Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

26.03.2019 в 09:59:45

ir1212 написал: один провод проще кинуть,чем 6 штук

а в чем принципиальная разница?

даже если вы хотите на каждый прибор по автомату.. кстати, в комнатах, у вас такой же принцип? Отдельная линия на тв, пк, бра, утюг и т.д.? Не, так вполне можно.. можно вообще на каждый выключатель и источник света кинуть линию до щита, там собрать все на реле - получить некий умный дом. Просто брать щит от 72 модулей, заплатить за наполнение тыщ так 150-200. Получится очень здорово! Я серьезно, есличто.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

26.03.2019 в 10:01:51

vitya написал: Просто брать щит от 72 модулей,

Маловато будет. Хотя бы от 144. Два. :a

0
Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

26.03.2019 в 10:07:09

vitya, разница в том, что в прихожей ремонт сделан. Под такой пучок проводов, рушить стену не буду. В других комнатах проще, свет, розетки.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

26.03.2019 в 10:23:13

vitya написал: Просто брать щит от 72 модулей, заплатить за наполнение тыщ так 150-200

Вы хоть бы обратили внимание на то, что писала Автор: бюджет не позволяет особливо разгуляться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ir1212

Местный

Регистрация: 25.03.2019

Улан-Удэ

Сообщений: 49

26.03.2019 в 14:18:46

Ни кто не подскажет,по поводу как соединить два щитка?!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

26.03.2019 в 14:37:47

ir1212 написал: Ни кто не подскажет,по поводу как соединить два щитка?!

Ну, например, с верхних клемм автоматов текущего щита забрать питание на 2-й щит с помощью проводов/кабеля. Либо в текущем щите поставить шины фаза/ноль - провод от счётчика в шины, далее по два провода фаза/ноль к каждому щиту...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.03.2019 в 14:43:56

юра Т написал: духовой шкаф ну минут 10 мож на разогреве потребляет полную мощность

Это смотря какой ДШ: если с пиролизом, то в режиме очистки он будет шкварить на полной мощности в районе часа.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.03.2019 в 14:57:27

ir1212 написал: Ни кто не подскажет,по поводу как соединить два щитка?!

ir1212, кухонный щиток подключаете к кабелю идущему на электроплиту, всё

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.03.2019 в 14:59:20

MaSeVi написал: Ну, например, с верхних клемм автоматов текущего щита забрать питание на 2-й щит с помощью проводов/кабеля.

а ничего что эти верхние клеммы стоят под защитой лишь автомата на весь стояк? (если он есть вообще)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

26.03.2019 в 15:17:50

юра Т написал: а ничего что эти верхние клеммы стоят под защитой лишь автомата на весь стояк?

И что?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.03.2019 в 15:24:07

MaSeVi написал: И что?...

и незащищенные проводя тянуть через всю квартиру?

0
Аватар пользователя
Alex9801

Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

26.03.2019 в 15:43:53

ir1212 написал: Ни кто не подскажет,по поводу как соединить два щитка?!

  1. Ставите в этажный щиток (на лестнице) С50 или С40 (в зависимости от сечения вводного кабеля). Не в квартирный, а именно в этажный. Иначе при КЗ возле щитка в прихожей спасет лишь надежда на срабатывание предохранителя/автомата во ВРУ дома. А надежда как Вы знаете умирает последней...
  2. От Вас так и не дождались сечения вводного кабеля.
  3. На входе в щитке прихожей ставите выключатель нагрузки на 63А (2-х полюсный).
  4. Там же ставите либо двойной С40 либо такой же рубильники на кухонный провод (В зависимости от сечения вводного кабеля).
0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

26.03.2019 в 16:02:59

Radio написал:

vitya написал: Просто брать щит от 72 модулей,

Маловато будет. Хотя бы от 144. Два. :a

Radio, согласен 72 - это самый минимум

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

26.03.2019 в 16:04:35

MaSeVi написал: Вы хоть бы обратили внимание на то, что писала Автор: бюджет не позволяет особливо разгуляться...

ну линии на каждый прибор позволяет же а это утрирование некое можно ж на каждую розетку делать линию? Можно. Почему нет-то.

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

26.03.2019 в 16:05:29

ir1212 написал: vitya, разница в том, что в прихожей ремонт сделан. Под такой пучок проводов, рушить стену не буду. В других комнатах проще, свет, розетки.

извините, но если ремонт сделан - то и один кабель не проложить.. все равно стену рушить надо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу