W. R. M написал:
BV, с двух дифов что правее узо ноль идёт сразу на узо общее. То есть от узо 2 нуля, один на общую шину, второй на дифы.
вопрос был - после дифов нули идут минуя шинку нуля сразу на свои линии?
W. R. M написал:
почему она срабатывает при замыкании нуля и земли только одной из многих линий
С этим надо разбираться обязательно.
Подключение розетки имеет какие-то особенности...
Предполагаю - меньшее сопротивление петли ноль-земля, чем другие розетки.
Либо земля подключена не туда, где остальные.
Либо.... подумаю :)
dokar написал:
Ещё у вас настораживает вот это .
" Ноль и земля объединены на шинах,"
ТАК В НОВОМ ДОМЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО - ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК В СТОЯКЕ ДЛЯ "ЗЕМЛИ"
W. R. M написал:
на что рекомендуете заменить АВТД EKF?
Для начала - полное фото всего щита со счетчиком.
Если тупо менять - то на ДИФАВТОМАТ СЕЛЕКТИВНЫЙ С50А 0.3А
И не забудьте заменить в своем щите АВ С40А на C50A