dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20913

20.03.2019 в 13:36:02

P.S на что рекомендуете заменить АВТД EKF? И почему зло, что оно еще способно учудить? W. R. M, Учитывая, что у вас все линии в квартире под диффзащитой (а она выполняет и противопожарную функцию) можно заменить на простой АВ 2Р 50А . Но опять таки , если этот дифф стоит после счетчика как обычно . Лучше будет если вы покажете щиток на площадке без пластрона

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124875

20.03.2019 в 14:08:58

W. R. M написал: BV, с двух дифов что правее узо ноль идёт сразу на узо общее. То есть от узо 2 нуля, один на общую шину, второй на дифы.

вопрос был - после дифов нули идут минуя шинку нуля сразу на свои линии?

W. R. M написал: почему она срабатывает при замыкании нуля и земли только одной из многих линий

С этим надо разбираться обязательно. Подключение розетки имеет какие-то особенности... Предполагаю - меньшее сопротивление петли ноль-земля, чем другие розетки. Либо земля подключена не туда, где остальные. Либо.... подумаю :)

dokar написал: Ещё у вас настораживает вот это . " Ноль и земля объединены на шинах,"

ТАК В НОВОМ ДОМЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО - ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК В СТОЯКЕ ДЛЯ "ЗЕМЛИ"

W. R. M написал: на что рекомендуете заменить АВТД EKF?

Для начала - полное фото всего щита со счетчиком. Если тупо менять - то на ДИФАВТОМАТ СЕЛЕКТИВНЫЙ С50А 0.3А И не забудьте заменить в своем щите АВ С40А на C50A

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124875

20.03.2019 в 14:13:45

W. R. M написал: далее идут автоматы на группы,

А зачем АВ на 20А, если достаточно 16А ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20913

20.03.2019 в 14:56:37

Если тупо менять - то на ДИФАВТОМАТ СЕЛЕКТИВНЫЙ С50А 0.3А BV, Ну вы покажите такой, электромеханику, да ещё в Якутске ? И почему 0,3А , это же квартира , а не частный дом ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20913

20.03.2019 в 17:10:30

BV, Крайне сложно представить себе квартиру в которой линии раскиданы по УЗО , а в них сумма утечек превысит 50, ладно опять придеретесь :) 33мА.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124875

20.03.2019 в 17:32:09

dokar написал: Если тупо менять - то на ДИФАВТОМАТ СЕЛЕКТИВНЫЙ С50А 0.3А BV, Ну вы покажите такой, электромеханику, да ещё в Якутске ? И почему 0,3А , это же квартира , а не частный дом ?

dokar, ответ очень прост - аналог того, что стоял ПО ПРОЕКТУ - зачем - спросите проектировщика :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20913

20.03.2019 в 17:38:18

BV, Надо ли следовать кривым проектам , при том, что все что после счётчика - собственника жилплощади ? Кстати и по деньгам накладней .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124875

20.03.2019 в 18:50:05

dokar написал: BV, Надо ли следовать кривым проектам , при том, что все что после счётчика - собственника жилплощади ? Кстати и по деньгам накладней .

dokar, УК - везде разные. На этот вопрос - ответ по месту...

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

21.03.2019 в 02:54:07

"Бабайка в УЗОшный модуль дифа залез" - скорее всего дешевая электронная УЗО-защита. Замените "противопожарный диф" на хороший, брендовый, электромеханический! А еще для, для интереса: замерьте напряжение между землей и нулем

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124875

21.03.2019 в 03:10:51

W. R. M написал: свет от временного щитка.

про это подробнее - как запитан?

W. R. M написал: но одна из розеток на кухне поставила в тупик. При замыкании нуля и земли (автомат на эту розетку отключён, питания на фазе нет), вырубается как узо, так и автомате в подъездном щитке на 50а,

сколько раз такое было? 1 раз или это регулярно и можно повторить, так что эта розетка выбивает вводной дифф а остальные - нет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124875

21.03.2019 в 03:13:03

Hover написал: А еще для, для интереса: замерьте напряжение между землей и нулем

ну оно там ничтожно мало, если

W. R. M написал: Ноль и земля объединены на шинах в подъезде

И что это даст?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу