линия воздушка провод СИП4, идет с отдельного фидера. На линии 4 потребителя. Линия абоненская.
Стабилизаторы ваши должны отключится вообще-то при напряжении выше 285 В.
ПPOPAБ,
Была так называемая сельская линия, неизолированный провод. 4 человека собрались, скинулись и проплатили проект, провод сип, фидер новый и тд, в итоге по имеющимся опорам с сельской линией был протянут ещё и сип. Этот сип подключён на трансформаторе к отдельному фидеру и от этого сип питаются 4 человека. Называют это абонентской линией.
Поэтому на опорах и изолированный сип и неизолированный провод имеется.
Михаил kaco написал:
Поэтому на опорах и изолированный сип
Ниже АСа там довольно "могучий" СИП натянут.
Не совсем понял - сопли на отходящем мелком СИПе ваши?
Михаил kaco написал:
Если реле напряжения ненужны тогда схема такая?
АВ 25, УЗО S, стабики, АВР, по направлениям далее.
Да.
ПPOPAБ,
Сим на 4 от трансформатора идёт 32 мм, ответвление у меня от него было 25 -40 метров на участок потом счётчик потом в земле в щит. Сейчас с 32 опуск по опоре 16 в счётчик, подъём 16 от Счетчика и вот такие сопли на скрутках соединяется с мои 25 который идёт на участок.
Счётчик вынесен с моего участка на опору ответвления. Но вместо того что бы от Счетчика неразрывным проложить провод они его присоединили к моему существующему.
Должны соединить ГИА 16-25, соединили скруткой. В данном случае место соединения не под натяжением поэтому прочность при соединении такой гильзой до 40% подходит.