13.05.2019 в 00:43:45
Добрый день!Прошу помоши гуру.Делаю коллекторную разводку хвс и гвс.Через какой фитинг лучше соединить трубу к коллектору?
Первый выглядит внушительнее,но межцентровое расстояние выпусков коллектора не позволяет монтировать без удлиннителей ,а это доп бюджет и соединения.Второго от немцев на рынке совсем нет.Нашел только экопластик
, зато межцентровое позволяет,бюджет не страдает,но сомнения по поводу разных производителей,т.к трубы все немецкие....Коллектор-латунь
13.05.2019 в 01:32:54
Kotauss, нужно либо делать коллекторную разводку, либо варить полипропилен на тройниках. А присоединять полипропилен к коллектору не нужно. Это обезьянство, как и компенсатор гидроударов на коллекторе.
13.05.2019 в 09:17:15
cineman, Ничего не понял,уточните,пожалуйста
13.05.2019 в 10:07:21
Kotauss написал: Первый выглядит внушительнее,но межцентровое расстояние выпусков коллектора не позволяет
Заменить коллектор на тот что позволяет.
Kotauss написал: зато межцентровое позволяет,бюджет не страдает,но сомнения по поводу разных производителей
Обычно спаиваются. Производители в защите своего бренда и снижении своей ответственности не рекомендуют соединения с иными производителями.
13.05.2019 в 10:22:36
Mazayac, По поводу распределенного коллектора в курсе,но вопрос,собственно,не в этом.Вопрос-в заголовке.Чем кардинально отличаются обои фитинги и какой оптимальнее использовать ?
13.05.2019 в 10:57:07
Kotauss написал: какой оптимальнее использовать ?
Так уже ж рассудили в своём же первом посте. Оптимальнее первый. Дешевле второй.
13.05.2019 в 11:04:37
Kotauss, непонятно, в чём проблема - каким образом межцентровое расстояние помешает использовать первый фитинг?
13.05.2019 в 11:05:47
ser000, Допустим.Но первый и конструктивно отличается-в нем больше железа.Зачем? Где--то слышал,что такие фитинги для систем высокого давления.Это мой случай?
13.05.2019 в 11:07:48
Mazayac написал: Kotauss, непонятно, в чём проблема - каким образом межцентровое расстояние помешает использовать первый фитинг?
Mazayac, не помещаются в ряд за счет большого собственного диаметра.Придется разносить удлинителями выше-ниже
13.05.2019 в 11:48:35
Kotauss написал: Придется разносить удлинителями выше-ниже
Другой коллектор не вариант? Возможно в других коллекторах можно гайку прямо на коллектор крутить.
Таких выше/ниже много? Тогда может пока не поздно всё же отказаться от ППр и сделать всё цельными трубами какого нибудь Rehau.
13.05.2019 в 11:57:19
Kotauss написал: cineman, Ничего не понял,уточните,пожалуйста
Kotauss, о какой то надёжности печётесь. Но переходная муфта с PPRC на резьбу уже ненадёжна. Через полгода Вы можете опять появиться в этом форуме с вопросом о том, как залечить протекающую водорозетку.
13.05.2019 в 12:12:08
cineman написал:
Kotauss написал: cineman, Ничего не понял,уточните,пожалуйста
Kotauss, о какой то надёжности печётесь. Но переходная муфта с PPRC на резьбу уже ненадёжна. Через полгода Вы можете опять появиться в этом форуме с вопросом о том, как залечить протекающую водорозетку.
cineman, ИМХО,если такой переход априори не надежен,немцы не стали бы выпускать подобные фитинги
13.05.2019 в 12:24:58
Kotauss написал: немцы не стали бы выпускать подобные фитинги
Китайцам без разницы как их называют. Вы даже не озвучили бренд планируемый для установки.