06.05.2019 в 16:16:53
Всем привет!
Ситуация следующая (здесь и далее всё двухполюсное):
Начало раздражать:
Поэтому хочу:
Всё ли правильно я выбрал или где-то в рассуждениях ошибся?
06.05.2019 в 16:22:47
D хар-ка не для квартиры.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.05.2019 в 16:23:18
palych70, Автоматы с характеристикой D в быту запрещены. В целом конечно всё правильно, нафига искать неисправность в электропроводке, если можно всю защиту просто выкинуть :applause:
06.05.2019 в 17:08:07
palych70 написал: При срабатывании одного из индивидуальных диф.автоматов вырубает и вводные автоматы или УЗО.
Сработает и УЗО подъезде, и УЗО в квартире, и диф на линии с утечкой.
palych70 написал: Убрать оба вводных автомата, вместо одного из них постав с D-кривой
Нельзя.
palych70 написал: Убрать оба вводных УЗО, поставив селективное УЗО на 100 мА ВД1-63S
Можно и нужно.
Грубый, но справедливый
06.05.2019 в 17:11:27
palych70 написал: Из минусов - АС-типа
Это вовсе не минус, это тип.
palych70 написал: При срабатывании одного из индивидуальных диф.автоматов
Отчего они у вас срабатывают? При нормальной схеме, исправном оборудовании и исправной проводке ничего не срабатывает годами и десятилетиями. Как включили - так и работает.
palych70 написал: Параллельно подключенные дифференциальные автоматы 30 мА (кроме мокрых зон, там - 10 мА) АВДТ-63. Из минусов - электронное, медленное (C-типа)
В смысле, S-типа? Групповой дифавтомат с задержкой? На них так и написано - S? :a Или речь про кривую С? Так с чего она стала медленной внезапно?
06.05.2019 в 17:13:04
palych70 написал: Параллельно подключенные дифференциальные автоматы 30 мА (кроме мокрых зон, там - 10 мА) АВДТ-63. Из минусов - электронное, медленное (C-типа)
В смысле, S-типа? Групповой дифавтомат? :a
06.05.2019 в 20:18:47
Radio написал: Отчего они у вас срабатывают? При нормальной схеме, исправном оборудовании и исправной проводке ничего не срабатывает годами и десятилетиями. Как включили - так и работает.
Нет уж, пусть срабатывает, отбивает потраченные средства.
06.05.2019 в 20:22:56
bnmuyt написал: Нет уж, пусть срабатывает, отбивает потраченные средства.
Тоже верно, ведь если ничего не видно, то денег жальче всего.
07.05.2019 в 09:53:53
MaSeVi написал: D хар-ка не для квартиры.
Я понимаю. Но автоматами если все лучи защищены С-автоматами, то почему бы мне не поставить D-автомат на ввод?
Rumato написал: В целом конечно всё правильно, нафига искать неисправность в электропроводке, если можно всю защиту просто выкинуть
Я Вашу иронию понимаю. Пробивать стать ТЭН на бойлере (сопротивление оболочки ТЭНа всего ~2 кОм), соответственно каскадом срабатывали УЗО 10 мА на проводе бойлера, УЗО 10 мА в щитке на луч, вводное УЗО в квартире и вводное УЗО в коридоре, после чего квартира погружалась во мрак. Я посчитал такой алгоритм неправильным и решил модернизировать щитки.
Vadim 161 написал: Сработает и УЗО подъезде
На этаже (моё однофазное) или в подвале (общее трёхфазное)?
Vadim 161 написал: Нельзя
Почему, если все лучи защищены С-автоматами?
Radio написал: Это вовсе не минус, это тип.
Я понимаю, что формально - это тип. Но учитывая количество импульсных блоков питания в доме, это в некотором роде минус.
Radio написал: Отчего они у вас срабатывают? При нормальной схеме, исправном оборудовании и исправной проводке ничего не срабатывает годами и десятилетиями. Как включили - так и работает.
Из-за старого ТЭНа (описал выше).
Radio написал: В смысле, S-типа?
Не S-УЗО, а С-автомат.
Radio написал: Групповой дифавтомат с задержкой?
Хочу типа такого подобрать.
Radio написал: Или речь про кривую С?
Именно.
Radio написал: Так с чего она стала медленной внезапно?
Ну, она же смещена вправо по оси времени. Я решил, что если включить каскадом D-автомат в качестве вводного и C-автоматы для защиты лучей, то в случае сработки одного из C-автомата другие останутся под напряжением, поскольку вводжный D-автомат не успеет сработать.
bnmuyt написал: Нет уж, пусть срабатывает, отбивает потраченные средства.
:D
07.05.2019 в 10:04:04
palych70, Кончайте пургу гнать с АВ типа D , мало того что в жилье он запрещен , вы и желаемой селективности не добьётесь . А вот стояк можете и вырубить при КЗ. ТЭН старый ,- в помойку. Селективная диффзащита должна стоять только на вводе в квартиру иначе при резком возрастании утечки будет отключаться вся квартира.
07.05.2019 в 10:13:06
palych70 написал: Я решил, что если включить каскадом D-автомат в качестве вводного и C-автоматы для защиты лучей, то в случае сработки одного из C-автомата другие останутся под напряжением, поскольку вводжный D-автомат не успеет сработать.
Тут Вы ошибаетесь. Время срабатывания расцепителей у С и D одинаковое; отличается только пороговый ток электромагнитного расцепителя. Да, в сельской местности, при длинных линиях и ограниченном линией токе КЗ, можно добиться того, что электромагнитный расцепитель D не будет срабатывать никогда. Но именно поэтому характеристика D и запрещена в быту.
palych70 написал: УЗО 10 мА на проводе бойлера, УЗО 10 мА в щитке на луч,
А не надо ставить дифзащиту 10 мА на заземлённую технику. Действующий ГОСТ он же МЭК разрешает для стационарных бытовых электроприборов класса 1 ток утечки в исправном прогретом состоянии от 3,5 до 5 мА, что достаточно близко к порогу срабатывания таких УЗО. Номинал 10 мА оправдан для старой двухпроводки без заземления, в которой вообще не должно быть электроприборов класса 1.
palych70 написал: вводное УЗО в квартире и вводное УЗО в коридоре
Да, эта беда решается установкой УЗО типа S, с искусственной задержкой срабатывания. АстроУЗО делает экзотический номинал 30ма S, но обычно лучше стандартное 100S. Функцию защиты от прямого прикосновения должны выполнять групповые УЗО, а не вводное.
07.05.2019 в 11:28:43
Дополнительный вопрос, оставленный без внимания: какое селективное УЗО выбрать:
AlexeyL написал: АстроУЗО
Нашёл у них на сайте Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА, но на других сайтах упоминания о нём нет. Оно действительно существует?
AlexeyL написал: обычно лучше стандартное 100S
На такое и ориентируюсь.
07.05.2019 в 11:36:26
palych70 написал: какое селективное УЗО выбрать:
Электромеханическое АС - много производителей.
07.05.2019 в 12:16:14
Нашёл у них на сайте Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА, но на других сайтах упоминания о нём нет. Оно действительно существует? palych70, И у других оно существует, вы же не смотрите генкаталоги Doepke, например, а из его комплектующих Астра и собирает, все что угодно .