Раскручиваю гипотетическую, но возможную ситуацию. Берем в новостройке стояк ГВС с проектными полотенчиками-змейками. Все сейчас наученные опытом замен ставят себе краны, чтобы в конце ремонта поставить "дизайнерские" полотенцесушители, а попросту одну из разновидностей лесенки. Для возможности установки кранов требуется байпас. Ввиду ограниченности места или тугоумия универсалов народ лепит прямые байпасы. Т.е. из стояка с проектными компенсаторами-полотенчиками на каждом этаже система превращается в прямую полипропиленовую трубу. Находится среди жильцов некто задумавшийся о теплорасширении и последствиях и ставит компенсатор при подключении ПС в своей квартире. А тут труба со всего стояка как к нему ломанется! Может ну его нафиг, пусть у всех по чуть-чуть гнет? А то, неровен час, набежит по всей длине, да в ближайших к компенсатору квартирах вообще полотенчики с места сорвет, ибо не подперты они с одной стороны оказываются.
Хомуты такую пробему не решают, продавливает трубу через них. Они только для поперечной фиксации труб.