СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.03.2019 в 08:44:53

W. R. M написал:

BV написал:

W. R. M написал: в подъезде автоматы на 50 А

если это С50А 0,03 или 0,1, или 0,3А, то вводной С40 мало, и в принципе его может выбивать при КЗ земля-ноль

W. R. M написал: Ноль и земля объединены на шинах,

того щита, что на фото, или подьездного? Если подьездного - сколько лет дому?

BV, фото автомата в подъездном щитке :

Что и требовалось доказать. Это АВДТ. К тому же с отключением по превышению напряжения. Я бы его заменил. От греха.

0
W. R. M
W. R. M
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Якутск

Сообщений: 17

20.03.2019 в 08:50:15

СтранникXXI написал:

W. R. M написал:

BV написал:

W. R. M написал: в подъезде автоматы на 50 А

если это С50А 0,03 или 0,1, или 0,3А, то вводной С40 мало, и в принципе его может выбивать при КЗ земля-ноль

W. R. M написал: Ноль и земля объединены на шинах,

того щита, что на фото, или подьездного? Если подьездного - сколько лет дому?

BV, фото автомата в подъездном щитке :

Что и требовалось доказать. Это АВДТ. К тому же с отключением по превышению напряжения. Я бы его заменил. От греха.

СтранникXXI, можно для чайника написать, что происходит? И как он вырубается, если фазы на розетке сейчас нет... Значит видимо дело не в том что я напутал что-то в, щитке? Спасибо заранее.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.03.2019 в 08:58:11

W. R. M написал: СтранникXXI, можно для чайника написать, что происходит? И как он вырубается, если фазы на розетке сейчас нет... Значит видимо дело не в том что я напутал что-то в, щитке? Спасибо заранее.

Вырубается по той же самой причине, что и УЗО при замыкании нуля на PE

W. R. M написал: На всех розетках при замыкании нуля и земли выбивает узо, как и положено

Это же АВДТ, то бишь ДИФ, он реагирует на ток замыкания на землю. А этот ещё и на превышение напряжения 270В (это по данным производителя, реально может отключиться и раньше, бывало такое).

0
W. R. M
W. R. M
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Якутск

Сообщений: 17

20.03.2019 в 09:22:41

СтранникXXI написал:

W. R. M написал: СтранникXXI, можно для чайника написать, что происходит? И как он вырубается, если фазы на розетке сейчас нет... Значит видимо дело не в том что я напутал что-то в, щитке? Спасибо заранее.

Вырубается по той же самой причине, что и УЗО при замыкании нуля на PE

W. R. M написал: На всех розетках при замыкании нуля и земли выбивает узо, как и положено

Это же АВДТ, то бишь ДИФ, он реагирует на ток замыкания на землю. А этот ещё и на превышение напряжения 270В (это по данным производителя, реально может отключиться и раньше, бывало такое).

СтранникXXI, Огромное спасибо! Очень полезные ответы, надеюсь поможет кому-то еще. Хорошего дня!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20908

20.03.2019 в 09:40:46

СтранникXXI написал:

W. R. M написал: СтранникXXI, можно для чайника написать, что происходит? И как он вырубается, если фазы на розетке сейчас нет... Значит видимо дело не в том что я напутал что-то в, щитке? Спасибо заранее.

Вырубается по той же самой причине, что и УЗО при замыкании нуля на PE

W. R. M написал: На всех розетках при замыкании нуля и земли выбивает узо, как и положено

Это же АВДТ, то бишь ДИФ, он реагирует на ток замыкания на землю. А этот ещё и на превышение напряжения 270В (это по данным производителя, реально может отключиться и раньше, бывало такое).

СтранникXXI, Я ж говорю ,что протипожарная НЕ СЕЛЕКТИВНАЯ ДИФФЗАЩИТА на вводе в квартиру, это - зло .

0

Да, ни фига.

W. R. M
W. R. M
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Якутск

Сообщений: 17

20.03.2019 в 09:49:02

dokar написал:

СтранникXXI написал:

W. R. M написал: СтранникXXI, можно для чайника написать, что происходит? И как он вырубается, если фазы на розетке сейчас нет... Значит видимо дело не в том что я напутал что-то в, щитке? Спасибо заранее.

Вырубается по той же самой причине, что и УЗО при замыкании нуля на PE

W. R. M написал: На всех розетках при замыкании нуля и земли выбивает узо, как и положено

Это же АВДТ, то бишь ДИФ, он реагирует на ток замыкания на землю. А этот ещё и на превышение напряжения 270В (это по данным производителя, реально может отключиться и раньше, бывало такое).

СтранникXXI, Я ж говорю ,что протипожарная НЕ СЕЛЕКТИВНАЯ ДИФФЗАЩИТА на вводе в квартиру, это - зло .

dokar,

dokar написал:

СтранникXXI написал:

W. R. M написал: СтранникXXI, можно для чайника написать, что происходит? И как он вырубается, если фазы на розетке сейчас нет... Значит видимо дело не в том что я напутал что-то в, щитке? Спасибо заранее.

Вырубается по той же самой причине, что и УЗО при замыкании нуля на PE

W. R. M написал: На всех розетках при замыкании нуля и земли выбивает узо, как и положено

Это же АВДТ, то бишь ДИФ, он реагирует на ток замыкания на землю. А этот ещё и на превышение напряжения 270В (это по данным производителя, реально может отключиться и раньше, бывало такое).

СтранникXXI, Я ж говорю ,что протипожарная НЕ СЕЛЕКТИВНАЯ ДИФФЗАЩИТА на вводе в квартиру, это - зло .

dokar,

И мне не понятно, почему она срабатывает при замыкании нуля и земли только одной из многих линий. По остальным - только внутриквартирное узо отрубает. Не понимаю, почему так. Кабель почти везде одинаковый проброшен. Это пока для меня загадка, чем розетка под микроволновку отличается от остальных.

P.S на что рекомендуете заменить АВТД EKF? И почему зло, что оно еще способно учудить?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.03.2019 в 09:49:06

dokar написал: СтранникXXI, Я ж говорю ,что протипожарная НЕ СЕЛЕКТИВНАЯ ДИФФЗАЩИТА на вводе в квартиру, это - зло .

А я что, против?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20908

20.03.2019 в 09:52:09

СтранникXXI написал:

dokar написал: СтранникXXI, Я ж говорю ,что протипожарная НЕ СЕЛЕКТИВНАЯ ДИФФЗАЩИТА на вводе в квартиру, это - зло .

А я что, против?

СтранникXXI, Да я не про вас , а застройщиков.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20908

20.03.2019 в 10:01:50

W. R. M написал:

dokar написал:

СтранникXXI написал:

W. R. M написал: СтранникXXI, можно для чайника написать, что происходит? И как он вырубается, если фазы на розетке сейчас нет... Значит видимо дело не в том что я напутал что-то в, щитке? Спасибо заранее.

Вырубается по той же самой причине, что и УЗО при замыкании нуля на PE

W. R. M написал: На всех розетках при замыкании нуля и земли выбивает узо, как и положено

Это же АВДТ, то бишь ДИФ, он реагирует на ток замыкания на землю. А этот ещё и на превышение напряжения 270В (это по данным производителя, реально может отключиться и раньше, бывало такое).

СтранникXXI, Я ж говорю ,что протипожарная НЕ СЕЛЕКТИВНАЯ ДИФФЗАЩИТА на вводе в квартиру, это - зло .

dokar,

dokar написал:

СтранникXXI написал:

W. R. M написал: СтранникXXI, можно для чайника написать, что происходит? И как он вырубается, если фазы на розетке сейчас нет... Значит видимо дело не в том что я напутал что-то в, щитке? Спасибо заранее.

Вырубается по той же самой причине, что и УЗО при замыкании нуля на PE

W. R. M написал: На всех розетках при замыкании нуля и земли выбивает узо, как и положено

Это же АВДТ, то бишь ДИФ, он реагирует на ток замыкания на землю. А этот ещё и на превышение напряжения 270В (это по данным производителя, реально может отключиться и раньше, бывало такое).

СтранникXXI, Я ж говорю ,что протипожарная НЕ СЕЛЕКТИВНАЯ ДИФФЗАЩИТА на вводе в квартиру, это - зло .

dokar,

И мне не понятно, почему она срабатывает при замыкании нуля и земли только одной из многих линий. По остальным - только внутриквартирное узо отрубает. Не понимаю, почему так. Кабель почти везде одинаковый проброшен. Это пока для меня загадка, чем розетка под микроволновку отличается от остальных.

P.S на что рекомендуете заменить АВТД EKF? И почему зло, что оно еще способно учудить?

W. R. M,
Схему проводки рисуйте . По идее при замыкании ноля с землёй в зоне защиты (то есть после ) УЗО всегда срабатывает при малейшей нагрузке , так как появляется разность потенциалов между землёй и нолем. Ещё у вас настораживает вот это . " Ноль и земля объединены на шинах,"

0

Да, ни фига.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.03.2019 в 11:24:23

W. R. M написал: И мне не понятно, почему она срабатывает при замыкании нуля и земли только одной из многих линий.

dokar написал: Ещё у вас настораживает вот это . " Ноль и земля объединены на шинах,"

Предположу, что тех линиях, где "не срабатывает при замыкании", вместо земли используется ноль.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.03.2019 в 12:41:38

dokar написал: Ещё у вас настораживает вот это . " Ноль и земля объединены на шинах,"

Особенно, учитывая, что

W. R. M написал: делаю ремонт в новостройке

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу