sandrey_ написал:
Radio написал:
вы придумали себе несуществующую проблему и пытаетесь её решить.
Да, наверное вы правы.
Я написал, что меня смущает - то, что зимой на внешний блок кондиционера будет подаваться питание (кондеи ведь через внешний блок запитываются). Скорее всего ничего страшного в этом нет, но чтобы уж наверняка, хотелось бы иметь возможность физически размыкать ненужные линии.
Мишутк написал:
sandrey_, огласите мощности приборов.
Кондиционер - потребляемая мощность 0,78 кВт, ток 8,4 А.
Приточка - максимальная потребляемая мощность 1,45 кВт. (Хотя так же есть фраза: «Допустимая мощность для выбранной линии питания – не менее 2 кВт».)
Мишутк написал:
sandrey_, а у вас к подрозетнику две замазки по кладке приходят: сверху и справа. Обе штробы с кабелем закрывают, или какая-то просто косметическая?
Обе штробы с кабелем. Левая - это кабель от щитка в подрозетник, правая - это из подрозетника к приточке.
Кабель ВВГнг-п 3х2,5.
sandrey_, очень опасное расположение проводки, особенно с учетом того, что блок монтируется тут же поверх. Можно искателем проводки найти один кабель и не искать второй. Да и поворот в зоне монтажа добавит веселья при засверливании.
Зафотографируйте это с разметкой, распечатайте и к дну коробки приклейте.