Доброго времени суток. Год прошел после установки полотенцесушителя в системе ГВС в квартире (из нержавейки, хромированный). К водопроводу подключен угловым фиттингом SMART. через год произошла течь по резьбовому соединению фитинга с полотенцесушителем. Разобрал все это дело и вот в чем вопрос: в данном фитинге 1 резиновая прокладка под накидной гайкой (спереди). Прокладка целая. Далее муфта стоит и на ней есть резиновое кольцо и какое-то вещество белого цвета (герметик или тут была прокладка). Должна ли быть еще какая-нибудь прокладка на муфте? Монтажники когда ставили полотенцесушитель немного его перекосили (менее чем на 1 мм в резьбовом соединении). Кто виноват перекос или всетаки там стояла прокладка и она износилась? Фото прилагаю:

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10168

29.03.2019 в 17:11:14

Если есть перекос в резьбовом соединении, то однозначно менять весь переход. Дело не в том, что перекосило, а то, что при "самонарезании" новой резьбы на стенки уголка прилагалось нерасчетное усилие. Может повезти, а может образоваться скрытая трещина.

Кольцевая прокладка, если она не в конусе (а у вас не в конусе), перекосов не любит.

При установке вставки в уголок рекомендую на резьбу намотать немного нити или льна. Не для изоляции, а для того чтобы туго крутилось. Потом, когда будете затягивать накидную гайку, эту вставку может провернуть. Резьба у вас правая и вставка ослабнет. Поэтому притормозите резьбу, а перед закручиванием накидной сделайте маркером метки на вставке. Если вдруг провернет, пересоберите заново. Саму кольцевую прокладку тоже лучше смазать сантехсмазкой, чтобы при закручивании ее не смяло.

0
Аватар пользователя
Алексей139113

Местный

Регистрация: 29.03.2019

Минск

Сообщений: 3

29.03.2019 в 17:38:28

вот такой перекос

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114016

29.03.2019 в 19:06:16

Алексей139113 написал:

вот такой перекос

Алексей139113, не критично

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114016

29.03.2019 в 19:10:56

Алексей139113 написал: Должна ли быть еще какая-нибудь прокладка на муфте?

нет

Алексей139113 написал: Кто виноват

или качество резины - задубела, или то, что при затяжке накидной чуть открутилась муфта

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

29.03.2019 в 23:35:28

Алексей139113 написал:

вот такой перекос

Алексей139113,резинку поменять на фторопласт(белый).не будет продавливать её

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10168

29.03.2019 в 23:52:15

ANT/D, если выводы труб жестко неподвижны, то с фторопластом перекос будет течь. Сначала нужно попробовать без прокладок собрать без перекосов, и если получится, поставить фторопласт. Если не получится, смириться с резинками и быть готовым подтягивать и иногда менять.

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

30.03.2019 в 06:30:52

Мишутк написал: ANT/D, если выводы труб жестко неподвижны, то с фторопластом перекос будет течь. Сначала нужно попробовать без прокладок собрать без перекосов, и если получится, поставить фторопласт. Если не получится, смириться с резинками и быть готовым подтягивать и иногда менять.

Мишутк,хорошо

0
Аватар пользователя
Алексей139113

Местный

Регистрация: 29.03.2019

Минск

Сообщений: 3

01.04.2019 в 10:18:26

благодарю

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19468

01.04.2019 в 14:23:48

Алексей139113, у сунержи есть зелёные прокладки, плоские и o-ring... С ними все решаемо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114016

01.04.2019 в 15:16:27

Мишутк написал: Если не получится, смириться с резинками

... и вместо резинок поставить силикон :)

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

02.04.2019 в 18:46:48

Алексей139113, я тоже планирую поставить такой уголок но сантехники говорят, что они текут, но я всё равно хочу ставить. Течет как я полагаю из-под круглого кольца а не из-под плоской прокладки как думают некоторые "советники" Думаю можно подобрать более толстое кольцо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114016

02.04.2019 в 18:51:31

метанол написал: Течет как я полагаю из-под круглого кольца

Если нормально встало и нормально затянуто, и не раскрутилось при затяжке накидной - ничего не течет.

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

02.04.2019 в 19:41:17

BV написал:

метанол написал: Течет как я полагаю из-под круглого кольца

Если нормально встало и нормально затянуто, и не раскрутилось при затяжке накидной - ничего не течет.

BV, как видно на фотографиях кольцо сидит в канавке и уплотнение происходит между дном канавки и наружным диаметром кольца вне зависимости от затяжки. При затяжке резьбовая втулка судя по фото просто упрется в конец резьбы. Выход либо подобрать более толстое кольцо либо уплотнить чем-либо саму резьбу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114016

02.04.2019 в 19:46:25

метанол написал: Выход либо подобрать более толстое кольцо либо уплотнить чем-либо саму резьбу.

Вот если будет течь - тогда и подбирайте, или подматывайте