Я сам делал. Основной проблемой еще был проход через деревянные конструкции. Хотелось минимизировать проход в металлорукаве и трубах.
Проблем с разгромом не было ибо я отдолбил всю штукатурку.
У меня практически все разделено по группам.
Например вот первый щит в котопый приходит кабель от счетчика:
1)Освещение в каждую комнату отдельный автомат (3шт) + освещение коридора (2шт)
2)Розетки также сделаны.
3)Дублирующие плавкие вставки на случай что не сработают вводные автоматы
Оба щита соединяются шлейфом 3х6 сечением.
Щит номер 2 обслуживает ванную/туалет с антизатоплением/кухонный коридор, электроплиту, розетки кухни, отдельные розетки для посудомойки и стиралки, розетку ванной, освещение туалета, ванной, коридора, стенного шкафа и самой кухни а также 4-х кусков теплых полов. Все перечисленные устройства имеют отдельный автоматический выключатель и кабель. Если б я тянул этот пучок с первого щита то пополу бы было ходить нельзя. А так прокинул один 3х6 и удобно.
Во втором щите я разместил контроллеры теплых полов в щитовом исполнении.
Наверно эта система излишня и страдает параноей (как кот, когда ему нечего делать) но я делал для себя до конца жизни чтоб не переделывать