Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.05.2019 в 14:38:19

Raventold написал: с этой серией какие то проблемы?

Да, она не стОит своих денег. Более дешевый ИЭК и Декрафт и то лучше.

0

Грубый, но справедливый

Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

11.05.2019 в 15:26:58

Rumato, если возможно то буду благодарен за более развернутый ответ, не из праздного или стеба, а поскольку действительно могу накосячить ибо схему и проводку делаю первый раз, как и ремонт.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

11.05.2019 в 15:35:32

Raventold, Неправильно нарисована схема подключения реле: 1 вход фаза, 2 - ноль, 3 - выход фазы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

11.05.2019 в 15:51:23

MaSeVi, Ааа, в этом плане :) спасибо я учту

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

11.05.2019 в 15:53:06

Vadim 161, IEK надежнее SE?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.05.2019 в 16:09:10

Raventold, Да, надежней и лучше чем SE Easy-9. У SE более-менее нормальные серии это Домовой и Resi-9, а самая лучшая - Acti-9.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

11.05.2019 в 17:58:05

Vadim 161 написал: Raventold, Да, надежней и лучше чем SE Easy-9. У SE более-менее нормальные серии это Домовой и Resi-9, а самая лучшая - Acti-9.

АВ Домовой и Изи отличаются только корпусом. УЗОшкм, правда, электромеханика. Resi - вполне приличная, лучше Домового.

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

15.05.2019 в 08:23:46

Вот как выглядит щиток на лестнице

Возможно здесь вместо пробки на ввод поставить двухполюсный автомат?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

15.05.2019 в 08:31:38

Raventold, Даже нужно!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 369

15.05.2019 в 09:18:01

MaSeVi написал:

Raventold написал: УЗМ 51М

Предлагаю забыть. Схему - переработать...

MaSeVi, добрый день! Почему забраковали УЗМ 51М?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.05.2019 в 09:23:28

Raventold написал: Вот как выглядит щиток на лестнице

Возможно здесь вместо пробки на ввод поставить двухполюсный автомат?

Raventold, Лучше однополюсный.

0