Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

01.05.2019 в 19:17:01

АВ В25 (тип В потому что перед счетчиком установлено С25) 3Р, Михаил kaco, Дубляж, на случай если перед счётчиком не сработает ЭР ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

01.05.2019 в 19:20:26

Михаил kaco написал: Стоит ли рассматривать вот такие УЗО ? https://axiomplus.com.ua/differencialnaya-zaschita/product-68600/

Михаил kaco, К сайту нет доступа .

0
Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

01.05.2019 в 19:28:19

dokar написал: АВ В25 (тип В потому что перед счетчиком установлено С25) 3Р, Михаил kaco, Дубляж, на случай если перед счётчиком не сработает ЭР ?

dokar, Перед счетчиком тип С, думаю использовать тип В в главном щите что бы он в случае чего отключал первым а не тот что перед счетчиком (идти метров 150 до счетчика просто)

0
Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

01.05.2019 в 19:29:01

dokar написал:

Михаил kaco написал: Стоит ли рассматривать вот такие УЗО ? https://axiomplus.com.ua/differencialnaya-zaschita/product-68600/

Михаил kaco, К сайту нет доступа .

dokar,

попробуйте еще раз, все работает Реле дифференциального тока e.relay.klr.123e

https://enext.ua/catalog/rele-zashchity-silovye/rele-differentsialnogo-toka-e-relay-klr-123e-modulnoe/

0
Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

01.05.2019 в 19:49:49

Не, не пойдет оно мне. Электронное, внешние датчики тока требуются

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

01.05.2019 в 22:07:23

Михаил kaco написал:

dokar написал: АВ В25 (тип В потому что перед счетчиком установлено С25) 3Р, Михаил kaco, Дубляж, на случай если перед счётчиком не сработает ЭР ?

dokar, Перед счетчиком тип С, думаю использовать тип В в главном щите что бы он в случае чего отключал первым а не тот что перед счетчиком (идти метров 150 до счетчика просто)

Михаил kaco, Такое возможно только при определенном ТКЗ, в очень узом узком диапазоне.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.05.2019 в 22:30:15

Михаил kaco написал: Все делаю по частям, не могу времени выделить что бы все сразу сделать

Это нормальное явление...

Михаил kaco написал: думаю там та же история с соединением ноля рабочего и защитного. В общем делал еще тот электрик.

В промышленности TN-C до сих пор - нормальное явление. Да и в электроустановках жилых зданий до середины 90-х было естественным. Квалификация персонала на территории УССР - стремится к нулю. Народ разбегается по заграницам.

Михаил kaco написал: в щите установленном в сауне на входе 3 фазы и свое 4Р УЗО тип А;

Электрокаменка может быть не совместима с УЗО. "Харива" (финны) пишет об этом открытым текстом.

Михаил kaco написал: Нужны ли реле напряжения если в стабиках есть защита от перенапряжения?

В них нет необходимости. У вас же СИП до ТП...

0
Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

01.05.2019 в 22:47:14

ПPOPAБ написал:

Михаил kaco написал: Все делаю по частям, не могу времени выделить что бы все сразу сделать

Это нормальное явление...

Михаил kaco написал: думаю там та же история с соединением ноля рабочего и защитного. В общем делал еще тот электрик.

В промышленности TN-C до сих пор - нормальное явление. Да и в электроустановках жилых зданий до середины 90-х было естественным. Квалификация персонала на территории УССР - стремится к нулю. Народ разбегается по заграницам.

Михаил kaco написал: в щите установленном в сауне на входе 3 фазы и свое 4Р УЗО тип А;

Электрокаменка может быть не совместима с УЗО. "Харива" (финны) пишет об этом открытым текстом.

Михаил kaco написал: Нужны ли реле напряжения если в стабиках есть защита от перенапряжения?

В них нет необходимости. У вас же СИП до ТП...

ПPOPAБ,

Помилуйте Батенька, это как же электрокаменка то!))) Дрова и только дрова!

Отгораете ноля до ТП маловероятно?

Написал сегодня ещё одно письмо в облэнерго, по поводу скруток СИП.

Вот такие вот методы соединения сип на опорах)))))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

01.05.2019 в 23:09:01

Дрова и только дрова! Михаил kaco, Если нет второго этажа над баней , рекомендую надстроить , пригодится для проживания .)))

0
Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

01.05.2019 в 23:20:14

dokar написал: Дрова и только дрова! Михаил kaco, Если нет второго этажа над баней , рекомендую надстроить , пригодится для проживания .)))

dokar,

Дык в парилке теплее будет же))) 11 квадратов по полу все таки))) Так получилось что изначально было построено баньку, 43 квадрата, там была спальная комната, гостиная с кухней и с/у. Жили там и строились дальше. По плану на месте спальной делать парилку предварительно поставив простенок. Но при переделке оказалось что намного дешевле купить больше вагонки изоляции и прочего, помощнее топку, чем ставить простенок завязывать по потолку, штукатурить и тд. В итоге парилка 11 квадратов с окном 1,2 на 0,8 метра. Лёжа 6 человек свободно помещаются)))) Так что если проживать то можно и в парилке)))

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.05.2019 в 01:31:04

Михаил kaco написал: Отгораете ноля до ТП маловероятно? Написал сегодня ещё одно письмо в облэнерго, по поводу скруток СИП.

Вот такие вот методы соединения сип на опорах)))))

Как-то это фото слабо сочетается с текстом старпоста:

Михаил kaco написал: Вводные данные:

линия воздушка провод СИП4, идет с отдельного фидера. На линии 4 потребителя. Линия абоненская.

Стабилизаторы ваши должны отключится вообще-то при напряжении выше 285 В.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу