AlexBrbrbr, Если так «приспичило» отдельное УЗО на ванную - ставьте 25А. У Хагера ещё есть такое. Хотя и 16А хватит... Хотя и вообще такое УЗО не нужно...
01.04.2019 в 12:48:00
AlexBrbrbr, Если так «приспичило» отдельное УЗО на ванную - ставьте 25А. У Хагера ещё есть такое. Хотя и 16А хватит... Хотя и вообще такое УЗО не нужно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2019 в 12:51:58
Я же вас спрашивал:
ser6672 написал: AlexBrbrbr написал: потому что хочу защитить УЗО 32А 10мА
На EKF будете собирать?
Оказывается вы от балды написали такой номинал, хотя у EKF такой есть.
01.04.2019 в 12:56:59
AlexBrbrbr, Я же вас спрашивал:
ser6672 написал: AlexBrbrbr написал: потому что хочу защитить УЗО 32А 10мА
На EKF будете собирать?
Оказывается вы от балды написали такой номинал, хотя у EKF такой есть.
01.04.2019 в 12:57:05
AlexBrbrbr написал: Упс, я думал, такой существует! Самый большой ток я нашел у Schneider Electric- 25А. Блин, а как же фен 1500 Вт и стиралку 2500 Вт одновременно включать? Если только ставить 30мА на санузел, а я этого не хочу. Можно АВ 20А поставить перед УЗО 25А 10мА, а после уже два АВ по 16А, но это как-то не элегантно.
Ёпрст... Если уж так хочется, оставьте так, как у Вас на схеме, только УЗО не 32/10, а 25/10.
01.04.2019 в 13:08:46
AlexBrbrbr,
я уж думал, может в его словах есть доля истины
В его словах, кроме старческого маразма ничего нет. Скучно дедушке, поболтать не с кем, вот и выдумывает "нормативы".
Вы во время стирки бельё рукой шевелите? Или на открытой плате управления проверяете как транзисторы отрабатывают? Мне просто понять, зачем Вам 10 мА? :confused:
01.04.2019 в 13:24:57
Rumato написал: Мне просто понять, зачем Вам 10 мА?
Просто нужно, что Вы в самом деле...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2019 в 13:27:29
MaSeVi, Вот такой я бестолковый :sorry: всё мне нужно разжёвывать :confused: А вдруг, что то новое узнаю?
01.04.2019 в 14:01:13
AlexBrbrbr написал: Вообще, довольно маловероятно, что одновременно будут включены фен и стиралка. Да и фена у меня нет. Но вдруг он появится когда-нибудь в квартире, пусть даже не у меня. Может реально поставить один АВ 16А на обе розетки? В крайнем случае, если перегрузить линию, вышибет автомат. Не ставить же второй УЗО в расчете, что когда-нибудь появится фен? Есть идеи, как реализовать УЗО в ванной?
Варианты на каждую мокрую линию поставить дифф 16А/10мА не устраивают? По модулям 1УЗО+2АВ выходит как 2ДИФФа - 4 места.
01.04.2019 в 14:18:34
Rumato написал: А вдруг, что то новое узнаю?
Разве что посмеяться... Что, в общем-то, тоже очень неплохо)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2019 в 14:31:49
Мокрушников - в баню !
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу