Всем привет!
Ситуация следующая (здесь и далее всё двухполюсное):
- На входе в квартиру (в коридоре) стоят: 1.1. Вводный автомат автомат ВА47-29 с С40. 1.2. Электросчётчик. 1.3. Вводный дифавтомат АД12 С50 на 100 мА. Из минусов - электронное, АС-типа. 1.4. УЗИП D класса. 1.5. реле напряжения УЗМ-51М.
- В квартире стоят: 2.1. Вводный автомат ВА47-29 В40. 2.2. Вводное УЗО ВД1-63 на 30 мА. Из минусов - АС-типа; из плюсов - электромеханическое. 2.3 Параллельно подключенные дифференциальные автоматы 30 мА (кроме мокрых зон, там - 10 мА) АВДТ-63. Из минусов - электронное, медленное (C-типа); из плюсов - А-типа.
Начало раздражать:
- При срабатывании одного из индивидуальных диф.автоматов вырубает и вводные автоматы или УЗО.
- Иногда суммарный ток утечки превышает 30 мА и вводное УЗО ВД1-63 отключает всех.
Поэтому хочу:
- Убрать оба вводных автомата, вместо одного из них постав с D-кривой, чтобы в случае срабатывания индивидуального дифавтомата остальные группы не обесточивались.
- Убрать оба вводных УЗО, поставив селективное УЗО на 100 мА ВД1-63S. Из минусов - АС-типа, из плюсов - электромеханическое.
Всё ли правильно я выбрал или где-то в рассуждениях ошибся?