19.12.2019 в 19:35:14

#6752895

BV написал: есть молниеотвод, или нет?

Есть, на отдельном заземлении. А шаговое напряжение каким боком?

BV написал: Я бы соединил заземлители чем-то более "толстым", чем нуль кабеля и независимо от кабеля

И что это даст? Толщина проводника ограничивает силу тока, но по заземляющему проводу ток не течет. Другое дело, что для выравнивания нуля сечение может пригодиться, а учитывая "третью гармонику" и преобладающую долю электропотребителей с ИБП - так и вовсе удвоенное сечение по сравнению с фазовыми проводниками.. Да, пожалуй учту этот совет. Хм.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

19.12.2019 в 20:23:07

#6752932

MADONNA написал: А шаговое напряжение каким боком?

погуглите про зону растекания

MADONNA написал: а учитывая "третью гармонику" и преобладающую долю электропотребителей с ИБП -

не думаю, что у Вас наберется, как у большой серверной :) Если есть клещи с TRMS - проверить токи фаз и нуля - совсем не сложно.

И да, заземление - на случай аварии и ударов молнии, и там не так все просто как кажется. Между отдельными заземлениями может возникнуть очень приличная разница потенциалов, а алюминимевая сопля может просто испариться.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

19.12.2019 в 21:20:52

#6752980

BV написал: алюминимевая сопля может просто испариться.

Вероятность такого сценария ничтожна. Надо реальнее оценивать проблему, особенно тогда, когда ее нет. Ток по нулю измерю, сообщу. У меня кстати кабель с одинаковыми проводниками, не 35Х3+25. Но массово используются с уменьшенным нулем - стало быть не дураки такие кабели гостируют и выпускают. У меня сейчас актуальны подъемник, миксер и покраска моста, и электросадовник уезжает в Таджикистан на пару месяцев(((((

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

19.12.2019 в 21:43:45

#6752998

MADONNA написал:

BV написал: алюминимевая сопля может просто испариться.

Вероятность такого сценария ничтожна. Надо реальнее оценивать проблему, особенно тогда, когда ее нет. Ток по нулю измерю, сообщу. У меня кстати кабель с одинаковыми проводниками, не 35Х3+25. Но массово используются с уменьшенным нулем - стало быть не дураки такие кабели гостируют и выпускают. У меня сейчас актуальны подъемник, миксер и покраска моста, и электросадовник уезжает в Таджикистан на пару месяцев(((((

MADONNA, У Вас конечно может быть свое видение на физические и электрические процессы, но от этого они не станут какими-то особенными именно в Вашем имении. Кто Вам посоветовал не объединять заземление молниеотвода и электроустановки, я не знаю, но возможно этот человек имел на вас большой зуб :) https://zandz.com/ru/biblioteka/obedinenie-zazemleniya-dlya-molniezashchity-s-zazemleniem-dlya-ehlektricheskih-ustanovok/

Надеюсь, данная выше ссылка расставит точки над i

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

20.12.2019 в 08:15:16

#6753158

BV написал: У Вас конечно может быть свое видение на физические и электрические процессы

В целом оно совпадает с современной наукой, ПУЭ и практикой. Статью по ссылке почитала, я надеюсь, в своей деятельности Вы руководствуетесь не беллетристикой, а нормативами и расчетами. И если так - то не понятно, зачем мне предлагать такое чтиво?

BV написал: Кто Вам посоветовал не объединять заземление молниеотвода и электроустановки,

Здравый смысл. У этих заземлений разное назначение и разные условия работы. Рабочее-защитное заземление выполняется низкоомным с учетом значительных токов, протекающих по нулевому проводнику. Заземление молниеотвода учитывает индуктивный характер проводников, и если смириться с тем, что разряд молнии в проводнике распространять не может (по причине колоссального индуктивного сопротивления), то и смысла в закопанных стержнях нет. Для молнии. Что касается разряда, проходящего по проводнику (а точнее - вдоль него) - то это вовсе не "сотни киловольт", а десятки миллионов вольт. (на самом деле глупо требовать от автора статьи элементарного знания физики - это рекламная статья, что с нее взять). Так вот, хотя вектор электромагнитного потока направлен ВДОЛЬ проводника, тем не менее, за счет огромной индуктивности (для этого процесса ессно) в проводнике возникают приличные токи. Разумеется, сам импульс настолько короткий, что токи теоретически в проводнике и останутся, по крайней мере далеко не разбегутся - но все же, из практике - при попадании молнии поблизости, наведенного напряжения (не в сетевом проводе - а на электронных платах) достаточно что бы пробить п-н переход и вывести из строя транзистор или диод. Что мы и наблюдаем в уличных домофонах и платах управления воротами, усилителями активных антенн и т.д. достаточно часто. Я совершенно не против электрического соединения заземлений, оно бессмысленно и безвредно (о чем прямо сказано в статье). Молния этим проводником воспользоваться все равно не сможет, а заземление молниезащиты не достаточно низкоомно для работы с нулем. Но мое убеждение заключается в том, что путь молнии лучше отводить от объекта, а не создавать для него привлекательные условия в виде нулевого проводника.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

20.12.2019 в 17:22:30

#6753429

от молнии сажайте сосны на пригорках подальше от участка пену в кабеле замените на штукатурку

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

20.12.2019 в 18:55:06

#6753481

SergeyE написал: от молнии сажайте сосны на пригорках подальше от участка

Вокруг и так сосновые леса, мой дом на возвышенности. Деревья, которые растут - уже по 30 метров высотой, а что я посажу и когда оно вырастет? Нет, и гарантии нет никакой.

SergeyE написал: пену в кабеле замените на штукатурку

Что поменяется? Можно и на материал для зубных пломб заменить, тогда муфта будет единственным уцелевшим фрагментом постройки после ядерного удара. Точнее, дистанционная оболочка останется. Все остальное испарится. Хотя есть варианты. Здание сверху создаст тень над подземельем и кабель может быть уцелеет. Надо подумать. А что даст ЦПС в муфте?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

21.12.2019 в 21:19:45

#6754043

Грунтовка моста. На линейные участки грунт наносится валиком, а в труднодоступные места - краскопультом.

Ну и первые заготовочки для подъемника.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

27.12.2019 в 20:39:43

#6757363

Вам виднее, что там за местные условия. Раз леса вокруг, а не совсем рядом - сажайте, хуже не будет.

ЦПС точно не горит, впитывает гораздо меньше влаги и дольше сопротивляется крысиным зубам. А современный пломбировочный материал мягче цементных материалов - примерно как крысиные зубы.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

03.03.2020 в 21:28:02

#6796544

В преддверии весны думается - зима так и не наступила - может и весны не будет? Но природа не освобождает от взятых обязательств - отель надо строить. Итак, подъемник. кусочек творчества и ролики.

Надеюсь что получатся две каретки.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

12.03.2020 в 22:35:15

#6801738

Ролики на заготовке каретки.

Заржавела моя летняя мастерская ((

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

16.03.2020 в 17:14:21

#6803622

облицевала мрамором основание под подъемник. И устанавливаю анкерные пластины.

ну и весны всем!

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Марош

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Барановичи

Сообщений: 10498

16.03.2020 в 18:02:05

#6803647

MADONNA, +++++ и ещё .... 5 ..... .

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

19.06.2020 в 13:37:27

#6851852

Что-то я отвлеклась от своей стройки. Мост - наконец-то выдалась хорошая погода для покраски.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

21.06.2020 в 12:47:17

#6852629

Примерила к пруду

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

12.06.2023 в 22:33:22

#7180235

Холера сильно подкосила строительство. Но как говорил Ёжик - «ух как колбасит - а косить-то надо!» Продолжу пожалуй )))

0

Да, это я.

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

12.06.2023 в 23:24:54

#7180239

какая еще холера ?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

13.06.2023 в 05:45:12

#7180249

fhntv, Ковид, будь он неладен ((( У меня доходы снизились до нуля, чуть не околела от голода и холода, стройка естественным образом остановилась. Сейчас ситуация ненамного лучше (даже хуже) - решила пересмотреть концепцию, а то жить до могилизации вообще не на что будет.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

13.06.2023 в 11:51:26

#7180286

ковид был три года назад во всем виноват сейчас уже неактуальная отмазка :)

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

13.06.2023 в 13:29:43

#7180296

fhntv,

ковид был три года назад во всем виноват

Дурачина ты простофиля (с) Пушкин ))) У меня такой запас прочности - что только сейчас последствия глобального кризиса стали накрывать))) а осознала я их в момент ковида. На самом деле фундаментальные основы социальной деградации были заложены еще во времена госпереворота Ельцина. Но до ковида я надеялась, что пронесет. Не пронесло. Если хочешь поговорить об этом - лучше создать отдельную тему. Здесь я строю миниотель.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

13.06.2023 в 18:38:34

#7180349

Смысл темы - найти оптимальный минимум на каждом шагу строительства. Вылизать стройку до совершенста.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

13.06.2023 в 18:43:37

#7180350

Итак, подготовка пощадки:

0

Да, это я.

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

13.06.2023 в 23:11:00

#7180399

MADONNA написал: У меня такой запас прочности - что только сейчас последствия глобального кризиса стали накрывать)))

давай меньше бухать и открывай новую тему :) поучишь меня правильной жизни

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

13.06.2023 в 23:12:45

#7180400

MADONNA написал: подготовка пощадки:

чукча :) древо валится лебедкой вместе с корнем такой организацией труда ты и работника изморишь и сама далеко от цели будешь

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

14.06.2023 в 09:18:30

#7180434

fhntv,

древо валится лебедкой вместе с корнем

Наверное ты прав - и таль есть и даже электроталь. Но за день садовник спилил и выкорчевал три больших дерева и одно поменьше. Сегодня до обеда уберет еще одно большое и все. Буду искать трактор, бульдозер никак нельзя - дорогу покалечит ((

0

Да, это я.

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

14.06.2023 в 12:41:20

#7180469

MADONNA написал: за день садовник спилил и выкорчевал

ты не это учитывай, ты учитывай как он устал, что теперь неделю будет отлеживаться ...

MADONNA написал: Буду искать трактор

боб-кэт или мсм с ковшом планировщиком - твой выбор

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

14.06.2023 в 12:58:17

#7180474

fhntv, Смотрю в сторону JCB И потом ручками добрать-подсыпать Блин, я не строила уже больше 10-ти лет!!

0

Да, это я.

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

14.06.2023 в 13:16:40

#7180480

MADONNA написал: Смотрю в сторону JCB

оне дорогие , МКСМ можно за пару рублей в час найти с планировщиком, сделает как ты ручками а импротный беларусь нагородит огород и денег кучу отдашь

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

14.06.2023 в 13:58:38

#7180505

fhntv, Спасибо, посмотрю в сторону БобКэт Впринципе можно было бы и купить такой на время стройки - удобно перемещения все выполнять. Потом продать.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

14.06.2023 в 14:29:59

#7180513

fhntv, лебедкой - да, можно - но см диаметр ствола - лебедку к чему-то надо крепить и тонн на лебедке надо немало, либо полиспаст.

На даче пробовал разные методы, и в итоге пришел к старой советский штыковой лопате из хорошей стали, заточенной как нож - корни рубить намного лучше, чем топором или пилить.

Но если остатки корней в грунте лишние - не подойдет.

0