будет идти по кругу. Ваш вариант....

0
Аватар пользователя
Мастер+++

Местный

Регистрация: 03.03.2019

Сальск

Сообщений: 71

05.03.2019 в 11:06:52

Только подключение по диагонали, так теплоотдача будет 100%

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.03.2019 в 11:09:45

Мастер+++ написал: теплоотдача будет 100%

В ленинградке не актуально.

0
Аватар пользователя
Мастер+++

Местный

Регистрация: 03.03.2019

Сальск

Сообщений: 71

05.03.2019 в 11:19:49

касимов написал:

Мастер+++ написал: теплоотдача будет 100%

В ленинградке не актуально.

касимов, Так монтируют самоучки, которые не имеют вообще воображения об естественной конвекции передачи тепла и естественной рециркуляции, и нижнее подключение не актуально в любой системе.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

05.03.2019 в 13:04:28

sergey0945 написал: вот думаю пустить подачу от котла к расширителю на чердак железной трубой,

На подачу котла РБ, что открытый, что закрытый, что с ПЦ, что с ЕЦ, подключают НЕ понимающие в гидравлике, теплотехнике, а после прочтения моих ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ продолжают за деньги заказчика так подключать только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще и есть отмазка в ДИЛЕТАНТСКИХ инструкциях производителей! .

sergey0945 написал: а в эту трубы врезать другую которая с верху вниз будет идти под уклоном,

При одноэтажном доме ЕЦ с Ленинградкой, даже с так называемым разгонным стояком, будет ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ!

Но даже при двух этажном доме Ленинградка уже вчерашний день, так её плюсы имели вес когда покупные энергоносители стоили дешево. .

sergey0945 написал: а потом перейти на полипропилен.

С ТТ котлом и без ТА с железом во вторичном контуре с СУ включительно ОПАСНО, особенно с закрытым РБ! .

sergey0945 написал: держать с уклоном или можно идти без него? И нужно ли на обратке уклон?

Уклон НУЖЕН везде! .

sergey0945 написал: Система с естественной циркуляцией.

ЕЦ, кроме как для АВАРИЙНОЙ работы СО, уже вчерашний день, так её плюсы имели вес когда покупные энергоносители стоили дешево!

Сейчас без насоса, с которым СО работает эффективней и соответственно экономичней чем с ЕЦ, делают только НЕ понимающие в гидравлике, теплотехнике, а после прочтения моих ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ продолжают за деньги заказчика делать только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!

И насос на подаче котла так же подключают НЕ понимающие в гидравлике, теплотехнике, а после прочтения моих ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ продолжают за деньги заказчика так подключать только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще и есть отмазка в ДИЛЕТАНТСКИХ инструкциях производителей!

Самому себе допустимо подключать РБ как планируете, как посоветовали подключать насос, СО работать будет, просто будет хуже функционал, надёжность, что вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, повышает вероятность КИПЕНИЯ котла, и НЕ будет возможности реализовать недорогую, энергонезависимую, НАДЁЖНУЮ (нет подвижных частей) утилизацию продолжительное время некоторого количества кВт/ч при КИПЕНИИ котла.

Про всё указанное, кроме НАДЁЖНОЙ утилизации тепла при КИПЕНИИ котла (это моя разработка), есть в нормативных документах и специализированной литературе и есть в СВОБОДНОМ доступе в интернете.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Мастер+++

Местный

Регистрация: 03.03.2019

Сальск

Сообщений: 71

05.03.2019 в 13:29:07

Вот что человек хотел и у нас спрашивал здесь, Труба в низу без уклона, в горизонте.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.03.2019 в 18:36:39

Мастер+++, всё равно что эта схема, что предыдущая - шлак. Хуже ленинградки нет ничего, хоть снизу, хоть сбоку, хоть по диагонали подключай радиаторы.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.03.2019 в 21:33:36

Мастер+++ написал: самоучки, которые не имеют вообще воображения об естественной конвекции передачи тепла и естественной рециркуляции,

Вы сами поняли,что написали? Какие термины еще есть в запасе?

Мастер+++ написал: нижнее подключение не актуально в любой системе.

Поработаете ,узнаете. Собрать все в одну кучу с просторов инета, а потом давать советы, дело не хитрое.....

Посититель написал: после прочтения моих ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Никто не реагирует? значит предупреждения беспочвенны.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.03.2019 в 17:32:48

касимов, Ещё раз вынужден константировать, что все ваши советы являются вредоносными.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.03.2019 в 17:34:29

Мастер+++ написал: Вот что человек хотел и у нас спрашивал здесь, Труба в низу без уклона, в горизонте

Так работать - не будет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу