18.04.2019 в 21:12:16
Делал недавно теплый водяной пол. Стелил пенопласт кнауф периметр 50 мм, на него пенопласт с бобышками, сверху заливалась стяжка толщиной 9-10 см. И все супер, ничего не бухтит, не стучит. Стяжка делалась по технологии нанесения полусухой стяжки с добавлением фибры.
20.04.2019 в 10:24:07
Дымчатый, А вы не подумали о том что на стяжку будет еще ставиться ГКЛ перегородки... УБО можно без особых усилий проткнуть отверткой... УБО применяется для облегченной стяжки на плиту, что бы ее не нагружать бетоном, также УБО как утеплитель неплохой... Всеравно на УБО необходима цпс стяжка, вдруг клиент передумает ламинат и захочет паркет... На УБО фанеру не прикрепиш... Может он для ламината и нормально но для ГКЛ перегородок не подходит, там необходимо жесткое основание...
20.04.2019 в 11:12:49
Master1980 написал: А вы не подумали о том что на стяжку будет еще ставиться ГКЛ перегородки...
Неа, не подумал. для крепления перегородок в стяжке можно "внедрить" в неё что-то более твёрдое. Ради шумоизоляции я бы что-нибудь захимичил (хоть кирпичную кладку по периметру перегородок).
Master1980 написал: Всеравно на УБО необходима цпс стяжка, вдруг клиент передумает ламинат и захочет паркет...
А вдруг захочет убрать паркет и деревянные полы замастырить?
20.04.2019 в 11:36:30
Дымчатый написал:
Master1980 написал: А вы не подумали о том что на стяжку будет еще ставиться ГКЛ перегородки...
Неа, не подумал. для крепления перегородок в стяжке можно "внедрить" в неё что-то более твёрдое. Ради шумоизоляции я бы что-нибудь захимичил (хоть кирпичную кладку по периметру перегородок).
Master1980 написал: Всеравно на УБО необходима цпс стяжка, вдруг клиент передумает ламинат и захочет паркет...
А вдруг захочет убрать паркет и деревянные полы замастырить?
Дымчатый, Во время возведения перегородок(если нет проекта) часто меняется их размещения, по этому ваши подкладки из кирпичей не помогут... иначе весь пол придется кирпичами выкладывать)).. По поводу финишного напольного покрытия, здесь тоже к концу ремонта все может поменяться, здесь я с Вами согласен... может быть и деревянный пол)...
20.04.2019 в 17:19:40
Master1980, Вы всё время напираете на "нет проекта" и "передумает". А что как вообще передумает стяжку городить, а мы тут распинаемся... Домахаться можно до любого совета, особенно бесплатного, причём всегда. Я высказал что мне нравятся свойства стяжки и как бы я обошёл её недостатки, и моё мнение - не истина в последней инстанции, как может показаться вначале..
21.04.2019 в 05:11:43
aivgml написал: евгений78, я сделал мин ваты 6 см и стяжку 4,5 см
Недостаточная масса стяжки, при слишком большой толщине минваты, вот и барабанит. Добавьте ещё сантиметров 5-10 стяжки, нагрузите вату. ... В общем случае, если не делать специальных рассчётов, чтобы не было эффекта"барабана", то при толщине упругой подложки, равной 1 см, рекомендуется делать стяжку толщиной 6 см. И чем толще упругая подложка, тем толще должна быть стяжка.
AndyMirror написал: Перегородка как единая мембрана передаёт шум из помещения в помещение.
- Тяжесть перегородки.
для целей снижения эффекта "барабана" стяжки, эта тяжесть только в плюс :)
21.04.2019 в 09:32:38
Дымчатый написал: Master1980, Вы всё время напираете на "нет проекта" и "передумает". А что как вообще передумает стяжку городить, а мы тут распинаемся... Домахаться можно до любого совета, особенно бесплатного, причём всегда. Я высказал что мне нравятся свойства стяжки и как бы я обошёл её недостатки, и моё мнение - не истина в последней инстанции, как может показаться вначале..
Дымчатый, Согласен) Я не спорю что УБО плохая стяжка, просто на нее надо делать цпс с верху... убо можно сделать вместо керамзита... Я применял УБО при больших слоях от 15см (вместо керамзита) для облегчения на перекрытие... в этом она хороша... Дымчатый без обид)
08.02.2020 в 18:07:22
Master1980 написал: Дымчатый, Вы забыли сказать что на кнауф необходима сверху еще цпс стяжка не менее 40-50мм... так как кнауф мягкий материал и не годится для финишного основания... Как вариант тоже годится вместо керамзита но в с/у не пойдет (гигроскопичная)..
Master1980,
Так-же кнауф разрешает вместо стяжки 35мм, укладывать гвл листы 20 мм.