dokar написал:
АВ В25 (тип В потому что перед счетчиком установлено С25) 3Р,
Михаил kaco,
Дубляж, на случай если перед счётчиком не сработает ЭР ?
dokar,
Перед счетчиком тип С, думаю использовать тип В в главном щите что бы он в случае чего отключал первым а не тот что перед счетчиком (идти метров 150 до счетчика просто)
dokar написал:
АВ В25 (тип В потому что перед счетчиком установлено С25) 3Р,
Михаил kaco,
Дубляж, на случай если перед счётчиком не сработает ЭР ?
dokar,
Перед счетчиком тип С, думаю использовать тип В в главном щите что бы он в случае чего отключал первым а не тот что перед счетчиком (идти метров 150 до счетчика просто)
Михаил kaco,
Такое возможно только при определенном ТКЗ, в очень узом узком диапазоне.
Михаил kaco написал:
Все делаю по частям, не могу времени выделить что бы все сразу сделать
Это нормальное явление...
Михаил kaco написал:
думаю там та же история с соединением ноля рабочего и защитного. В общем делал еще тот электрик.
В промышленности TN-C до сих пор - нормальное явление. Да и в электроустановках жилых зданий до середины 90-х было естественным.
Квалификация персонала на территории УССР - стремится к нулю. Народ разбегается по заграницам.
Михаил kaco написал:
в щите установленном в сауне на входе 3 фазы и свое 4Р УЗО тип А;
Электрокаменка может быть не совместима с УЗО. "Харива" (финны) пишет об этом открытым текстом.
Михаил kaco написал:
Нужны ли реле напряжения если в стабиках есть защита от перенапряжения?
Михаил kaco написал:
Все делаю по частям, не могу времени выделить что бы все сразу сделать
Это нормальное явление...
Михаил kaco написал:
думаю там та же история с соединением ноля рабочего и защитного. В общем делал еще тот электрик.
В промышленности TN-C до сих пор - нормальное явление. Да и в электроустановках жилых зданий до середины 90-х было естественным.
Квалификация персонала на территории УССР - стремится к нулю. Народ разбегается по заграницам.
Михаил kaco написал:
в щите установленном в сауне на входе 3 фазы и свое 4Р УЗО тип А;
Электрокаменка может быть не совместима с УЗО. "Харива" (финны) пишет об этом открытым текстом.
Михаил kaco написал:
Нужны ли реле напряжения если в стабиках есть защита от перенапряжения?
В них нет необходимости. У вас же СИП до ТП...
ПPOPAБ,
Помилуйте Батенька, это как же электрокаменка то!))) Дрова и только дрова!
Отгораете ноля до ТП маловероятно?
Написал сегодня ещё одно письмо в облэнерго, по поводу скруток СИП.
Вот такие вот методы соединения сип на опорах)))))
dokar написал:
Дрова и только дрова! Михаил kaco,
Если нет второго этажа над баней , рекомендую надстроить , пригодится для проживания .)))
dokar,
Дык в парилке теплее будет же))) 11 квадратов по полу все таки)))
Так получилось что изначально было построено баньку, 43 квадрата, там была спальная комната, гостиная с кухней и с/у. Жили там и строились дальше. По плану на месте спальной делать парилку предварительно поставив простенок. Но при переделке оказалось что намного дешевле купить больше вагонки изоляции и прочего, помощнее топку, чем ставить простенок завязывать по потолку, штукатурить и тд. В итоге парилка 11 квадратов с окном 1,2 на 0,8 метра. Лёжа 6 человек свободно помещаются))))
Так что если проживать то можно и в парилке)))