Есть схема из 4-х щитков для 3-х фазной линии 15 кВт. Схема заземления будет TN-C-S.

Щиток 1 - (уже приобретен и установлен на временном столбе, вводной автомат на 32А и счетчик опломбированы) будет установлен на внешней стене гаража. Щиток 2 - будет установлен в гараже прямо напротив щитка 1, только с внутренней стороны. Щиток 3 - сейчас времянка, в будущем мастерская/летняя кухня - приборы в нем актуальны только на время строительства дома. Щиток 4 - щиток дома, который сейчас строится, заведен под крышу.

Кроме того в гараже будет установлен однофазный генератор на 3 кВт с ручным запуском. К нему в доме подключена 1-я (красная) фаза. В случае если придется им воспользоваться, в сеть не будут включаться бойлеры и стиральная машина.

Свободного места в 1-ом щитке нет, по этой причине планирую селективное УЗО разместить в щитке 2, расстояние между которыми = 40 см.

На схеме все автоматы ламп освещения на 6 А, но я их заменил на 10 А, чтобы не выбивало из-за пусковых токов светодиодных ламп.

Хотелось бы узнать мнение знатоков о схеме, а так же получить ответы на некоторые вопросы.

1.Каким должен быть ток селективного УЗО - 100 мА или 300 мА ?

2.Рубильник генератора, а также автоматы (на схеме пронумерованы) 3 (щ.1), 8, 9, 20 (щ.2), 22 (щ.3) и 159 (щ.4) - должны быть 4Р или можно использовать 3Р ? (с 3Р монтаж проще, а сами автоматы значительно дешевле).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

24.04.2019 в 15:26:19

atztek, Со смарта ваши громоздкие схемы разглядывать неудобно , но на первый вопрос отвечу, лучше 300мА . Особенно если имеется скважинный насос . У них броски тока утечки при старте могут превышать 50мА .

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.04.2019 в 15:32:34

dokar написал: Особенно если имеется скважинный насос . У них броски тока утечки при старте могут превышать 50мА .

Это что же за насосы такие,у меня под 30мА живёт и ни разу не сработал. Как так?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

24.04.2019 в 15:44:09

ebf написал:

dokar написал: Особенно если имеется скважинный насос . У них броски тока утечки при старте могут превышать 50мА .

Это что же за насосы такие,у меня под 30мА живёт и ни разу не сработал. Как так?

ebf, По реальным замерам , Грундфос . Выбивал тип (S) на 100 мА в рабочем режиме 5-8мА.

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.04.2019 в 15:46:44

dokar написал: По реальным замерам , Грундфос . Выбивал тип (S) на мА в рабочем режиме 5-8мА.

Так видимо в сервис пора :) SQE 1-125 12 лет и нет проблем

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

24.04.2019 в 15:50:34

ebf написал:

dokar написал: По реальным замерам , Грундфос . Выбивал тип (S) на мА в рабочем режиме 5-8мА.

Так видимо в сервис пора :) SQE 1-125 12 лет и нет проблем

ebf, Какой сервис с новья ? И вообще дело сильно давнее .

0

Да, ни фига.

atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

24.04.2019 в 16:01:19

dokar написал: atztek, Со смарта ваши громоздкие схемы разглядывать неудобно , но на первый вопрос отвечу, лучше 300мА . Особенно если имеется скважинный насос . У них броски тока утечки при старте могут превышать 50мА .

dokar, не знаю насколько это принципиально, но хочу уточнить - насос поверхностный Unipump на ~1.1-1,2 кВт. В таком случае в схеме оставлю селективное УЗО на 300 мА.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.04.2019 в 16:11:14

atztek написал: в гараже будет установлен однофазный генератор на 3 кВт с ручным запуском.

Вы в курсе, что не все котлы могут работать от генераторов?

atztek написал: генератор на 3 кВт

Из них мах. можете взять 2,5 кВт

atztek написал: На схеме все автоматы ламп освещения на 6 А

Распределите освещение так, чтобы в комнатах при пропадании фазы или сработке УЗО, гарантированно оставалось питание. На холодильник, котёл, насосную станцию поставить ИБП. Смысл связки УЗО+АВ? Все СМ на одном АВ 16 А - типа разом гарантированно работать не будут?

atztek написал: можно использовать 3Р

Да.

atztek написал: Рубильник генератора, ... - ... 4Р

Лучше так.

atztek написал: Каким должен быть ток селективного УЗО - 100 мА или 300 мА

Читаем форум ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

24.04.2019 в 16:12:28

Еще вопрос - автоматы с какой характеристикой следует использовать - 'B' или 'C'?

Есть ли в схеме к-л серьезные недочеты?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.04.2019 в 16:19:45

atztek, У вас не схема,а безумие,вы сколько УЗО напихали и главное зачем ,зачем 4 щита ,у вас мощностей с гулькин нос,а желаний как будто на каждую фазу по 63А :scare

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.04.2019 в 16:31:25

В или С? Да кто ж его знает ... Посмотрел сегодня видео с замерами петли фаза-ноль в панельном доме. Более 1кА на вводе в щит, 290А на последней лампочке. И говорит ещё, что это надо умножить на 0,66. Всё понял, кроме коэффициэнта 0,66. После 15-ой минуты начинаются замеры УЗО и петли. https://youtu.be/iY1EswjFy7A