11.03.2019 в 20:20:15
dokar написал: У вас изначально дом с электроплитами ?
А П44 других и не было...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 21:31:56
dokar,
MaSeVi,
megrad,
Уважаемые специалисты, ход мыслей верный?
Было-стало.
11.03.2019 в 21:48:00
senja8908 написал: dokar,
MaSeVi, megrad,
Уважаемые специалисты, ход мыслей верный? Было-стало.
senja8908, Вот это ближе к (т)делу. :) Вы уверены что в комнатах и коридоре вам когда либо удастся выбрать 16А любом из помещений? Лично я - нет. Посему предлагаю ещё и розеточные группы в комнатах и коридоре попарно о объединить по принципу - коридор+ближайшая к нему комната, а дальние вместе. Итого, ещё два модуля освобождаются под один из диффов на оба кондея сразу .
11.03.2019 в 21:59:51
dokar написал:
senja8908 написал: dokar,
MaSeVi, megrad,
Уважаемые специалисты, ход мыслей верный? Было-стало.senja8908, Вот это ближе к (т)делу. :) Вы уверены что в комнатах и коридоре вам когда либо удастся выбрать 16А любом из помещений? Лично я - нет. Посему предлагаю ещё и розеточные группы в комнатах и коридоре попарно о объединить по принципу - коридор+ближайшая к нему комната, а дальние вместе. Итого, ещё два модуля освобождаются под один из диффов на оба кондея сразу .
dokar, Извините за дурацкий вопрос, а одного УЗО для трешки маловато? :popcorn
11.03.2019 в 22:00:30
senja8908, Оставшиеся АВ вам надо перемешать словно фишки домино . :) Причем следить чтобы свет попал на разные УЗО относительно розеточных групп одной и той же зоны . Под разными УЗО также должны оказаться розетки и линии оборудования кухни . Типа если где-то глюкнуло то можно и духовке разогреть . :)
11.03.2019 в 22:08:04
dokar написал: senja8908, Оставшиеся АВ вам надо перемешать словно фишки домино . :) Причем следить чтобы свет попал на разные УЗО относительно розеточных групп одной и той же зоны . Под разными УЗО также должны оказаться розетки и линии оборудования кухни . Типа если где-то глюкнуло то можно и духовке разогреть . :)
dokar, а в эти действующие автоматы можно будет столько проводов воткнуть? например три комнаты в один автомат?) Или вообще заново собирать щит с новыми автоматами...
11.03.2019 в 22:09:50
Извините за дурацкий вопрос, а одного УЗО для трешки маловато? Попкорн senja8908, Так и двух , при ваших хотелках , тоже не фонтан. Это ведь вопрос взаиморезервирования . Я вам выше объяснил вроде. Ведь в некоторых аварийных режимах УЗО даже при при локализации на конкретной линии путем отключения ее автоматом не всегда взведешь . Поэтому лучше когда УЗО от двух и более.
11.03.2019 в 22:13:43
senja8908 написал:
dokar написал: senja8908, Оставшиеся АВ вам надо перемешать словно фишки домино . :) Причем следить чтобы свет попал на разные УЗО относительно розеточных групп одной и той же зоны . Под разными УЗО также должны оказаться розетки и линии оборудования кухни . Типа если где-то глюкнуло то можно и духовке разогреть . :)
dokar, а в эти действующие автоматы можно будет столько проводов воткнуть? например три комнаты в один автомат?) Или вообще заново собирать щит с новыми автоматами...
senja8908, Три комнаты в один автомат логически здорово , но я бы не стал . Вдруг греться придется ? :o
11.03.2019 в 22:18:31
senja8908, У Вас д.б. либо 40, либо 50А на вводе, а Вы "ставите" 32А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 22:21:41
MaSeVi написал: senja8908, У Вас д.б. либо 40, либо 50А на вводе, а Вы "ставите" 32А...
MaSeVi, Притом что там ещё два кондея . Ими кстати тоже греться - можно. :)
11.03.2019 в 22:48:01
Совсем запутали человека. Начните с щитовой в подъезде и задайте вопрос - где земля и защита. Нет правильного разделения PE и N.
11.03.2019 в 23:00:56
Vadim 161 написал:
dokar написал: В пределах 10-15 тыр
Вот это цены в мАскве :eek: Для справочки, у меня бюджетный электромонтаж в однушке за эту цену сделать можно
Vadim 161, Если правильно все делать, не на оте....сь, такие же цены и в Ростове-на-Дону, а дешевле это вот как тут наделали на 6 000 рублей только тянет, как им совести хватило на большее, специалистами себя возомнили, вилку в розетку умеют вставить :D
11.03.2019 в 23:13:58
Мастер+++ написал: Нет правильного разделения PE и N.
Его там и быть не должно, по большому-то счёту.
Мастер+++ написал: где земля и защита.
Нет такого. Есть "рабочий ноль" и "защитный ноль", что в привычной терминологии "ноль" и "земля")))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 23:18:10
Мастер+++ написал: Если правильно все делать, не на оте....сь, такие же цены и в Ростове-на-Дону
Да ладно ? Это вы мне говорите какие цены в Ростове ? С такими ценами в нашем регионе пошлют куда подальше. Или вы думаете мы демпингуем ? Да нет, доходы у моей бригады выше среднего, равно как и качество выполненных работ.
Мастер+++ написал: на 6 000 рублей только тянет,
За что 6000р ?
Грубый, но справедливый