26.04.2019 в 20:15:19

#6603364

Добрый день.

Имеется деревенский кирпичный дом лохматого года постройки и деревяная баня. Старая однофазная проводка без заземления с пробками. Стоит новый счетчик, который можно установить на дин рейку, к замене не планируется. Провод куплен ввнг 3х2.5 на розетки, 3х1.5 на свет.

Планирую сделать заземление, заменить ввод в дом + заменить проводку и собрать щит.

В идеале еще поставить реверсивный переключатель для питания через генератор, но это сильно потом).

Имеется в наличии:

  1. Двухполюсный автомат abb SH202L на 40А - планирую поставить как вводной.

  2. УЗО Schneider Electric Easy9 EZ9R34263 2 полюса, 63 А. По нему кстати вопрос - много где описывается как узо и как диф. автомат, что же это такое?)

  3. Двухполюсный автомат Schneider Electric Easy9 EZ9F34225 2 полюса, 25 А - его планирую как вводной на баню.

  • осталось несколько штук двухполюсных автоматов С10 и С16 ekf, их планирую на свет и розетки.

Можно ли нормально собрать схему на них? Не хочется их выбрасывать и покупать однополюсные, пусть они и больше места займут в щите.

Как лучше подключить реверс. переключатель?

Ну и буду рад услышать замечания по схеме. Спасибо.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

26.04.2019 в 20:20:32

#6603365

ithyphallic, Собирайте...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2019 в 20:22:35

#6603367

ithyphallic,

  1. Нормуль
  2. УЗО, какой ток утечки? Можно.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2019 в 20:28:31

#6603372

ithyphallic написал: Стоит новый счетчик, который можно установить на дин рейку, к замене не планируется.

МЭС могут заставить вешать его на фасад дома.

ithyphallic написал: Двухполюсный автомат abb SH202L на 40А - планирую поставить как вводной.

Много. ВЛ выполнена СИПом, или голыми проводами ? Если ВЛ старая, то вводной АВ 25-32А.

ithyphallic написал: УЗО Schneider Electric Easy9 EZ9R34263 2 полюса, 63 А.

Хрень, ибо электронное. Возьмите лучше хотя бы тот-же ИЭК или Декрафт. Но если уже есть в наличии, то можно поставить.

ithyphallic написал: Можно ли нормально собрать схему на них? Не хочется их выбрасывать и покупать однополюсные, пусть они и больше места займут в щите.

Можно конечно, но фирма эта не очень. То что они двухполюсные - это даже очень хорошо.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.04.2019 в 20:48:04

#6603381

ithyphallic написал: на 40А - планирую поставить как вводной.

Разрешённая мощность на дом?

ithyphallic написал: Как лучше подключить реверс. переключатель

Что значит лучше?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2019 в 20:54:56

#6603383

MaSeVi написал: ithyphallic, Собирайте...

Точно! Это как его... волюнтаризм :yu:

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

26.04.2019 в 21:31:51

#6603401

Rumato написал:

MaSeVi написал: ithyphallic, Собирайте...

Точно! Это как его... волюнтаризм :yu:

Rumato, Ну, что есть...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

26.04.2019 в 22:39:43

#6603431

Спасибо!

Rumato написал: УЗО, какой ток утечки?

30мА

Vadim 161 написал: МЭС могут заставить вешать его на фасад дома.

А из-за чего могут? Сейчас висит внутри, на месте старого, опломбирован.

Vadim 161 написал: Много. ВЛ выполнена СИПом, или голыми проводами ? Если ВЛ старая, то вводной АВ 25-32А.

голые(, но я написал, что есть в наличии). Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А?

Vadim 161 написал: Хрень, ибо электронное. Возьмите лучше хотя бы тот-же ИЭК или Декрафт. Но если уже есть в наличии, то можно поставить.

можно ли поставить тогда на баню, а на дом купить электромеханическое?

megrad написал: Что значит лучше?

имел ввиду "правильно" в мою схему)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.04.2019 в 23:06:18

#6603449

ithyphallic, На баню УЗО гораздо актуальней . Там голыми и мокрыми и самое страшное солёными от пота - ходють . :)

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2019 в 23:28:23

#6603458

ithyphallic написал: А из-за чего могут?

Якобы чтобы не воровали электроэнергию, хотя заставлять выносить счетчики на улицу - незаконно.

ithyphallic написал: Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А?

Опять-же МЭС могут докопаться, мол слишком высокий номинал.

ithyphallic написал: можно ли поставить тогда на баню, а на дом купить электромеханическое?

Тогда уж лучше наоборот.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.04.2019 в 23:31:03

#6603460

ithyphallic написал: имел ввиду "правильно" в мою схему

Тогда вопрос, чем гарантированно будете пользоваться при работе генератора.

ithyphallic написал: Нельзя в таком случае использовать который есть, на 40А

для тех кто в броне - разрешённая мощность какая? Моя хочет, в этом случае будет платить за доп. мощность, при условии, что эту мощность разрешат.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

27.04.2019 в 14:48:09

#6603717

megrad написал: разрешённая мощность какая? Моя хочет, в этом случае будет платить за доп. мощность, при условии, что эту мощность разрешат.

понял, дом не товариществе, но что-то найти не могу в договоре. Вот только в приложении что-то есть:

megrad написал: Тогда вопрос, чем гарантированно будете пользоваться при работе генератора.

ну как минимум розетки и свет в доме)

Вопрос по заземлению: можно ли баню подсоединить к контуру дома или для нее лучше отдельный сделать?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.04.2019 в 14:58:03

#6603723

ithyphallic написал: можно ли баню подсоединить к контуру дома

Конечно можно, и нужно. Какой кабель и как будет идти до бани ?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.04.2019 в 15:02:22

#6603726

Газ или полная электрифкация?...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

27.04.2019 в 15:57:09

#6603746

Vadim 161 написал: Какой кабель и как будет идти до бани ?

планировал по воздуху еще не покупал, какой порекомендуете?

MaSeVi написал: Газ или полная электрифкация?...

газа нет, только в баллонах)

дом для летнего проживания, для обогрева хватает и конвекторов

в итоге, нужно купить вводной автомат на меньший номинал? С25 получается?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.04.2019 в 16:33:34

#6603757

ithyphallic, а расстояние какое от дома до бани ? Если не большое, метров 5, то можно просто ВВГ 3×4 в ПНД гофре на тросике.

Вводной автомат да, 25А.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

27.04.2019 в 17:07:01

#6603763

спасибо

Vadim 161 написал: Если не большое, метров 5

побольше, метров 15 где-то

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2019 в 19:07:49

#6603805

ithyphallic написал: как минимум розетки и свет в доме

Значит так и подключайте рубильник. На линию генератора надо поставить АВ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

27.04.2019 в 21:35:14

#6603898

megrad написал: Значит так и подключайте рубильник. На линию генератора надо поставить АВ.

спасибо

Поменял вводной на 40А на 25А, а также 2 узо приобрел abb fh202 на 40А

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

28.04.2019 в 01:20:11

#6603989

ithyphallic написал:

Vadim 161 написал: Какой кабель и как будет идти до бани ?

планировал по воздуху еще не покупал, какой порекомендуете?

MaSeVi написал: Газ или полная электрифкация?...

газа нет, только в баллонах)

дом для летнего проживания, для обогрева хватает и конвекторов

в итоге, нужно купить вводной автомат на меньший номинал? С25 получается?

ithyphallic, с25, скорее всего, тем более линии старые. Но и так хватит...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.04.2019 в 14:53:08

#6604214

ithyphallic написал: спасибо

Vadim 161 написал: Если не большое, метров 5

побольше, метров 15 где-то

ithyphallic, тогда бы желательно промежуточную опору поставить.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.04.2019 в 16:41:09

#6604240

MaSeVi написал: с25, скорее всего, тем более линии старые. Но и так хватит...

Чтобы вообще не сработать на КЗ,а такое может запросто быть

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

28.04.2019 в 16:50:12

#6604246

ebf написал:

MaSeVi написал: с25, скорее всего, тем более линии старые. Но и так хватит...

Чтобы вообще не сработать на КЗ,а такое может запросто быть

ebf, Откуда мы знаем, что там м.б.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

28.04.2019 в 17:16:55

#6604259

Vadim 161 написал:

ithyphallic написал: спасибо

Vadim 161 написал: Если не большое, метров 5

побольше, метров 15 где-то

ithyphallic, тогда бы желательно промежуточную опору поставить.

Vadim 161, ага, опора будет

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

30.04.2019 в 13:07:00

#6605403

А как лучше сделать ввод? В голове так: сип от столба, переход на ввгнг 6мм2 через прокалыватели, который уже идет в щиток. Но щиток внутри дома, и несколько метров провод без защиты получается. Как поступить?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.04.2019 в 13:20:07

#6605406

ithyphallic написал: В голове так: сип от столба, переход на ввгнг 6мм2 через прокалыватели, который уже идет в щиток.

Всё правильно.

ithyphallic написал: и несколько метров провод без защиты получается.

Она там и не нужна.

ithyphallic написал: Как поступить?

Так же, как вы и задумывали, СИП до дома, переход на ВВГ, и в дом.

Грубый, но справедливый