Аватар пользователя
morte

Местный

Регистрация: 05.04.2019

Нефтеюганск

Сообщений: 11

05.04.2019 в 07:42:12

Всем доброго времени суток!

Следующая проблема - на кухне (5 этаж из 9) постоянная сильная обратная тяга из вент. отверстия. Схема такая: канал спутник заходит в общую вент. шахту на высоте примерно 3+х метров.

В самом канале спутнике есть решетка (похожа на сетку армирования) на высоте примерно в 0.7м - 1м., на ней валяется кусок цемента, который не получилось разбить в виду отсутствия спец. оборудования у специалистов УК. На 6 и 7 этаже по этому же стояку все нормально.

Собственно, сами вопросы:

  1. Может ли быть данный кусок цемента (визуально занимает 30-40% сечения спутника) причиной постоянной обратной тяги (сильной и постоянной), сечение на входе из кухни 10,в самом спутнике порядка 12?

  2. На кухне нет двери (размер кухни 14.5м), т.е. там арка соединяет её со всеми остальными помещениями. Окна почти в каждой комнате всегда открыты. Общая площадь всех помещений порядка 100 м2. Может ли это тоже повлиять? Пробовал закрыть все окна + двери во всех комнатах - без изменений. Окна выходят на две стороны (угловая квартира) юго-восток + юго-запад.

  3. Есть ли здесь специалисты со спец. оборудованием с Нефтеюганска (возможно с Сургута или других окрестностей), кто готов 3.1. Разбить кусок цемента в канале-спутнике. 3.2. Попытаться диагностировать проблему.

  4. Специалист из УК предлагает постараться найти другой канал спутник путем сверления стены по горизонтали влево и вправо от текущего отверстия канала спутника. Есть ли в этом смысл? Дырявить всю стену (ремонт достаточно дорогостоящий) то еще удовольствие.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

05.04.2019 в 09:03:36

morte написал: (5 этаж из 9)

Кирпичный или панельный?

morte написал: кусок цемента, который не получилось разбить в виду отсутствия спец. оборудования у специалистов УК.

А стена с каналами между чем и чем расположена? Т.е, внутри квартиры или выходит на л/клетку?

morte написал: Может ли быть данный кусок цемента (визуально занимает 30-40% сечения спутника) причиной постоянной обратной тяги

НЕТ. Категорически.

morte написал: Есть ли здесь специалисты со спец. оборудованием

Нет такого оборудования. Да и необходимости пока нет. Сначала нужно разобраться с ОТ (обратной тягой). Может тяга будет такой, что и кусок не помеха.

morte написал: Разбить кусок цемента в канале-спутнике.

Если стена внутриквартирная, то только от соседей. Или долго и мучительно от себя простой арматурой. Если бы кусок был зажат, то можно было бы перфоратором, но это не Ваш случай.

morte написал: Попытаться диагностировать проблему.

Если напряжете УК и покажете фото, то можно попробовать это сделать дистанционно. Каналы выходят на чердак или на крышу? Если на чердак, то в короба или непосредствено на чердак? Опускало ли УК шар в сборный канал? До какого этажа сошел шар? Обяжите их это сделать, т.к. по признакам есть нарушение или засорение сборного канала. Если они смогут, то пусть набросают эскиз схемы каналов. С Вас фото внутри канала снизу вверх и сверху вниз (если в канале есть дно, то вниз не надо). Фото крыши и места выхода каналов на чердаке. При небольшом разрушении в квартире можно все найти самому, без участия УК. Нужно сделать отверстие в стене (от 5х5 до 10х10см) в сборный канал и просмотреть его зеркалом, либо сделать фото. Почти наверняка причина найдется.

0
Аватар пользователя
morte

Местный

Регистрация: 05.04.2019

Нефтеюганск

Сообщений: 11

05.04.2019 в 09:31:31

trubo4ist, Спасибо за быстрый и развернутый ответ! К сожалению в текущем браузере не могу красиво ответить с цитированием. Постараюсь в тексте отвтетить.

  1. Кирпичный или панельный? -> Дом кирпичный целиком (не монолит, несущие стены тоже кирпич)

  2. А стена с каналами между чем и чем расположена? Т.е, внутри квартиры или выходит на л/клетку? -> Она расположена между двух квартир. Через стенку кухня соседей.

  3. Если стена внутриквартирная, то только от соседей. Или долго и мучительно от себя простой арматурой. Если бы кусок был зажат, то можно было бы перфоратором, но это не Ваш случай. -> перфоратором через гибкий вал? как точно называется такой гибкий удлинитель?

  4. Если напряжете УК и покажете фото, то можно попробовать это сделать дистанционно. -> собираюсь заказать видеоскоп (эндоскоп?) (у специалиста УК был длиной всего 3м, не хватило чуть чуть чтобы посмотреть куда уходит в конце канал спутник). Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь модель. И что нужно им сфотографировать.

  5. Каналы выходят на чердак или на крышу? -> Постараюсь уточнить у мастера УК (к сожалению занимает очень много времени)

  6. Если на чердак, то в короба или непосредствено на чердак? -> постараюсь уточнить

  7. Опускало ли УК шар в сборный канал? До какого этажа сошел шар? Обяжите их это сделать, т.к. по признакам есть нарушение или засорение сборного канала. Если они смогут, то пусть набросают эскиз схемы каналов. -> попрошу это сделать (эскизы не получится - инд. дом, спрашиавл уже :( ). Нашел на стене кухни за гарнитуром 3 отверстия (12мм) просверленные в общую шахту (горе строители или установщики, правду уже не найдешь). Можно ли мне просмотреть шахту видеоскопом вверх (после покупки)? Выше меня 4 этажа (порядка 12-13м)

  8. С Вас фото внутри канала снизу вверх и сверху вниз (если в канале есть дно, то вниз не надо). -> сделаю после покупки видеоскопа. 1 этаж здания кстати нежилой (муницип. организация, кухни нет).

  9. Фото крыши и места выхода каналов на чердаке. -> Постараюсь сделать, надеюсь УК не будет препятствовать.

  10. При небольшом разрушении в квартире можно все найти самому, без участия УК. Нужно сделать отверстие в стене (от 5х5 до 10х10см) в сборный канал и просмотреть его зеркалом, либо сделать фото. Почти наверняка причина найдется. -> Как можно в таком случае доставить освещение? Вариант с видеоскопом поможет?

И еще раз спасибо за оперативные и дельные советы.

С УК очень тяжело бороться, несмотря на размер нашей кварплаты (порядка 12-13 т.р.) у них всегда заняты специалисты. Уже готов за свой счет решить проблему.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

05.04.2019 в 14:54:39

morte, от простого USB эндоскопа (бороскопа) толку почти нет - он скорее для труб до 50-70мм. Узкое поле зрения, качество изображения и скорость кадров, слабая подсветка

0
Аватар пользователя
morte

Местный

Регистрация: 05.04.2019

Нефтеюганск

Сообщений: 11

05.04.2019 в 15:08:41

BV, Можете посоветовать достаточно длинный в пределах 10 т.р. +-, или таких в природе нет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

05.04.2019 в 15:15:07

morte, посоветовать не могу, но за 10 ку думаю, вполне можно найти приличную инспекционную камеру. В принципе... можно попробовать и недорогую ВЭБ камеру с длинным шнуром прикрутить к куску металлопластиковой трубы

0
Аватар пользователя
morte

Местный

Регистрация: 05.04.2019

Нефтеюганск

Сообщений: 11

05.04.2019 в 15:22:19

Все-таки мне лучше видеоскоп не более 12-20 мм (неохото сверлить большое отверствие в общую шахту). trubo4ist, о вас пишут хорошие отызывы в данном форуме. Вы можете что-нибудь посоветовать? Сами что используете?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

06.04.2019 в 02:13:46

morte написал: перфоратором через гибкий вал? как точно называется такой гибкий удлинитель?

Я же написал: не Ваш случай.

morte написал: Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь модель. И что нужно им сфотографировать.

Не мудрите. Просто фотоаппарат или телефон. Канал.

morte написал: попрошу это сделать (эскизы не получится - инд. дом

Поэтому и нужен эскиз, а не чертеж. Если они обслуживают дом, то как минимум должны понимать схему вентиляции.

morte написал: Нашел на стене кухни за гарнитуром 3 отверстия (12мм) просверленные в общую шахту (горе строители или установщики, правду уже не найдешь). Можно ли мне просмотреть шахту видеоскопом вверх

Бесполезное занятие. Эндоскопом много не увидишь.

morte написал: сделаю после покупки видеоскопа.

Зачем все усложнять? Вы могли это сделать уже вчера.

morte написал: Как можно в таком случае доставить освещение? Вариант с видеоскопом поможет?

Забудьте Вы о скопах. Просто фотоаппарат или телефон. Освещение там уже встроенное.

morte написал: Вы можете что-нибудь посоветовать?

Начните с фото канала.

morte написал: Сами что используете?

Хороший фонарь и зеркало на ручке. Хватает за глаза.

morte написал: неохото сверлить большое отверствие в общую шахту

Начните с простого: проверьте тягу на этом отверстии.

0
Аватар пользователя
morte

Местный

Регистрация: 05.04.2019

Нефтеюганск

Сообщений: 11

06.04.2019 в 11:12:10

Уточнил следующее:

  1. Вент. шахты идут прямиком на крышу, там распологаются в ряд. Пока эскиз (со слов мастера), потом сделаю фото как получу доступ: Подразумеваю, что по проекту две узкие шахты предназначены для двух двухэтажных квартир по этому стояку на последних (8 и 9) этажах.

  2. На 6м и 7м этажах (трешки) по моей стороне (стояку) все нормально (живут знакомые). Обратной тяги нет, но отток очень слабый на 7м этаже. На 6м этаже не получилось узнать точное расстояние до канала спутника (гофра идет в гипсу). На 7м померял. Картинку прилагаю: из отверстий в данной шахте сильно вдувает (обратная тяга)

На 6м этаже в двушке с другой стороны стены тоже обратная тяга. Пока не успел замерить расстояние у них, спросил в подъезде когда выходили жители.

Боюсь без видеоскопа не получится так просто разобраться. Нужно взять видеоскоп, дойти по поему каналу спутнику до конца и посмотреть в какую шахту заходит мой канал (влево или право).

В любом случае уже начал искать грамотных сборщиков кухни, чтобы не попортили текущую кухню. Сам не смог демонтировать верхние шкафы в причину рукожопости (хотя все внешние соединительные элементы снял, может что-то упустил).

В городе у нас можно приобрести (быстрая доставка) ссылка или ссылка

Кто-нибудь работал с такими? Или лучше другое что-нибудь заказать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

06.04.2019 в 21:00:54

morte, с таким бороскопом работал и писал выше - ни хрена не увидите. Объектив никакой. И какая разница какую дыру пробить... 5см проще заделать

0
Аватар пользователя
morte

Местный

Регистрация: 05.04.2019

Нефтеюганск

Сообщений: 11

07.04.2019 в 09:30:39

BV написал: morte, с таким бороскопом работал и писал выше - ни хрена не увидите. Объектив никакой. И какая разница какую дыру пробить... 5см проще заделать

BV, Добрый день! Как тогда мне понять, в какую сторону в конце уходит мой канал спутник (в какую шахту)?
Ведь судя по выходам на крыше, и расположению вентотверстия у моего знакомого через этаж, в стене как минимум 2 шахты.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

07.04.2019 в 09:48:21

morte, Издалека - не видно. Изучайте, рисуйте схему. По словам сложно понимать...

0
Аватар пользователя
morte

Местный

Регистрация: 05.04.2019

Нефтеюганск

Сообщений: 11

07.04.2019 в 12:04:17

BV написал: morte, Издалека - не видно. Изучайте, рисуйте схему. По словам сложно понимать...

BV, Я приложил фото кухни с условными обозначениями по которому видно, что есть шахта слева от моего вент отверстия и справа (судя по расположению канала спутника у знакомого на 7м этаже (через этаж от меня). Чтобы нарисовать схему мне и нужен инструмент - подняться до конца своего канала спутника и определить, в какух сторону он в конце уходит: влево или вправо. Вы говорите, что предложенный мною видеоскоп не сможет это сделать. Есть предложения по инструменту, который сможет это сделать? Саму шахту я посмотрю скоро (на схеме слева от моего вент канала. за вытяжкой, отмечена красными линиями), но что мне это даст, если я не знаю в какую именно шахту заходит мой канал спутник?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

07.04.2019 в 12:41:37

morte написал: Есть предложения по инструменту, который сможет это сделать?

Сделайте уже фото.

0
Аватар пользователя
morte

Местный

Регистрация: 05.04.2019

Нефтеюганск

Сообщений: 11

08.04.2019 в 16:42:02

Есть подозрение, что если убрать мусор в шахте №4 вентиляция наладится. К сожалению села камера, сверху просмотреть шахты 1,2,3 не получилось. В след раз возьму павербанк. Собственно сам вопрос - чем можно убрать такой мусор? верхний слой залегания на глубине порядка 5-6м от выхода на крашу. Скорее всего он лежит на решетке армопояса.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу