Аватар пользователя
Кузнец

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Набережные Челны

Сообщений: 1275

02.06.2019 в 10:03:44

Добрый день! Установил свою автоматику, работает, но надо настроить реле защиты сухого хода. Чтоб запустить систему надо на кнопочку нажать. Реле давления отрегулировал на 2бар. Так как станцию установил в колодце скважины, постоянно спускаться туда и запускать при срабатывании рзхх не хочется, автоматика как никак. Подскажите пожалуйста!

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

02.06.2019 в 20:52:16

Кузнец написал: Чтоб запустить систему надо на кнопочку нажать.

Ну в начальный момент,да. Далее РЗХХ должно держать само. Видимо настройки реле давления и защиты не согласованы.

Кузнец написал: Реле давления отрегулировал на 2бар.

Это верхнее или нижнее давление? Ещё нужно отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, что бы не происходило резкого падения давления на границах срабатывания. С завода баки накачены, но давление бывает разное. Возможно у Вас оно слишком высокое. По сути отталкиваться надо от нижней настройки реле давления. Давление в расширителе должно быть на 0,2-0,3 меньше чем чем давление при котором включается насос. Соответственно РЗХХ должно настраиваться так что бы отключение происходило как можно позже. Вообще с завода обычно реле начинает удерживаться при давлении 0,7-0,9 и отключается при давлении 0,1-0,3 что значительно ниже рабочего диапазона.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

02.06.2019 в 21:10:23

Кузнец написал: Так как дебет не большой( около 300литров) насос успевает выкачивать всю воду.

С этим конечно печалька... Если часто происходит отключение, то РЗСХ можно расположить в доме, врезав в любое удобное место в системе. Тогда не нужно будет нырять в колодец. А питание к колодцу уже пустить через него. К сожалению ни РЗСХ, ни блоки автоматики не умеют сами восстанавливаться без ручного включения.

0
Аватар пользователя
Кузнец

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Набережные Челны

Сообщений: 1275

02.06.2019 в 21:15:54

Мегавольт., сегодня был на даче, отрегулировал реле давления на 2,4 бар. Это верхняя точка. А нижняя чуть больше 1 бара держится. Но есть такой момент- когда кран открываю начинает течь вода,и давление в баке успевает спуститься до ноля за секунду до включения реле давления. Ну я думаю это из за того, что пока включится насос и создаст то минимальное давление проходит та самая секунда. Или не так?

0
Аватар пользователя
Кузнец

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Набережные Челны

Сообщений: 1275

02.06.2019 в 21:31:04

Мегавольт. написал:

Кузнец написал: Так как дебет не большой( около 300литров) насос успевает выкачивать всю воду.

С этим конечно печалька... Если часто происходит отключение, то РЗСХ можно расположить в доме, врезав в любое удобное место в системе. Тогда не нужно будет нырять в колодец. А питание к колодцу уже пустить через него. К сожалению ни РЗСХ, ни блоки автоматики не умеют сами восстанавливаться без ручного включения.

Мегавольт., ну с дебетом вроде прижились уже. Просто надо во время отключить подачу воды. Воду набираем для полива в кубовую емкость. Там видно сколько уже набрал воды. Отключаем, занимаемся своими делами, потом опять включим, так за 2-3часа можно набрать полный бак воды. Ну а если уж прозевали, тогда придется спускаться в колодец. А в общем работает.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.06.2019 в 12:10:22

Кузнец написал: Но есть такой момент- когда кран открываю начинает течь вода,и давление в баке успевает спуститься до ноля за секунду до включения реле давления. Ну я думаю это из за того, что пока включится насос и создаст то минимальное давление проходит та самая секунда. Или не так?

скорее всего не так. Проверьте давление в расширительном баке. Скорее всего оно выше чем нижнее давление включения насоса. Проверять и регулировать давление воздуха в баке, нужно без давления воды и при открытом кране, что бы исключить влияние давления в системе. То есть, если у Вас насос включается примерно на 1, то в расширителе должно быть 0,7-0,8 бар. Конечно всё на пределе, но вполне должно работать. Ещё можно уменьшить "дельту" на реле давления что бы рабочий диапазон вписался в 2,4- 1,4 бар. Но не все реле поддаются такой установке.

В порядке бреда... На реле ЗСХ можно примастрячить соленоид который будет нажимать кнопку на реле, а управлять им из дома или от колодца, тогда нырять туда будет не нужно. Соленоидов сейчас огромное количество, но самое простое, что приходит на ум, это автомобильные приводы дверей или замка домофона.

0
Аватар пользователя
Кузнец

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Набережные Челны

Сообщений: 1275

04.06.2019 в 19:29:18

Мегавольт., спасибо за совет! Вопрос только, а как проверить давление в баке? Или там есть ниппель? На моем баке есть какая то пластмассовая крышочка, под ним чтоли?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.06.2019 в 20:42:22

Кузнец написал: а как проверить давление в баке? Или там есть ниппель? На моем баке есть какая то пластмассовая крышочка, под ним чтоли?

Да, под пластмассовой крышкой обычный автомобильный ниппель. Крышка на него и накручена.

Проверку и подкачку можно производить любым подходящим насосом и манометром.

0
Аватар пользователя
Кузнец

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Набережные Челны

Сообщений: 1275

04.06.2019 в 21:44:04

Мегавольт., понял, спасибо, проверю!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу