28.04.2019 в 16:50:12
ebf написал:
MaSeVi написал: с25, скорее всего, тем более линии старые. Но и так хватит...
Чтобы вообще не сработать на КЗ,а такое может запросто быть
ebf, Откуда мы знаем, что там м.б.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.04.2019 в 13:07:00
А как лучше сделать ввод? В голове так: сип от столба, переход на ввгнг 6мм2 через прокалыватели, который уже идет в щиток. Но щиток внутри дома, и несколько метров провод без защиты получается. Как поступить?
30.04.2019 в 13:20:07
ithyphallic написал: В голове так: сип от столба, переход на ввгнг 6мм2 через прокалыватели, который уже идет в щиток.
Всё правильно.
ithyphallic написал: и несколько метров провод без защиты получается.
Она там и не нужна.
ithyphallic написал: Как поступить?
Так же, как вы и задумывали, СИП до дома, переход на ВВГ, и в дом.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.